SMArt Разработка интерфейсов пользователя |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.03.2023, 18:23 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Переменная в списке меню настроек без EEPROM
Как реализовать переменную в списке меню настроек, чтоб пользователь мог задавать данные с клавиатуры, и при этом оно не записывалось в память?... всю голову уже сломал...
Задача, переслать значение переменной введенную с меню контроллера, желательно еще с возможностью изменять ее из FBD, без записи в EEPROM... Например выводить на экран значение из программы, пользователь может ее изменить по желанию (эта переменная передается дальше по сети, нет задачи записи ее в EEPROM). __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
13.03.2023, 18:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переменная в списке меню настроек без EEPROM
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2023, 21:00 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Переменная в списке меню настроек без EEPROM
Да какая разница будет запись или нет? А уж для линуксоидов совсем никакой.