Добрый день. Попался мне SMH 2Gi. Но на нём стоит пароль. Помнится была информация, что надо замкнуть 2 пина на разъеме для МС (забыл какие). И тогда по usb можно залить стоковый Linux а уже потом обновить прошивку со сбросом пароля.
Не дадите ссылку на инструкцию и стоковый Linux? Спасибо
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 19:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сброс root пароля

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Добрый день. Попался мне SMH 2Gi. Но на нём стоит пароль. Помнится была информация, что надо замкнуть 2 пина на разъеме для МС (забыл какие). И тогда по usb можно залить стоковый Linux а уже потом обновить прошивку со сбросом пароля.
Не дадите ссылку на инструкцию и стоковый Linux? Спасибо
1) Качаете лоджик полной версии

2) Качаете документацию на 2Gi

3) Смотрите, какую перемычку и куда замыкать

4) В лоджике выбираете "форматировать", перед этим подключившись к контроллеру по USB


PS. тему почистил от сбивающей с толку информации


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024