Старый 30.01.2018, 14:00   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Мусор на экране (решено)

Здравствуйте, да проблема была с помехой. Так и е удалось выяснить, в чем ее причина.

В чем может быть причина такого глюка, как на фото?
Перезагрузка контроллера помогает.
Может ли причиной быть не правильно сделанная программа?
Изображения
Тип файла: jpg Глюк с цифрами..jpg (43.0 Кбайт, 147 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 14:41   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Может ли причиной быть не правильно сделанная программа?
Вполне, если экран не очищается полностью.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 15:14   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мусор на экране

А как он может полностью не очищаться, если конфигурируется через smart?
Подскажите, может быть нужно, что-то дополнительно дописать в программе?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 15:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мусор на экране

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
А как он может полностью не очищаться, если конфигурируется через smart?
Подскажите, может быть нужно, что-то дополнительно дописать в программе?
Поставьте галочку на ограничении количества знакомест, если число не влезает в отведённое для него место.

Эта галочка есть в каждом "выводе числа".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 17:04   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мусор на экране

Спасибо, нашел. Я правильно понимаю, что подобная ситуация может быть, если не стоит галочка, и например температура считывается по сети с ошибкой?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 17:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мусор на экране

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Спасибо, нашел. Я правильно понимаю, что подобная ситуация может быть, если не стоит галочка, и например температура считывается по сети с ошибкой?
Такая ситуация бывает всегда, когда число по факту занимает больше места, чем вы ему выделяете на экране.

Это как форматирование в ворде: форматирование никак не ограничивает вашу возможность набирать текст и не удаляет визуально лишний текст из документа. Просто всё начинает плохо выглядеть.

Подробности, как обычно, в справке: тыц и тыц.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 11:49   #7
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мусор на экране (решено)

Тот же объект.
Проблема в записи значений по сети 485. См. видео. сам не могу понять, что в проге не так.
Вложения
Тип файла: rar ЩУВ0.2П А1 (П15).rar (1.54 Мбайт, 11 просмотров)
Тип файла: mov VID_20180219_120322 (convert-video-online.com).mov (2.04 Мбайт, 12 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 11:57   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Мусор на экране (решено)

В вашем проекте без пояснений вообще не разобраться. Где тот элемент, что выводится на экране и что на него влияет..

Но по поведению, видимо, у вас тут обратная связь. Её нужно специально погасить. Получается, удалённый пост записывает показания, а потом считывает и записывает то, что считал. После записи не надо записывать то, что считалось.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024