Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.01.2016, 02:42   #1
azat385`
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Второй RS-485 порт

можно ли как то вместо Ethernet PNA – 023 сделать второй RS-485 порт?
или хоть UART?

по основному порту пиксель является мастером для модуля аналогового входа.

нужен RS порт для диспетчеризации, т.е. пиксель только слейв.
хоть без возможности настройки скорости, четности итд, главное чтобы slave id менялось.

ставить Ethernet PNA – 023, а потом что то типа MGate MB3170 совсем не хочется
azat385` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 10:39   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Тема стара как пиксель!
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 11:27   #3
azat385`
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Тема стара как пиксель!
Поиском по форуму прошелся, не нашел. Дайте ссылку почитать.

Если тема старая может есть уже решение?
azat385` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 20:39   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Давно просим сегнетиков сделать сетевой модуль с RS-485 портом. А воз и ныне там.
А чем езернет для диспетчеризации Вам не угодил? Я вот наоборот его чаще применяю, а 485й для частотников и прочих устройств. Собственно поэтому, стараюсь использовать 2Gi+MC, что при некоторых условиях не дороже Pixel+MR+PNA+PMM. А работать значительно комфортнее.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 22:49   #5
azat385`
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Вот спаял переходник меж Ethernet PNA – 023 и контроллером.
надеялся что там uart.

посмотрел документацию на cs8900a-iq3z там ISA-bus . Что это? можно как нить прослушать в режиме шпиона?
Изображения
Тип файла: jpg 2016-01-17 21.30.19.jpg (496.3 Кбайт, 87 просмотров)
azat385` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 09:24   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Цитата:
Сообщение от azat385` Посмотреть сообщение
Что это? можно как нить прослушать в режиме шпиона?
Не глубоко ли копаете? Судя по всему ISA - это шина ввода/вывода
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISA

http://www.ixbt.com/mainboard/download/isa.txt


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:27   #7
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Цитата:
Сообщение от azat385` Посмотреть сообщение
там ISA-bus
Фигасе!
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:28   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Не глубоко ли копаете?
Пущай копает.
Может коллективными усилиями запилим второй 485 для пикселя!
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:50   #9
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Без поддержки со стороны ядра - бессмысленное занятие.

Если захотят в Segnetics-е сваять модуль RS-485 - то сваяют, а ежели не захотят - то не дождёмся.
Это как ждать от них модуля аналоговых входов - а воз и ныне там


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:01   #10
azat385`
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Там всего 10 пинов на разъеме:
как минимум 2 из них питание.
остается 8шт.

нужно проследить/прозвонить куда идут эти пины и на плате контроллера и модуля. Постараюсь сегодня...

Может кто этим уже занимался?
azat385` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 12:52   #11
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Не проще (дешевле) ли использовать таки эзернет?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 13:32   #12
azat385`
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

для диспетчеризации RS-485 нужен.

обычно делаем ethernet, а в этом проекте 485 заложен.
стандартный 485 уже занят под опрос модуля аналогового ввода.
azat385` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:21   #13
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Цитата:
Сообщение от azat385` Посмотреть сообщение
для диспетчеризации RS-485 нужен.

обычно делаем ethernet, а в этом проекте 485 заложен.
стандартный 485 уже занят под опрос модуля аналогового ввода.
Если рядом есть Pixel с незанятым RS-485, то этот Pixel сделать слейвом для него (соединить кросс кабелем RJ45). И считывать переменные со второго Pixel (не более 112 переменных).


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 18:58   #14
azat385`
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Тогда уж что то типа http://www.usriot.com/Case/5.html

в проекте 20 установок по трем линиям RS-485.
azat385` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 01:40   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй RS-485 порт

Цитата:
Сообщение от azat385` Посмотреть сообщение
Тогда уж что то типа http://www.usriot.com/Case/5.html

в проекте 20 установок по трем линиям RS-485.
Лучше через ethernet, сейчас сам переделываю с RS-485. Было 32, осталось 7 перевести на ethernet, обмен быстрее.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024