Щит управления (вентиляция 32 приточно - вытяжные установки, ИТП 7 контуров с 3-х ходовыми приводами и 16-ю насосами, 65-ю блоками кондиционеров Mitsubishi vrf. Используется следующее оборудование:
1-Контроллер SMH4 - 2 шт
2-Контроллер MATRIX - 4 шт
3-Модуль расширения FMR - 6шт
4-Модуль расширения MR - 7 шт
5-HMI Weintek - 1 шт
6-Шлюз MH-AC-MBS-128 для подключения SUPERLINK I и II Mitsubishi vrf к сети MODBUS RTU.
Объект: Бауцентр Москва, Пушкино.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (419.6 Кбайт, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (196.4 Кбайт, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (191.6 Кбайт, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (170.7 Кбайт, 154 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.10.2021, 19:13   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Neco

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Neco, Питерская фирма. Специализируется на коммерческом учёте всего жидкого в больших объёмах.

Использует контроллеры SMH2G(i) и, в настоящее время, SMH4.

https://www.youtube.com/watch?v=N9tdd00JDlA


Работа с датчиками по modbus rtu/ascii, удалённый пульт, архивирование параметров со сбросом отчётов на "флешку" или удалённый сервер.
БАМ, Северомуйский тоннель. Учёт дренажных вод.

Обсуждение: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5625
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2505.jpg (194.6 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2563.jpg (230.9 Кбайт, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2566.jpg (256.1 Кбайт, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2573.jpg (281.1 Кбайт, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2576.jpg (262.1 Кбайт, 58 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2022 в 17:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2022, 13:41   #63
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система форсуночного увлажнения

Щит управляет высоконапорным насосом, соленоидными клапанами снимает показания с датчиков давления воздуха и воды. Поддерживает необходимую влажность в обслуживаемом помещении печатного производства.
Используемое оборудование:
1 - PLC Trim5-3012-65-0 (1 шт )
2 - Модуль FMR-1020-10-0 (1 шт ).
Изображения
Тип файла: jpg 20220531_152523.jpg (469.8 Кбайт, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 20220531_152534.jpg (508.5 Кбайт, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20220531_152631.jpg (465.7 Кбайт, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 20220531_152559.jpg (450.9 Кбайт, 60 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2022, 14:22   #64
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: С-Пб Ул. Партизана Германа 2 "Леруа мерлен"

На объекте была проведена работа по замене бескорпусных плат ZENTEK и SL-1500 на контроллеры MATRIX с модулями расширения FMR. В роли местного пульта управления Th-Tune производства CAREL. 18 установок зала были дооснащены частотными преобразователями, контролем засорения фильтров (изначально отсутствовало) и контролем обмерзания фреонового испарителя (тоже изначально отсутствовало). В качестве АРМ персональный компьютер. Визуализация крутится на cMT-FHDX 220 от Weintek.

Используемое оборудование:
1 - PLC MATRIX-1020-70-0 ( 19 шт )
2 - Модуль расширения FMR-1020-10-0
3 - Cетевой модуль NA-017 (18 шт ).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (479.4 Кбайт, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (535.4 Кбайт, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (208.4 Кбайт, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (426.6 Кбайт, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (430.8 Кбайт, 92 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2022, 13:42   #65
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fillcon-9000

Система управления агрегатом загрузки морских конвейеров 20 и 40 футов. Считывает показания индексного датчика положения выдвижной стрелы, обрабатывает показания датчиков проскальзывания подающей ленты. Может производить загрузку по весу высчитывая вес конкретно по каждой точке площади контейнера (установлен тензодатчик на весовой платформе) и по объёму (датчики заполнения). На данный момент установка прошла все испытания и малым ходом доставляется на место дислокации (недалеко от Сахалина).
Используемое оборудование:
1 - PLC MATRIX-1020-70-0 (1шт)
2 - FMR 3030-10-0 (1шт)
3 - FMR 1321-10-0 (1шт)
4 - MRL 2200-10-0 (1шт)
5 - MRL 2000-10-0 (1шт)
6 - HMI Weintek cMT3162X (1шт)

Фотки не загружаются почему то?
Пишет что уже занял 48 мб.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 19:15   #66
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если разобратся как работает чиллер, а также какой алгоритм работы конструкторов вентиляции и ИТП, то при желании можно сделать все.
Прикрепляю фото
Изображения
Тип файла: jpg 20220721_141924ййй.jpg (117.6 Кбайт, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 20220721_141947ййй.jpg (205.8 Кбайт, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 20220721_141957ййй.jpg (192.1 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20220721_142024ййй.jpg (196.5 Кбайт, 59 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.11.2023, 12:46   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Путем нехитрых действий был приобретен MATRIX - 4 шт. и драйвер для шагового дигателя TB6600 8 - шт. Чиллер пришлось изобретать практически с нуля. Но все получилось.

Так что МОЖНО при помощи матраса управлять драйвером и EEV.

На объекте 4 двухконтурных агрегата, работают идеально. Заказчиком принято решение докупить еще два подобных чиллера и сразу переделать под СЕГНЕТИКС.

Объект в Питере Энгельса 154, ТРК Гранд Каньон

Фото
Изображения
Тип файла: jpg 20231122_131044_.jpg (210.1 Кбайт, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20231122_131129_.jpg (240.9 Кбайт, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 20231122_131220_.jpg (216.7 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024