По умолчанию Ответ: 2Gi. Ошибка httpd.conf

Цитата:
Сообщение от vstanislav Посмотреть сообщение
До появления ошибки в httpd.conf - работали на заводской прошивке.
После появления (вот тут трудно сказать, в какой момент ошибка появилась........
....
, но подключиться USB именно с этим контроллером (SN:310911) не удалось - не определялось устройство в Диспетчере устройств Windows.... Сейчас появилось время, решил всё-таки разобраться с этой ошибкой
Арсений, на всякий случай отпишусь. Выше цитата исходной точки. На ноуте 2Gi определялся не корректно. Появлялось устройство COM (что-то типа USB to COM). Удалив лишние драйвера, контроллер определился как smh 2Gi (т.е. корректно). Но прошиться, на предыдущей версии лоджика, всё-равно не дал. ADS_Toolkit так же не видит контроллер.

Записал контроллер к вам на прием.
vstanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 04:21   #32
mRATs
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi. Ошибка httpd.conf

И чем дело кончилось? У меня тоже лежит 2Gi с такой же ошибкой
mRATs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:17   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi. Ошибка httpd.conf

Цитата:
Сообщение от mRATs Посмотреть сообщение
И чем дело кончилось? У меня тоже лежит 2Gi с такой же ошибкой
Форматируйте его в свежем лоджике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024