По умолчанию Скопировать проект.

Привет Всем!!!. Вопрос такого плана. Произошел пожар в щите управления. Это коснулось и контроллера SMH2Gi. При диагностике контроллер определяется . ошибок нет. Только умер экран. на сервере все переменные отображаются. Можно ли переустановить проект из погоревшего контроллера в новый контроллер. Исходного кода нет.
vladsl74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 15:36   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Скопировать проект.

Так сделать нельзя. В теории, можно поменять процессорную плату из сгоревшего контроллера в целый. По сути - заменить корпус и экран. Но в продаже больше нет 2Gi.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 23:15   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скопировать проект.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Так сделать нельзя
Да ладно, если виден по FTP и стандартный пароль - вообще не вижу проблемы.

P.S. Да и контроллеры в барахолке подоспели вовремя...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 09:30   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Скопировать проект.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да ладно, если виден по FTP и стандартный пароль - вообще не вижу проблемы.
Это сработает только если достоверно известна версия ядра в старом контроллере и есть такая же для нового контроллера. И то не факт. Там могут быть ручные изменения, или обновления каких-нибудь пакетов до каких-нибудь промежуточных версий. Короче, это не 100% гарантия.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024