12.09.2012, 17:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не открывается проект в 3.24.0245
Не открывается проект для SMH2Gi, созданный в версии 3.23.0935 и затем пересохраненный в версии 3.24.0245.
Что делать? |
12.09.2012, 17:46 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
а где проект который не открывается?
|
12.09.2012, 18:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Переустановил новый лоджик, после чего удалось открыть проект.
Сохранил в версии без поддержки СМКОнфига и открыл версией 3.23.0935. Попробовал загрузить, но выдал ошибку во вложении. Нажал "Не отправлять", далее было сообщено об ошибке сервера и что компоновка неудалась. А все эти извращения пришлось делать после того как я загрузил новый лоджик и загрузил им старый проект в контроллер. В итоге программа на С не может получит ни одного значения из mem переменных, хотя нормально проверяет их тип. Последний раз редактировалось CamAvt, 12.09.2012 в 18:30 Причина: Объяснение |
12.09.2012, 18:41 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Вот набросал проект небольшой с такими же переменными. Глюк повторился.
|
12.09.2012, 19:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Что делать-то теперь???
Проекта сохранённого в старой версии не осталось |
12.09.2012, 19:35 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Цитата:
Почему-то я думаю что ошибка в смарт-арте. |
|
13.09.2012, 10:40 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
прицепленный вами проект загрузился последней версией на контроллер и прекрасно работает.
рекомендации: Грохните всю папку с лоджиком в program files установите последнюю версию проверьте в установленных программах, что установлен ActivX Flash Player, именно плеер для IE. если не установлен, установите. Ну и пробуйте еще грузить. последняя версия 24 ложика 249. Вышла вчера. |
13.09.2012, 10:49 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Новой версией и у меня загружается. Только переменные mem не читаются в С++. Сейчас попробую версией х,хх,хххх9
|
13.09.2012, 12:15 | #9 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Цитата:
|
|
13.09.2012, 13:12 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
для версии 3.24 нужно на 2Gi обновить ядро которое поставляется вместе с лоджиком.
и соответственно в 3.23 использовать свое ядро. ядра несовместимы именно по адресации шаредмем переменных. Адреса в разные области смотрят. |
13.09.2012, 17:05 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не открывается проект в 3.24.0245
Цитата:
Сейчас все работает. Получилось скомпилировать проект версией 3.23 после установки adobe act. Спасибо. |
|