Добрый день.
Ситуация - создаю в Конструкторе проект для 4 вытяжек. В конфигураторе входов-выходов выбираю SMH-2Gi, сохраняю проект. Далее открываю Лоджиком, жму на загрузку и любуюсь сообщением "подождите, идёт формирование базы SMConfig блаблабла". Что только ни делал - и новейшее системное ПО вшил, и флешплееры для IE и Хрома поставил - не помогает. Не грузится проект в контроллер, идёт пресловутое обновление базы. Тогда поступил по-другому: создал проект вытяжек по умолчанию на базе SMH-2010C, открыл его Лоджиком и переставил голову на 2Gi - всё залилось с полпинка. Аналогично созданный на базе пикселя проект и переделанный в Лоджике под 2Gi грузится без проблем. Что это за глюк? |
30.11.2016, 19:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с проектом для 4 вытяжек
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.11.2016, 20:23 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
И боролся аналогично. Вот проверил в последней. 000.png Повторялось в трех последних точно. (450, 460,462) |
|
30.11.2016, 20:36 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.11.2016, 21:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
|
01.12.2016, 11:15 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с проектом для 4 вытяжек
|
01.12.2016, 11:52 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Тестирую - ничего не получается. В смысле, всё работает.
Посему прошу от людей, ловивших этот баг 2 вещи: 1. Скриншот конфигурации конструктора, желательно вообще последовательность скриншотов от открытия конструктора до загрузки проекта. 2. Файл проекта, на котором проблема фиксируется. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2016, 12:10 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
ок, завтра сделаю.
|
01.12.2016, 13:49 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
- SMLogix Constructor (Heating) Lite -кофигурация по умолчанию.
- В IODispatcher заменяем Pixel на 2Gi. - Назначение входов/выходов любое (можно не назначать) - Сохраняем проект - Открываем в Лоджике Ошибку получаем при попытке загрузки в контроллер или при смене типа контроллера. |
02.12.2016, 13:43 | #10 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Как и обещал - пошагово:
1. Конфигурим ПВ с несколькими вытяжками в Конструкторе. 2. Жмём "создать проект вытяжек" - открывается конфигуратор I/O. 3. Перебиваем голову с 2010с на 2Gi. 4. Открываем в Лоджике, тестим связь. 5. Пытаемся загрузить в контроллер - выскакивает сообщение об инициализации SMConfig и дальше ничего не происходит. Конструктор v1.31 (сборка 4) Лоджик 3.27.0452 Windows 7 Pro / 32 bit SMH-2Gi с обновлённым ПО Не нашёл, как миниатюры в текст добавить, поэтому вот: |
02.12.2016, 15:18 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.10.2017, 16:47 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Подтверждаю. Так же не могу до сих пор работать в новой версии 3.28.
Висит диалоговое модальное окошко ================= ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта... ================= Причем проект можно редактировать, но сохранить не дает. Хочу добавить что такое происходит при редактировании проектов из предыдущей версии 3.24, 3.26 |
23.10.2017, 11:30 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.10.2017, 11:55 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
У меня и еще у двоих сотрудников такая же проблема. Но она вылазит только тогда, когда открыта уже одна программа в смлоджике и открываешь вторую, и обязательно это должна быть программа для SMH2Gi. Может быть будет также с SMH4 - не знаю пока не пробовал. Если открываешь вторую программу на Pixel, такого эффекта нет. На всех трех компах - WIn10 который постоянно обновляется.
|
23.10.2017, 12:12 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.10.2017, 20:27 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
|
|
25.04.2018, 12:52 | #17 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
smh2gi . новый и не пингуется, хотя по сети другие контроллеры видны.
какие могут быть варианты? через доп.сетевую карту та-же проблема СПС. и уже другая проблемка, но тоже с smh2gi, пингуются хорошо но часть контроллеров выдают качество переменных BAD, причем та-же картина при подключении непосредственно к контроллеру ноута с Мастер-Скадой. Проги и ОРС сервер готов выслать. Последний раз редактировалось Arsie, 25.04.2018 в 13:06 |
25.04.2018, 13:10 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
Не поддерживается, потому и не пингуется. Лучше лог обмена покажите, с пометками, где хорошо и где плохо и расшифруйте "BAD", т.е. данные ли вышли за диапазон, или ответа нет, или контроллер отказом ответил, или ещё какая причина. Термин-то это собирательный, он и на чёрта в ступе реагирует и к самой связи имеет только косвенное отношение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.05.2018, 19:18 | #19 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
сегодня скопировал лог файлы-выкладываю.
В log8 часть переменных проходит, но качество плохое. |
04.05.2018, 21:50 | #20 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
[QUOTE=Andre108;41514]сегодня скопировал лог файлы-выкладываю.
В log8 часть переменных проходит, но качество плохое.[/QUOTE добавляю |
04.05.2018, 22:00 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
|
|
05.05.2018, 17:38 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Поддержу LordN, если в проблеме одного контроллера ещё можно и нужно рассматривать виноватым именно контроллер, то когда проблема в целой куче контроллеров, то уши явно торчат из сети или софта на компьютере или роутере.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2018, 02:51 | #23 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Увы не все так просто , с проблемными контроллерами я работаю напрямую, без сети. ( вытащил их на стенд ) и проблема не уходит. тут мне кажется дело либо в настройках ОРС сервака -либо программах контроллера.
Проблема с тем что один контроллер не пинговался - решена перезагрузкой ядра. спс. осталась только проблема с плохим качеством переменных ( по логам не удалось выяснить?) |
06.05.2018, 15:34 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема загрузки проекта
Цитата:
Попробуйте какой-нибудь ноутбук со свеженькой операционкой без антивирусов. Про сервер я тоже не уверен, что его вообще реально настроить так, чтобы связь по эзернету была неустойчивой. Это же не ком-порт с его стоповыми битами и рассинхронизацией дешёвых резонаторов. По логу лоджика, у вас какая-то проблема с паролем в контроллере. Лоджик не может залогиниться в него. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|