|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.04.2018, 22:49 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
"инвертированный" Modbus
Пытаюсь считать данные с компактной вент.установки quattroclima(она же lissar, она же salda) по RS485 в 2G.
Пока подключаюсь MasterOPC. И "вижу" следующую картину запрос 01 01 00 02 00 01 5С 0А ответ 7E 7E F2 FE F8 06 C2 00 запрос 01 03 00 00 00 02 С4 0B ответ 7E 7C FE FE F2 66 70 Байты как будто "инвертированны" Я еще не подключал к 2G. Но думаю будут проблемы. Может кто-то имел дело с данной установкой, или подобными случаями. Спасибо. |
22.04.2018, 23:17 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
|
22.04.2018, 23:45 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
|
23.04.2018, 00:16 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
Подключение двухпроводное? Было похожее при замыкании на экран А или B. Формат пакета кстати одинаковый? |
23.04.2018, 10:47 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
Формат пакета?Не понимаю вопрос. |
23.04.2018, 11:19 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
Что касается вида запроса-ответа, то походе, что контроллер прекрасно видит правильно сформированный запрос, отвечает на него, а вот с приёмом ответа какие-то проблемы. Контроллер не может дать такой ответ, он в принципе некорректен для modbus. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.04.2018, 11:48 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
Arsie, правильно я понимаю, если такая посылка придет в 2G в SMLogix я не увижу эту посылку? |
23.04.2018, 12:10 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
И почему она должна придти в 2G, если она приходит в МастерОПС? Я запутался. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.04.2018, 12:30 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
|
23.04.2018, 12:33 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
Давайте занаво. Что у вас сейчас есть, что вы сейчас хотите добиться? Ну и описание, как вы это делаете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.04.2018, 13:27 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
Сейчас пакеты читаю МастерOPC, через преобразователь ICP CON. И то что вижу меня не радует. Т.к. не стандартные ответ от устройства. Если я подключу это устройство, к 2G. Я смогу увидеть посылку? Или(скорее всего) 2G будет считать это мусором и я в SMLogix ничего не увижу. |
23.04.2018, 13:44 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: "инвертированный" Modbus
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
карта переменных MODBUS | serg_19 | Вопросы о программировании | 15 | 18.12.2017 16:32 |
Honeywell MVC80-DH10M | LordN | Связь с внешним миром | 30 | 28.11.2016 14:21 |
Форматы передачи "длинных" регистров MODBUS | Arsie | Библиотека | 0 | 20.06.2016 12:30 |
Конвертер карты памяти в файл конфигурации Modbus Universal MasterOPC Server 32 | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 25.04.2016 13:38 |