Здравствуйте,
Имеется проект, который регулярно загружается на контроллеры C2010С - 3122 и 3222. Версией ядра контроллера, в которые загружался проект, ранее не интересовался, поскольку не встречал трудностей подобного рода при загрузке. Столкнулся с контроллером, при загрузке которого, SMlogix выдает ошибку загрузки проекта. Протестил один и тот же проект на другом доступном контроллере. Версия SMLogix 3.27.0489
1. Проект нормально загружается:
C2010C - 3122 - 04 -3
версия ядра 2.246.0004
2. SMLogix выдает ошибку загрузки проекта, если в карте памяти слейва присутствует более одной строки (любого названия, типа, периода опроса и т. д.)
С2010С - 3222 - 01 - 3
версия ядра 2.244.0000
В логе одна из загрузок проекта (неудачная) с полной картой памяти, другая (успешная) - с одной произвольно оставленной строкой.
В чём может быть проблема? Заранее спасибо за ответ.
Изображения
Тип файла: jpg Контроллер с ошибкой.jpg (214.2 Кбайт, 37 просмотров)
Вложения
Тип файла: map 1_0_2_2017-10-25_13-31.map (4.0 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: txt logix.log.txt (10.1 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: txt sm_server.log.txt (9.6 Кбайт, 4 просмотров)
Тип файла: txt sm_dhcp.log.txt (1.1 Кбайт, 5 просмотров)
barmaglot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 11:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки карты памяти

Цитата:
Сообщение от barmaglot-s Посмотреть сообщение
Имеется проект
Нужно, чтобы и у нас этот проект имелся. Приложите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 02:20   #3
barmaglot-s
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки карты памяти

Проект приложил. Если эта информация поможет, то сегодня загружал этот проект в контроллер модификации, идентичной проблемному. Всё загрузилось нормально. Только версию ядра не посмотрел. Пока только с одним конкретным контроллером проблема.
Вложения
Тип файла: psl shuno_iec_opc_2017-11-24_12-41.psl (648.8 Кбайт, 15 просмотров)
barmaglot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 11:12   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки карты памяти

Цитата:
Сообщение от barmaglot-s Посмотреть сообщение
Проект приложил. Если эта информация поможет, то сегодня загружал этот проект в контроллер модификации, идентичной проблемному. Всё загрузилось нормально. Только версию ядра не посмотрел. Пока только с одним конкретным контроллером проблема.
Нажмите Ctrl+M, поставьте галочку "старая карта" и проверьте с переменными.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 12:56   #5
barmaglot-s
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки карты памяти

Здравствуйте. Не помогло. Та же история. После добавлениия флага "старая карта" во время загрузки проекта на экране доходит до надписи "Loading slave" и SMLogix выдает такую же ошибку загрузки проекта. По поводу содержания карты памяти слейва, выяснил следующее: если остается несколько переменных, исключительно Rin типа integer или real, то всё загружается. Если в сокращенной рабочей карте у одной из переменных поменять тип на bool или направление на R/Wout, то появляется ошибка загрузки. Но при этом, если в карте памяти остается только одна строка с направлением Rin и типом bool, то проект загружается корректно. Полный проект по-прежнему успешно загружается на другие контроллеры такой же модификации. Во вложении проект с сокращенной картой памяти и несколько карт памяти с примерами описанного.
Вложения
Тип файла: psl shuno_iec_opc_2017-11-29_07-46 — копия (2).psl (614.3 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: map bad_1.map (514 байт, 27 просмотров)
Тип файла: map bad_2.map (588 байт, 5 просмотров)
Тип файла: map good_1.map (508 байт, 8 просмотров)
Тип файла: map good_2.map (510 байт, 4 просмотров)
Тип файла: map good_3.map (302 байт, 3 просмотров)
barmaglot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 10:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки карты памяти

Цитата:
Сообщение от barmaglot-s Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не помогло. Та же история.
Значит всё-таки нужно обновить контроллеру ядро. Для этого или к нам или искать любой программатор с последовательным AVR ISP.

Например masterkit bm9010 или bm9011.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024