Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.03.2018, 17:32   #1
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура (решено)

Здравствуйте, скажите пожалуйста как решить задачу.
Есть три датчика, подача ТС, подача и обратка после регулир крана. Привод крана аналоговый 0-10В.
Задача: Регулирование крана по дельте между температурой подачи ТС и обратки моего контура.
Тоесть теплосети дают 70 градусов, мне нужна дельта 20. Я выставил и кран поддерживает температуру обратки 50.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 00:11   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

А в чем собственно проблема? Конструктор с регулировкой по подаче и разницу температур на регулятор вместо температуры подачи контура.

Вот только какой смысл в поддерживании дельты?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 09:02   #3
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А в чем собственно проблема? Конструктор с регулировкой по подаче и разницу температур на регулятор вместо температуры подачи контура.

Вот только какой смысл в поддерживании дельты?
Там немного своеобразная задача. Теплосетям не нужен перегрев обратной воды.
Например смесит узел приточки вышел из строя и не регулирует. Идет в обратку перегрев по воде ну и понятно температура в канале выше уставки. А этот узел дополнительный пустит по малому контуру не давая перегреться.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 11:12   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

Конструкторский проект ИТП умеет поддерживать ограничение по превышению температуры обратной воды.

Я так понял, рядом с приточкой вы хотите поставить контроллер с конструктором итп?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 11:25   #5
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Конструкторский проект ИТП умеет поддерживать ограничение по превышению температуры обратной воды.

Я так понял, рядом с приточкой вы хотите поставить контроллер с конструктором итп?
Да рядом с несколькими приточками доп узел смесительный
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 15:04   #6
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Конструкторский проект ИТП умеет поддерживать ограничение по превышению температуры обратной воды.

Я так понял, рядом с приточкой вы хотите поставить контроллер с конструктором итп?
А какой тип контура нужно выбрать что б он поддерживал ограничение темп обр воды?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 15:08   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А какой тип контура нужно выбрать что б он поддерживал ограничение темп обр воды?
Любой, это независимая функция. Логичнее всего ГВС, т.к. он самый простой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024