По умолчанию SMH4 и стандарт MODBUS RTU

Добрый день. Скажите, пожалуйста, соответствует ли стандарту расчёт интервала тишины в контроллерах SMH4, а именно: "Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи." Или он рассчитывается по "упрощенной" формуле 4*(длительность 11-ти бит), независимо от длины посылки - 8, 9 10 или 11 бит?
lokteff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 11:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU

Цитата:
Сообщение от lokteff Посмотреть сообщение
Добрый день. Скажите, пожалуйста, соответствует ли стандарту расчёт интервала тишины в контроллерах SMH4, а именно: "Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи." Или он рассчитывается по "упрощенной" формуле 4*(длительность 11-ти бит), независимо от длины посылки - 8, 9 10 или 11 бит?
Прямое следование стандарту выводит из обращения 90% всех модбас-совместимых устройств.

Поэтому SMH4, вслед за этими 90% устройств не имеет строгого следования стандарту как раз в расчётах всех времянок. Даже больше, времянки не являются константами, а гибко адаптируются к кривизне рук программеров этих устройств.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 15:54   #3
lokteff
Новичок
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU

Что посоветуете делать, если нужно подключить устройство, которое начинает отвечать по стандарту, - через 3,5 символа, а SMH4 еще не начинает его слушать?
lokteff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 16:25   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU

Цитата:
Сообщение от lokteff Посмотреть сообщение
Что посоветуете делать, если нужно подключить устройство, которое начинает отвечать по стандарту, - через 3,5 символа, а SMH4 еще не начинает его слушать?
Убедиться, что всё происходит именно так, как вы пишите. Я выделил.

Причины проблемы могут быть в чём-то ином.


PS. Кстати, начало ответа через 3.5 символа - это неправильное толкование стандарта. 3.5 символа даётся на определение конца передачи, а не является стартовым условием передачи нового пакета. Типовое время переключение приёмопередатчика типа 8250 (ровесника modbus) составляет 50 мсек. Современные приёмопередатчики гораздо быстрее, но до нуля это время не падает ни у кого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.07.2019 в 17:22
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 09:31   #5
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и стандарт MODBUS RTU

Цитата:
Сообщение от lokteff Посмотреть сообщение
Что посоветуете делать, если нужно подключить устройство, которое начинает отвечать по стандарту, - через 3,5 символа, а SMH4 еще не начинает его слушать?
Может быть SMH4 просто не понимает ответ?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024