|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.01.2015, 00:59 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Датчики температуры. Некорректные значения
Здравствуйте!
К SMH 2Gi подключено несколько датчиков температуры (PT1000). Какое то время контроллер (или программа) работают правильно, то есть значения температур отображаются корректно. Через небольшой промежуток времени, показания датчиков пропадают, вернее значение на входе уменьшается в несколько раз (судя по значению на входе в режиме отладки), соответственно получаю аварию датчиков. Перезагрузка контроллера помогает через раз, и то ненадолго. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? P.S. Первый скрин, корректные показания датчиков, второй, соотвественно, сама проблема. :-) |
16.01.2015, 10:21 | #2 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Пока не ответили специалисты, проверьте подключение модуля МС к контроллеру. У меня подобное было из за плохого контакта шлейфа с контроллером (плохо вставлен).
|
16.01.2015, 11:28 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
У модуля МС есть этикетка, на которой обозначена модель и серийный номер модуля. Хотелось бы видеть эти цифры
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.01.2015, 12:34 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
M/N: MC 0201 01 0
S/N: 273892 |
16.01.2015, 14:48 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Во время проведания показаний напряжение питания контроллера изменяется на какую величину?
Можете показать схему расключения датчиков и сделать фото щита, чтобы были видны клеммы МС? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2015, 00:26 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
1) Напряжение питания не меняется
2) Двухпроводное подключение датчиков, 8 штук (EXC0-EXC7 и общий AGND соотвественно) |
19.01.2015, 10:50 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
Двупроводное включение особо чувствительно к ошибкам разводки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2015, 11:19 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
На надписи ручкой ванимание не обращайте :-)
|
21.01.2015, 01:45 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Нет никаких идей из чего показания датчиков могут себя так вести? Это может срабатывать какая нибудь защита (хотя контроллер системных аварий не выдает)?
|
21.01.2015, 15:16 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
Вообще, объединение всех AGND в один провод - это неправильно. В этом случае один заглючивший датчик (любой глюк кабеля или датчика) роняет показания сразу всех датчиков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.01.2015, 17:27 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Подключал я датчики напрямую, ситуацию это меняет, но не кардинально. Пропадание показаний происходят реже, но все же происходят.
По сути, получается следующая ситуация, контроллер и модуль расширения исправны (в щите 2 контроллера, менял их местами), питание контроллера в порядке, подключение в порядке, постоянная наводка отсутствует на кабеле (по крайней мере мой прибор ее не видит), и в основном пропадание показаний происходит либо при перезагрузке контроллера питанием, либо при загрузке в него новой программы. Поэтому интересует вот какой вопрос, данная реакция контроллера, что это? Это сработавшая защита? ( тогда почему нет сигнализации аварии, да и получается, что что-то ведь контроллер видит на входе, какое то значение , хоть и маленькое) или это все таки сами датчики выдает неправильное значение? (но тогда возникает вопрос, почему они все отключаются, ведь при подключении напрямую к контроллеру, они не связаны между собой вне контроллера). |
22.01.2015, 01:43 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.04.2015, 13:10 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Похожие проблемы на 2-х вентустановках.
Контроллер SMH-2Gi + MC + MR 504. Датчики РТ-1000 подключены по 3-х проводной схеме (длина проводов от контроллера до датчиков 15-17 м). Вентустановка стабильно останавливалась по аварии через 3-4 мин работы. Контроллер прошивался из SMLogic v.3.26. Перепрошил всё ПО контроллера из SMLogic - v.3.25.0144. Без остановки система проработала около 4-х часов, после чего остановилась по аварии (угроза заморозки, низкая температура, обрыв датчика). И обнаружился ещё один "эффект": датчики температуры стабильно "падают" через 10-20 сек после штатной остановки работы вентустановки (переключателем "Пуск/Стоп): в течении 5-10 сек наблюдается плавное снижение показаний датчиков в моем случае от уровня ~17300 до ~4000 при мониторинге контроллера в режиме отладки. Перезапуск контроллера (клавиша Esc) показания датчиков не восстанавливает, помогает только отключение питания контроллера. Серийные номера контроллеров, конкретные версии прошивок ПО отправлю завтра. С фотками небольшая проблема (объект в Брянске, а я в Москве), но при необходимости сделаю. |
27.04.2015, 15:50 | #14 | |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
SMH-2Gi - 300587 MC - 296343 MR - 289831 Установка #2 SMH -2Gi - 300581 MC - 296338 MR - 299818 Прошивки: SVsoft v.1.10 kernel 2.6.29.108 libs 0.1.29 logix 0.264.82 menu 1.0.150 modem 0.1.64 gtlibs 0.1.4 skipper 0.1.254 software 264.100 sql 0.0.14 templatlite 0.1.1 |
|
05.05.2015, 13:06 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Только с температурными датчиками токое бывает? С 0-20 ma не замечали?
|
06.05.2015, 11:14 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
|
06.05.2015, 13:22 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
1) Прислать МС для перепрошивки, помехозащищённость вырастет 2) Побороться с помехами для приведение их уровня до обычных промышленных норм От себя добавлю, что как правило проблема в некачественной "земле" на объекте и одновременно некачественном экранировании проводов до датчиков. На это всё накладывается ошибки техпроцесса, допущенные производителем АЦП и получается та "красота", что вы сейчас наблюдаете. Обновление прошивки избавит вас от подвисающего АЦП. Но, повторюсь, основная проблема именно в помехах. Совсем недавно от таких помех на одном из объектов выгорел аналоговых вход парогенератора. Просто физически выгорел - было повреждено несколько элементов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.08.2015, 23:31 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
Общий ущерб около 2 млн.руб. Причины абсолютно не ясны пока... Вот это впечатляет! Уже понятно, что будут казнённые и расстрелянные... Последний раз редактировалось djaval, 13.08.2015 в 23:41 |
|
04.09.2015, 13:09 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Почему у меня не работает?
Что не так?
|
04.09.2015, 13:51 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
|
04.09.2015, 15:29 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
|
04.09.2015, 16:17 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
|
04.09.2015, 16:42 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
Возьмите омметр, проверьте актуальное сопротивление датчика. Если не 49 ом, то проверьте правильность подключения к клеммам.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.09.2015, 17:23 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
|
04.09.2015, 18:06 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
|
04.09.2015, 18:27 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Именно AGND? Зачем, если не секрет?
Особенно шлейфом... |
04.09.2015, 19:42 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему у меня не работает?
|
04.09.2015, 21:06 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Да в том и проблема что аналоговая группа не имеет гальванической изоляции от схемы MC и подключенного 2G
|
04.09.2015, 23:51 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Вопрос к Арсению - на стр. 8 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mod...l_MC_v3-01.pdf указано что присутствует групповая гальваническая развязка. Однако на стр. 19 в таблице написано что изоляция отсутствует.
Итого: как понимать (внести в мануал) - что присутствует гальваническая развязка от остальных зон величиной потенциала хх? Или что нет никакой развязки от цепей питания и управления? Из мануала непонятно, под рукой МС нет, что-бы измерять. |
07.09.2015, 12:03 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|