Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2017, 18:56   #1
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

Доброго дня !
имеется шкаф на базе SMH-2Gi + MC + Pixel 1211(по TCP ) управляющий 3 контурами ИТП . На днях пришли с заказчиком к соглашению , что надо добавить неск.выходов для сигнализации разных аварий, для чего логичнее всего добавить MR800. Вопрос : какие имеются ограничения на добавление MRов в моём случае?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 19:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Доброго дня !
имеется шкаф на базе SMH-2Gi + MC + Pixel 1211(по TCP ) управляющий 3 контурами ИТП . На днях пришли с заказчиком к соглашению , что надо добавить неск.выходов для сигнализации разных аварий, для чего логичнее всего добавить MR800. Вопрос : какие имеются ограничения на добавление MRов в моём случае?
Количество от случая не зависит.

Это всегда 1 модуль расширения МС + 8 любых модулей расширения MR.



PS. Т.е. вы в свою систему сможете добавить 64 выхода.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:45   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

к пикселю наверно тоже можно 8 модулей добавить?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:53   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
к пикселю наверно тоже можно 8 модулей добавить?
Только у Пикселю 25хх.

Пиксель 12хх не поддерживает модули MR.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2017 в 11:50
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024