TRIM5/SMH4 в качестве ModbusRTU-slave
Лирическое отступление/задача:
В лаборатории есть несколько контроллеров, на которых мы тестируем свои разработки. Сейчас решили сэмулировать два слейва в сети Modbus RTU на имеющихся TRIM и SMH4. Возникла сложность Оба устройства при работе в режиме слейва "уходят" в параметры сети 8N2. Из системного меню эти параметры меняются (как бы), но отзываются они всё равно только на 8N2. При этом скорость и адрес изменяются успешно. Перезагружать пробовал. В качестве мастера - ПК с "Modbus RTU Scanner"/"Modbus Tool" Logix 3.28.0072 |
16.01.2018, 14:18 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM5/SMH4 в качестве ModbusRTU-slave
Была такая беда, пару месяцев назад лечили, надо обновить контроллеры и лоджик.