Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix > SMArt

SMArt Разработка интерфейсов пользователя

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.01.2020, 12:08   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2407 Сделал как в этом примере. Добавление смарта в конструктор. Экран не вызывается и в меню его нет. Он ведь должен вызываться при нажатии кнопки вниз?
Вы думаете, что экраны СМАрта вызываются. Но нет, они не вызываются. Они существуют внутри пространства FBD.

В вашем проекте всего один экран, именно поэтому он всегда активен и поверх него, естественно, выводятся все изображения, генерируемые FBD, т.к. вы им не запрещаете выводиться.


Вы сделали НЕ ТАК, как сделано в использованном вами примере.

Для начала нужно создать два экрана, верхний пустой, а нижний является тем, как вы сейчас используете единственный. Я рекомендую в СМАрте добавить второй (пустой!) экран и перетащить его наверх. Далее настроить переходы между ними.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 12:49   #32
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Вот 2 экрана. Экран 0 пустой. Мне не понятны условия вызова экрана 1.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2020 в 18:02
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:03   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Вот 2 экрана. Экран 0 пустой. Мне не понятны условия вызова экрана 1.
В переходах настраиваете то, о чём говорили: с первого экрана на второй по кнопке F4, обратно по кнопке ESC.

Ещё один совет: сделайте пустой проект с нуля, в котором в смарте сделайте переходы между двумя экранами. Разберитесь в работе смарта. А потом уже имплементируйте смарт в проект ИТП. Сейчас у вас в проекте две сущности, каждую из которых вы не понимаете. Разделите их и станет проще разобраться - они перестанут мешать друг другу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:48   #34
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Мы ведь хотим разобраться с вопросом, да? Чтобы и другим было понятно.
Мне дали ссылку на пример, я его реализовал. Он не подходит. Конкретно вот почему - при нажатии на F4 действительно вызывается экран, а при нажатии ESC - возвращается экран 0( пустой), а через него горят символы.
Чтобы через экран 1 не просвечивались картинки, я поставил блок XOR.
Что сделать, чтобы при нажатии ESC из экрана 1, выводилось основное меню конструктора?
Изображения
Тип файла: png Снимок1.PNG (57.8 Кбайт, 53 просмотров)
Тип файла: png Снимок2.PNG (65.8 Кбайт, 51 просмотров)
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:51   #35
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

И еще - при нажатии ESC на экране контроллера "глюки", а при нажатии F1 - появляется меню конструктора, нормальное.
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:46   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Мы ведь хотим разобраться с вопросом, да? Чтобы и другим было понятно.

Что сделать, чтобы при нажатии ESC из экрана 1, выводилось основное меню конструктора?
Вы на лету меняете техзадание, так мы с вами каши не сварим.

Пожалуйста, прокомментируйте оба скриншота, что вы хотели сделать в первом случае и что вы хотели сделать во втором.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:05   #37
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Мы ведь хотим разобраться с вопросом, да? Чтобы и другим было понятно.
Мне дали ссылку на пример, я его реализовал. Он не подходит. Конкретно вот почему - при нажатии на F4 действительно вызывается экран, а при нажатии ESC - возвращается экран 0( пустой), а через него горят символы.
Чтобы через экран 1 не просвечивались картинки, я поставил блок XOR.
Что сделать, чтобы при нажатии ESC из экрана 1, выводилось основное меню конструктора?
Это значит, вы что-то сделали неправильно, а не пример не подходит. Но вы почему-то не показываете результата вашей работы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:34   #38
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы на лету меняете техзадание, так мы с вами каши не сварим.

Пожалуйста, прокомментируйте оба скриншота, что вы хотели сделать в первом случае и что вы хотели сделать во втором.
Оба скриншота из одной программы. Таким образом показываю, что делал в точности как в примере, на который мне указал Ilya J. В смарте - 2 экрана. Один пустой и один с кнопками. Описание работы я привел ниже. При нажатии ESC выводится пустой экран на котором засвечиваются картинки. Выйти из этого можно только нажатием F1, при этом попадаем сразу в меню. XOR я добавил ради экперимента, при его добавлении, когда мы жмем F4 и вызываем экран смарта, не появляются картинки основного меню.

Мне нужно было вызвать экран смарта по кнопке из основного экрана конструктора и возвращаться обратно, таким образом чтобы экраны сменяли друг друга и не накладывались. Я не знал, что это окажется такой проблемой.
Пример работы приведен ниже.
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:36   #39
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Вот проект

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2020 в 18:03
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:40   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Выйти из этого можно только нажатием F1, при этом попадаем сразу в меню. XOR я добавил ради экперимента, при его добавлении, когда мы жмем F4 и вызываем экран смарта, не появляются картинки основного меню.
Ещё один совет: сделайте пустой проект с нуля, в котором в смарте сделайте переходы между двумя экранами. Разберитесь в работе смарта. А потом уже имплементируйте смарт в проект ИТП. Сейчас у вас в проекте две сущности, каждую из которых вы не понимаете. Разделите их и станет проще разобраться - они перестанут мешать друг другу.


Кнопка F1 уже используется в программе для вызова меню. Конечно же у вас будут проблемы при её использовании.



Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Мне нужно было вызвать экран смарта по кнопке из основного экрана конструктора и возвращаться обратно, таким образом чтобы экраны сменяли друг друга и не накладывались. Я не знал, что это окажется такой проблемой.
Пример работы приведен ниже.
Говорю вам ещё раз. У смарта нет какого-то своего экрана, существующего где-то в параллельной вселенной. Чтобы его "вызвать", нужно "погасить" то, что выводит программа конструктора. иначе будет ровно то, что вы видите - одно накладывается на другое.



Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Я не знал, что это окажется такой проблемой
Мне тоже непонятно ваше нежелание следовать моим советам. Я не знал, что это окажется такой проблемой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:54   #41
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Кнопку F1 я не использую.
"Пустой проект с нуля" выводит ровно те же проблемы.
Приведите пример как "погасить" то, что выводится и "засветить" экран смарта.
Если вы знаете решение, то почему не подскажете?
Задача известна, интересует многих.
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:58   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Кнопку F1 я не использую.
"Пустой проект с нуля" выводит ровно те же проблемы.
Приведите пример как "погасить" то, что выводится и "засветить" экран смарта.
Пожалуйста, создайте пустой проект, в котором первый экран пустой, а второй экран содержит всё то, что вам нужно. Далее настройте переход из первого экрана во второй по кнопке F4, обратный переход настройте по кнопке ESC.

Проверьте, что сделанное вами всё работает как нужно и приложите полученный проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 16:17   #43
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Сделал, как вы сказали. Здесь два варианта - первый, вообще пустой проект. Второй - пустой проект из конструктора.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2020 в 17:19
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 16:51   #44
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Скажите мне, пожалуйста, в чем проблема? Укажите на ошибки? Дайте методику решения))
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 16:56   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Скажите мне, пожалуйста, в чем проблема? Укажите на ошибки? Дайте методику решения))
Сейчас, Win10 решила обновиться. Закончит, продолжим. Передайте привет микрософту)


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Сделал, как вы сказали. Здесь два варианта - первый, вообще пустой проект. Второй - пустой проект из конструктора.
Прекрасно. Теперь поставьте блок Screen(str) рядом с первым экраном, на входе Enable поставьте "1", внутри блока создайте строчку "Опаньки".

Загрузите программу, попробуйте нажать F4. То, что получилось, похоже на вашу первоначальную проблему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:11   #46
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Похоже
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:19   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Похоже
Теперь проведите связь от "Экран активен" первого экрана ко входу "Enable" блока.

Загрузите. Получилось то, что вам нужно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:32   #48
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Не получилось. При переходе по F4 - все нормально. А по нажатию ESC - белый экран и 4 картинки.(два фильтра, и 2 значения температуры)
Дальнейшее нажатие ESC ни к чему не приводит. Жму F1 - попадаю в меню, жму ESC - нормальный вид основного экрана.
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:37   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Не получилось. При переходе по F4 - все нормально. А по нажатию ESC - белый экран и 4 картинки.(два фильтра, и 2 значения температуры)
Дальнейшее нажатие ESC ни к чему не приводит. Жму F1 - попадаю в меню, жму ESC - нормальный вид основного экрана.
Приложите проект, в котором не получилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:40   #50
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Вот

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2020 в 17:54
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:53   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Вот
Пожалуйста, создайте пустой проект, в котором первый экран пустой, а второй экран содержит всё то, что вам нужно. Далее настройте переход из первого экрана во второй по кнопке F4, обратный переход настройте по кнопке ESC.

Далее поставьте блок Screen(str) рядом с первым экраном, на входе Enable поставьте "1", внутри блока создайте строчку "Опаньки".

Далее проведите связь от "Экран активен" первого экрана ко входу "Enable" блока.

Загрузите. Получилось то, что вам нужно?


PS. Не присылайте проект ИТП, я его смотреть не буду до тех, пока вы не получите результат на маленьком проекте и не разберётесь, как всё работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2020 в 18:06
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 18:06   #52
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

В пустом проекте и без блока screen все нормально работает.
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 18:07   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
В пустом проекте и без блока screen все нормально работает.
Должно нормально заработать с блоком SCREEN.

Выполните инструкции, далее прикрепите работающий проект, на слово я вам больше не верю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 18:29   #54
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Вам так нужно было?
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (79.2 Кбайт, 40 просмотров)
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 12:40   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Вам так нужно было?
Да, всё верно. Обратите внимание, когда выводится первый экран, выводится и надпись из блока. А когда выводится второй, блок перестаёт работать и перестаёт выводить надпись поверх второго экрана.

Именно это вам нужно сделать в проекте ИТП. Запретить вывод изображения в те моменты, когда вы выводите свой экран.

Это делается подачей сигнала "Экран активен" на вход "~menu active" макроса "Основной экран".

Попробуйте это сделать. Сразу говорю, это ещё не вся работа, поэтому не вызывайте меню и что-то может отображаться не совсем правильно. Показатель успеха - это когда ваш экран всё правильно показывает а по выходу из него прорисовывается экран проекта, пусть даже и не полностью.

Жду от вас подтверждения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 06:35   #56
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Хочу подвести итоги и выразить благодарность Arsie.
Действительно, самый простой способ - как в этом примере https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=20. Именно так и сделал.
Благодарю за науку.
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2022, 10:49   #57
Rixo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Плохо, что линия разговора до конца не доведена.
Я сделал по другому. Работает. Так вроде бы проще. Только при загрузке не основное окно открывается. Надо доработать. Может кто подскажет?

Файл
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_16.jpg (51.8 Кбайт, 26 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 26.09.2022 в 11:40 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Rixo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2022, 11:37   #58
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Rixo Посмотреть сообщение
Я сделал по другому. Работает. Так вроде бы проще.
Сложно у Вас как-то.

Цитата:
Только при загрузке не основное окно открывается. Надо доработать.
Экран 0 в Смарте в самый верх поместить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2022, 11:38   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Цитата:
Сообщение от Rixo Посмотреть сообщение
Файл
Поместил экран 0 вверх и влево, в смарте его поднял над первым экраном, экран перестал вызываться при загрузке. У вас там еще макросы конструктора передвинуты. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2022, 11:55   #60
Rixo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить экран в "Конструктор ИТП"

Да, все верно. Но как первым зажечь основной экран?
Rixo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024