Старый 09.04.2018, 06:51   #1
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4+MC и pt100

Здравствуйте. подключил к МС дТС pt100 по 3-х проводной схеме. вход кажет сопротивление, макрос пересчитывает в температуру.
вроде все хорошо.
вскипятил чайник и поместил в него датчик. по мере прогрева датчика температура поднялась до 147 градусов, сопротивление в SMLogix показало 156, через несколько секунд сопротивление начало падать и соответственно температура и за несколько секунд упала до приемлемых 97 градусов.
вот собственно смущает вот этот скачёк, это нормально?
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 08:35   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4+MC и pt100

При трёхпроводной схеме включения - нормально. Так работает компенсация сопротивления кабельной линии. При быстрых изменениях. Поэтому надо фильтровать сигнал входа.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 10:35   #3
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC и pt100

понятно, спасибо
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 17:45   #4
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC и pt100

Я так же столкнулся с данной проблемой. Конкретные, экспериментально опробованные, значения фильтра в макросе датчиков имеются? Или нужно каким-то еще альтернативным методом фильтровать?
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 10:42   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC и pt100

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Я так же столкнулся с данной проблемой. Конкретные, экспериментально опробованные, значения фильтра в макросе датчиков имеются? Или нужно каким-то еще альтернативным методом фильтровать?
Зависит от скорости изменения температуры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024