Двоичное управление электронагревателем
Возможно ли двоичное управление ступенями эл. нагрева, используя макрос «Калорифер ТЭН v1.05». Если да, то каким образом. Дело в том, что необходимо управлять Эл. нагревателем на 67.5кВт (30+15+7.5+15)кВт, и по моему самый оптимальный вариант был бы 15кВт кинуть на ТТР, а 7,5+15+30, на двоичное управление.
|
14.07.2008, 12:01 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
30+15+15+7.5 - не самый оптимальный вариант. Какую ступень к ТТР не подключай, раскачка при переключениях будет в любом случае.
Но подключение к ТТР ступени 15 квт оправданно - это меньшее из трёх зол. Преобразовать позиционный код в двоичный - дело нескольких блоков. Заниматься этим макросу "не с руки". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2018, 14:56 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Есть машина с электрокалорифером 7,5квт+7,5квт+15квт.
1я ступень 7,5квт включается ТТР, остальные пускателями. Хотелось бы чтобы ступени включались 1-2-12-3-13-23-123. Что-то туплю как это реализовать. |
16.03.2018, 15:49 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.03.2018, 16:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Блин!!! Про 4 ступени чего-то не дотумкал.
Большое спасибо. |
16.03.2018, 23:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
|
17.03.2018, 04:20 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
|
17.03.2018, 15:16 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Ну да, как-то я упустил.. Правильнее будет запись 1-12-13-123.
|
18.03.2018, 08:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Тоже не понял. Я вроде правильно написал последовательность, т.е 1-2-12-3-13-23-123. 1 ст. 7,5кВт на ТТР, т.е динамическая, 2я ст. 7,5кВт на пускателе и 3я ст. 15кВт тоже на пускателе.
Арсений, а не можно ли включить такой режим в макрос конструктора? |
18.03.2018, 10:10 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Цитата:
Код:
'Ступеней' - указывает макросу, сколько ступеней имеет калорифер. Может быть от 1 до 5. Выход '0..10В/Ст1' можно использовать вместо 'bit0/Ст1', если первая ступень управляется не ШИМ а симисторным регулятором со входом 0..10В. На входе 'Настройка' при этом нужно задать режим '2' - регулирование с ШИМ. Настройка: 0 = обычное последовательное управление 1->12->123->1234->13245, ступени переключаются, учитывая время 'Период ТЭН'. Мощности ступеней одинаковы. 1 = ступени 2-3-4-5 имеют обычное последовательное управление ('Период ТЭН'). Мощности ступеней 2-3-4-5 одинаковы. Ступень 1 имеет мощность в два раза меньшую, чем любая другая и имеет приоритет по управлению. В результате схема управления выглядит так: 1->2->12->23->123->234->1234->2345->12345. Это даёт повышенную точность управления. 2 = ступени 2-3-4-5 имеют обычное последовательное управление ('Период ТЭН'). Мощности всех пяти ступеней одинаковы (лучший вариант), либо первая ступень самая мощная (худший вариант). Первая ступень подключена через коммутатор с большим ресурсом (например твердотельное реле или симистор) и управляется, учитывая 'Период ШИМ'. Схема управления: 1->2->12->23->123->234->1234->2345->12345. Даёт высокую точность управления. |
|
18.03.2018, 10:39 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Ну как бы... Если Вы прочитали и вдумались в мною написанное, то вопрос несколько не уместен.
Интерестно Ваше мнение, если я чего-то не догоняю. |
18.03.2018, 12:12 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
мое мнение - перебрать коммутацию калорифера и сделать три ступени по 22,5кВт. если конечно это физически возможно.
|
18.03.2018, 17:50 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Уважаемый LordN. Вы меня несколько удивляете своим ответом. У меня калорифер имеет 3 секции.
1я - 7,5кВт, 2я - 7,5кВт, 3я - 15кВт. Ps. Ааааа, Вы уже празднуете победу Путина? Последний раз редактировалось coverart, 18.03.2018 в 18:08 |
18.03.2018, 20:22 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Цитата:
тогда еще проще. объедините две по 7,5 и всё. но если шипко хочется то конструторским макросом можно одну 7,5 отправить на ШИМ и остальные две двоичным. |
|
19.03.2018, 00:31 | #15 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
До сих пор не знаю, какой ступенью лучше шимить , например в случае вышеупомянутого калорифера.
|
19.03.2018, 07:15 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Дык не хочется махать 15ю кВтми. Свет моргать будет. Сделал как подсказал Арсений, усе работает четенько.
|
19.03.2018, 08:45 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
от 15 моргает, то уже надо думать не о приточке, а о совсем другом...
|
19.03.2018, 11:38 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Такие режимы "типа полудвоичный" сложно вносить в Конструктор. Куча коммутационной логики в зависимости от того, как распределены ступени. Да и нужно раз в сто лет. Проще макросом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2018, 13:15 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Цитата:
+ преобразователь reg16 в bit |
|
19.03.2018, 13:32 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
А если будет настоящий двоичный калорифер? Не 7.5+7.5+15, а 7.5+15+30?
Нет, неэффективно это, вносить такую залепку в конструктор. Да и нужно раз в год. Двоичный, возможно, нужно внести, чтобы популяризировать идею)) Но для проектировщика шкафа это выливается в различие в номенклатуре компонентов и кабельной продукции, а сборщик ещё и напутать может. А монтажник на объекте вообще всё спалить к чертям. Поэтому двоичные не очень-то и жалуют, так безопаснее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2018, 15:17 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Цитата:
т.о. тот, что вы упомянули д.б. быть таким: 7,5+7,5+15+30 иначе работать не будет |
|
19.03.2018, 16:21 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двоичное управление электронагревателем
Ну могабыть, могабыть...