Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.08.2010, 16:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ntc 20k
Есть вопрос... прочитал в инструкции, что у модуля МС аналоговые входа до NTC 10 кОм... мне необходимо подключить датчики с сигналом NTC 20 кОм... можно ли подключить эти датчики к модулю МС... есть ли какой способ чтобы подключить их к контролллеру с минимальными затратами? Или только модуль для датчиков NTC 20 искать, работающий по протоколу Modbus?
|
23.08.2010, 09:59 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=391
в конце читай, 10к работают пробовал. и 20к есть в макросе TermoSensor_2G_v3.0m(lite) |
23.08.2010, 10:40 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.08.2010, 05:34 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
1. ПОЧЕМУ В МАНУАЛЕ ПО МС НАПИСАНО NTC 10K??????? Я ДУМАЛ ЧТО 20К не поддерживает- ВЫСТАВИЛ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЗАмЕНУ 32! ДАТЧИКОВ!!!! 2. При настройке AIN в смлоджик надо будет выбрать тип датичка NTC? И совместимые еденицы измерения? Насколько точно будет работать? |
|
24.08.2010, 10:12 | #5 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
24.08.2010, 12:56 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
|
|
25.08.2010, 11:23 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
Вообще, есть всего два варианта ваших действий. Попробуйте и с 50% вероятностью вы всё сделаете правильно. Поверьте, это занимает около 30 секунд времени. Неправильно вы подключить ничего не сможете, т.е. если подключилось, то это правильный вариант. Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
25.08.2010, 11:27 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
|
|
25.08.2010, 11:33 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2010, 11:41 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
вот. Просто предпоалагал, что NTC20 это стандарт как к примеру PT1000 ^) |
|
25.08.2010, 11:51 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
Какие расстояния до датчиков и каковы условия применения (провода, наличие ПЧ и подобное)? Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.08.2010 в 12:03 |
||
25.08.2010, 14:22 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
|
|
25.08.2010, 15:11 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
В макросе прописан именно ваш NTC-20k, погрешность на 20С будет 0.5С, в больший холод погрешность будет падать, в тепло - увеличиваться вплоть до 3-5 градусов на 100С. У этого датчика основная характеристика похоже ограничена диапазоном -20..40С. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2010, 15:17 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
|
|
25.08.2010, 15:30 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2010, 16:09 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ntc 20k
Цитата:
Про помехи... провода проложены в металлическом коробе, идут только контрольные провода. Проходят по подвалу, оборудорвания мало. Сомневаюсь, что будут большие наводки. |
|