Аналоговые входы в МС
Вопрос к производителю:
Почему не предусмотрена возможность подключения к аналоговым входам резистивных датчиков положения задвижки, например 120 Ом (МЭО)? Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2012 в 17:48 |
24.03.2011, 20:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы и выходы в МС
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2012 в 17:48 |
|
24.03.2011, 21:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы и выходы в МС
Нормально подключаются. Правда есть некоторые недостатки. Сопротивление где-то в середине шкалы плохо контачит, надо периодически промывать спиртом и смазывать. Плюс в программе желательно сделать автоматическую или полуавтоматическую установку 0 и 100% а то замучаешься подгонять. При изменении положения на аналоговом входе получаются некоторые числа. Меньшее принимаем за 0 большее за 100.
Схема прилагается. Если будете использовать ПБР2И. Обратите внимание на выводы ошибка ср и авария. Они там должны подругому подключаться. По факту устранил в проекте нет. |
25.03.2011, 11:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы и выходы в МС
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|