|
Вопросы о 3G Modem ICM Здесь всё, что касается работы контроллера модема 3G Modem ICM |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.12.2018, 10:36 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Обновили именно обновили, или отформатировали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.12.2018, 12:16 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
11.12.2018, 14:09 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Тогда это максимум что могло сделать - это очистить память модема от любых СМС в нём содержащихся.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.12.2018, 14:20 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
11.12.2018, 17:03 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
По идее, они там и не должны накапливаться. SMH4 после анализа СМС удаляет её из модема.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.12.2018, 13:13 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Возник вопрос: Главный Администратор не может сам себя добавлять/удалять из групп по смс? Такая ситуация: есть группа Администраторы (состоит из Главного Администратора и Администратора), которая допущена до управления группами по смс. Когда я с телефона Главного Администратора командую на добавление/удаление Администратора в группу Пользователи, то всё ок, а когда с телефона Главного Администратора пытаюсь добавить Главного Администратора в группу Пользователи, то ничего не происходит.
|
13.12.2018, 14:52 | #37 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2018, 15:21 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
13.12.2018, 15:43 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Его задача - управлять другими пользователями и не умереть по глупости оператора. Поэтому с ним ничего нельзя сделать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.12.2018, 15:52 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
09.12.2019, 07:46 | #41 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Господа знатоки, предоставляю анамнез:
SMH 4; Встроенное ПО 190306 - 100441; SMLogix Версия: 3.30.0200 Модем ICM 0100010 Не уходят СМС-сообщения, по событию, но заметил интересную закономерность, если перезаливаю проект то смс приходит, но при повторном событии, снова ничего не происходит... Подскажите в какой стороне искать проблему. |
09.12.2019, 12:01 | #42 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
|
|
09.12.2019, 12:10 | #43 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
09.12.2019, 13:09 | #44 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Чтобы понизить версию проекта, необходимо из 3.30 выбрать "сохранить как"- версия 3.28. Сохраняетесь, потом закрываете проект, лоджик снова предложит сохраниться, не соглашайтесь, иначе проект снова станет 3.30.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2019, 16:02 | #45 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
Или допустим заливаю проект в плк (сконфигурированный на отправку смс) из под smconfig, подключаюсь к плк через браузер и в списке на отправку смс нет условий, сами сообщения есть а вот условий по которым они должны отправляться нет. Какие советы будут господа? |
|
16.12.2019, 16:15 | #46 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2019, 07:53 | #47 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Признаюсь, поначалу я ее не заметил. Но потом я ее нажимал, результат один и тот же
|
17.12.2019, 10:04 | #48 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Добился отдачи от модема.
И так, последовательность моих действий была такой: Сохранил проект под версией 3.28, закрыл SMLogix без сохранения, снова запустил SMLogix открыл проект сохраненный под версией 3.28, скомпилировал залил в SMH, подключил модем к ПК удостовериться что sms отправляются, снова подключил его к контроллеру, зашел в контроллер через веб-интерфейс, там внес все условия и нужный текст. Не отправляется.... Стал пробовать разные варианты и понял что виной всему были скобки в тексте. Сейчас пока что sms уходят. |
17.12.2019, 12:08 | #49 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.12.2019, 07:54 | #50 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Цитата:
|
|
07.04.2021, 15:37 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Проблема: не работает модем V1. Без разницы какой оператор. Контроллер SMH4, SMLogix 3.33.208 (из-под него контроллер форматировался). Модем мигает сначала зеленой лампочкой (вроде регистрация в сети), потом мигает синей (должен при этом работать), но контроллер его не видит (на блоке MODEM INFO нули), на некоторых контроллерах (перетыкал в такие же) выдает аварию "Модем не поддерживается". Что делать?
|
07.04.2021, 15:40 | #52 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Где приобретали модем? Серийный номер скажете? Логи пришлете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2021, 15:46 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
У вас, 524794, логи попробую записать куда-нибудь...
Добавлено через 11 минут Телефон как накопитель в режиме передачи файлов не определяется, больше пока некуда записывать логи |
08.04.2021, 11:02 | #54 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
По SFTP скачать можете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.04.2021, 06:31 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
09.04.2021, 11:18 | #56 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Сначала в системном меню включите расширенные логи.
Любым SFTP-клиентом, например FileZilla, подключиться к контроллеру по его ip(логин-пароль по умолчанию root-segnetics), папка var/logs. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.04.2021, 14:57 | #57 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Вернулся из командировки с нерабочим модемом. Уже тут записал логи на таком же контроллере. Вам всю папку прислать или конкретные файлы?
|
12.04.2021, 19:09 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
14.04.2021, 12:39 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
|
14.04.2021, 13:26 | #60 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)
Отформатируйте контроллер из 3.33.213, проверьте, что проблема сохранилась. Если да, пришлите проект и папку logs. и описание действий для повторения.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |