По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Результат теста следующий: откусывать надо было 0В, +5В оставить.
Наоборот схема не работает
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 10:48   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
Результат теста следующий: откусывать надо было 0В, +5В оставить.
Наоборот схема не работает
Странный модем. Ну да ладно

+5В в качестве "сигнальной земли" тоже подойдёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 18:35   #63
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Несколько лет назад запустили пару объектов с SMH2010 + GSM модем Novacom.
GSM модем Novacom подключается как по RS-232, так и по USB.
Подключили его по USB к SMH2Gi. В системной информации ничего не изменилось - Конфигурация/Параметра модема/Модем не обнаружен.
Я так понимаю контроллер не видит модем и уже никакие танцы с бубнами не помогут?
А почему не оставили поддержку GSM-модемов по RS-232 хотя бы в SMH2Gi?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 02:16   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Несколько лет назад запустили пару объектов с SMH2010 + GSM модем Novacom.
GSM модем Novacom подключается как по RS-232, так и по USB.
Подключили его по USB к SMH2Gi. В системной информации ничего не изменилось - Конфигурация/Параметра модема/Модем не обнаружен.
Я так понимаю контроллер не видит модем и уже никакие танцы с бубнами не помогут?
Если пришлёте логи, то можно будет точно сказать.



Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
А почему не оставили поддержку GSM-модемов по RS-232 хотя бы в SMH2Gi?
Довольно-таки риторический вопрос. Модемов с RS232 не осталось почти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 11:04   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Несколько лет назад запустили пару объектов с SMH2010 + GSM модем Novacom.
GSM модем Novacom подключается как по RS-232, так и по USB.
Подключили его по USB к SMH2Gi. В системной информации ничего не изменилось - Конфигурация/Параметра модема/Модем не обнаружен.
Модем Novacom GNS-MC75iT совсем не совместим с универсальным драйвером. Банально нет некоторых базовых режимов, либо производитель модема набажил в командах включения этих режимов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 01:59   #66
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Модем Huawei E171 раритет.
Читал что E171 и E173 почти одно и то же.
Был куплен модем Huawei E173Eu-1, залоченный под Киевстар.
Пару минут висит
Получаю адрес модема...
Потом
Модем не подключен.
Что дальше, скинуть вам логи?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:35   #67
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Модем Huawei E171 раритет.
Читал что E171 и E173 почти одно и то же.
Был куплен модем Huawei E173Eu-1, залоченный под Киевстар.
Пару минут висит
Получаю адрес модема...
Потом
Модем не подключен.
Что дальше, скинуть вам логи?
Да. В системном меню включите отладку, воткните модем, дайте пару минут поработать, потом попробуйте получить адрес. Логи скиньте сюда.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 22:17   #68
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Den
Сбросил логи вчера по почте на support.
Что то прояснилось с модемом?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 09:57   #69
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Den
Сбросил логи вчера по почте на support.
Что то прояснилось с модемом?
Посмотрел. По непонятным причинам модем не распознается, т.е. или он слишком новый и его нет в нашей базе или он ведет себя нестандартно.
Для дальнейших исследований надо подключить Ваш контроллер к нашему тестовому серверу и тогда я смогу удаленно посмотреть, что происходит с модемом.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 01:25   #70
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Заменил сим-карту.
Подключил модем – status 1 stat 10.
В меню контроллер пытается получить адрес, затем модем не подключен.
Включил-выключил контроллер.
Состояние доходит до status 6 stat 256.
Контроллер получает адрес
IP такой-то
MCC/MNC оператора:25503

но затем опять пытается его получить и так по кругу, при этом состояние постоянно висит status 6 stat 256.
Контроллер подключил к тестовому серверу.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 10:51   #71
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Контроллер подключил к тестовому серверу.
Скиньте в личку пароль рута для контроллера и время, когда можно занять контроллер для экспериментов.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 18:39   #72
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Как для рассылки смс в проекте создать Shmem-переменную?
Поиск по справке и форуму ничего не находит.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 20:31   #73
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Как для рассылки смс в проекте создать Shmem-переменную?
Поиск по справке и форуму ничего не находит.
Плюхаете переменную на поляну и подключаете её куда-нибудь. В момент подключения она создаётся и её дальше можно использовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 04:33   #74
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Плюхаете переменную на поляну и подключаете её куда-нибудь. В момент подключения она создаётся и её дальше можно использовать.
Плюхнул, подключил, смс настроил.
Модем смс отсылает.
Спасибо.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 11:06   #75
dsabirov
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Добрый день. Кто может подсказать, при подключении usb модема к контроллеру, на странице в браузере контроллера нет вклдаки "Модем". Данная вкладка должна отображаться всегда, или если только модем подключен? Спасибо.
dsabirov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 11:52   #76
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от dsabirov Посмотреть сообщение
Добрый день. Кто может подсказать, при подключении usb модема к контроллеру, на странице в браузере контроллера нет вклдаки "Модем". Данная вкладка должна отображаться всегда, или если только модем подключен? Спасибо.
Версия софта в контроллере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 02:48   #77
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Здравствуйте!
Проблемы с отправкой смс модемом E173.
Контроллер находился на испытаниях и отпралял смс по нажатию кнопки.
Параллельно происходили другие манипуляции.
Контроллер 3 дня исправно отпралял смс. Затем модем жестко завис.
Я втавил его в комп проверил, все работает.
После этого или не этого модем перестал отправлять смс.
Писал заново проект кнопка-смс, заново выставлял настройки SMConfig, подключал другой E173. При отладки в блоке SMS STATUS нет никакой реакции на попытку отправить смс. А еще минут через 10-15 модем отваливается.
С компа и телефона смс отправляются нормально.
Что посоветуете?

Вопрос второй.
Зачем так часто отправлять USSD запросы?
На киевстаре стоит лимит по запросам.
На киевтаре проверка баланса *111#, я исправил на *110#, так как у меня бонусы.
Более того, почему контроллер при подключении модема шпарит 5 раз запрос *100# и только на 6 раз *110#?
May 22 23:44:34 sw: To: at+cusd=1,"*110#",15\r (21 byte(s)). Waiting: +CUSD:
May 22 23:44:34 sw: From: \r\nERROR\r\n (10 byte(s)
Но затем получает ответ
May 22 23:44:47 st: alt balance=Vsi zapyty na potochnu dobu vykorystani. Perevirka bude dostupna che
Контроллер не видит баланса, хотя ответ приходит.

Отпраляю лог на support.

Последний раз редактировалось olegod, 23.05.2014 в 03:02
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 09:41   #78
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Вопрос второй.
Зачем так часто отправлять USSD запросы?
На киевстаре стоит лимит по запросам.
Со временем работы контроллера запросы отправляются реже. До 15 минут может доходить период запросов.
Какой период запроса баланса Вы считаете приемлемым?

ПС: про лимит запросов не знал. Там человек что-ли отвечает на USSD запрос, что киевстар лимит установил?
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:58   #79
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Я считаю период запроса один раз в час, более чем достаточно.
А лимит USSD запросов у киевстара всего 50 в сутки!

Ответ на USSD запрос, что деньги есть, приходит в таком же формате.
st: alt balance=денег столько-то.
Буду дома, могу точно написать лог.

А что там с смс, видно что-то в логах?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 21:23   #80
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Ответ на USSD запрос, что деньги есть, приходит в таком же формате.
Часть лога

May 21 18:55:08 sw: To: at+cusd=1,"*110#",15\r (21 byte(s)). Waiting: +CUSD:
May 21 18:55:08 sw: From: \r\nERROR\r\n (10 byte(s)
May 21 18:55:08 sw: Modem found
May 21 18:55:08 st: encoding USSD query
May 21 18:55:11 sw: To: at+cmgl=4\n\r (11 byte(s)). Waiting: \r\nOK\r\n
May 21 18:55:11 sw: From: \r\nOK\r\n (7 byte(s)
May 21 18:55:14 dis: spawning (grep 'certificate is not yet valid:' </var/log/openvpn)
May 21 18:55:14 dis: status = 256
May 21 18:55:14 dis: spawning grep 'SIGUSR1\[soft,tls-error\]' </var/log/openvpn
May 21 18:55:14 dis: status = 256
May 21 18:55:14 dis: spawning grep 'certificate verify failed' </var/log/openvpn
May 21 18:55:14 dis: status = 256
May 21 18:55:16 sw: To: at+cmgl=4\n\r (11 byte(s)). Waiting: \r\nOK\r\n
May 21 18:55:16 sw: From: \r\nOK\r\n (7 byte(s)
May 21 18:55:17 initer: AT+CREG?
May 21 18:55:17 initer: operator id = 25503 sent success
May 21 18:55:17 sw: To: AT+CREG?\r (9 byte(s)). Waiting:
May 21 18:55:17 sw: From: \r\n+CREG: 0,1\r\n\r\nOK\r\n (21 byte(s)
May 21 18:55:17 sw: To: at+cusd=1,AA580C3602,15\r (24 byte(s)). Waiting: +CUSD:
May 21 18:55:17 initer: +CREG: 0,1 OK
May 21 18:55:18 initer: modem is 2
May 21 18:55:20 dis: spawning (grep 'certificate is not yet valid:' </var/log/openvpn)
May 21 18:55:20 dis: status = 256
May 21 18:55:20 dis: spawning grep 'SIGUSR1\[soft,tls-error\]' </var/log/openvpn
May 21 18:55:20 dis: status = 256
May 21 18:55:20 dis: spawning grep 'certificate verify failed' </var/log/openvpn
May 21 18:55:20 dis: status = 256
May 21 18:55:21 sw: From: \r\nOK\r\n\r\n+CUSD: 0,"DA303B3F47BFD73A90CD15CB81C46F777DEECEA34167B91 B644F934127E2BB1D9EA3DD693528E9A697E5EE32FD044291D 3EAB93B0D22BF41305C0B666BC960315A6A073A35C3F9F018F D5E9F742018481F86E7E9693B",15\r\n (197 byte(s)
May 21 18:55:21 st: alt balance=Zalyshok: 6.19 bonusnyh grn vid 'Domashnij Internet' (dijsni do 08-06-2014); 'Mayachok
May 21 18:55:21 st: апoк}{t'ћS^WЛяс’НS^YШV•вґAљлТс^L^Vyб^Zкs ­OРш6™л
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 09:16   #81
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
May 21 18:55:21 sw: From: \r\nOK\r\n\r\n+CUSD: 0,"DA303B3F47BFD73A90CD15CB81C46F777DEECEA34167B91 B644F934127E2BB1D9EA3DD693528E9A697E5EE32FD044291D 3EAB93B0D22BF41305C0B666BC960315A6A073A35C3F9F018F D5E9F742018481F86E7E9693B",15\r\n (197 byte(s)
May 21 18:55:21 st: alt balance=Zalyshok: 6.19 bonusnyh grn vid 'Domashnij Internet' (dijsni do 08-06-2014); 'Mayachok
May 21 18:55:21 st: апoк}{t'ћS^WЛяс’НS^YШV•вґAљлТс^L^Vyб^Zкs ­OРш6™л
6.19 это и есть баланс? Он выводится на блоке? Если нет, то в SMConfig надо добавить Zalyshok: в список слов.
По поводу запроса баланса, могу сделать версию с увеличенным периодом, например, раз в час. Возможно в будущем добавим настройку периода запросов в SMConfig.

ПС: по смс чуть позже.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 10:25   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
6.19 это и есть баланс?
Судя по тексту "Бонусных гривен", это не совсем баланс


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 14:12   #83
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
6.19 это и есть баланс? Он выводится на блоке? Если нет, то в SMConfig надо добавить Zalyshok: в список слов.
По поводу запроса баланса, могу сделать версию с увеличенным периодом, например, раз в час. Возможно в будущем добавим настройку периода запросов в SMConfig.

ПС: по смс чуть позже.
Это - лог.
Вложения
Тип файла: rar 20140522_2346.rar (221.2 Кбайт, 14 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 23:19   #84
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

У киевстара
Проверка денег *111#
Na rahunku: 0.47 grn. Info pro bonusy na *112# i *118#.
Проверка бонусов *110#
Zalyshok: 5.18 bonusnyh grn vid 'Domashnij Internet' (dijsni do 08-06-2014); 'Mayachok': 0 zapytiv

Вписал в поле положительного баланса Zalyshok.
Через браузер в SMConfig цифры остатка 0 руб, а тестом – квадратики.
При отладке GPRS status/Balance тоже ноль.

Запрос баланса желательно сделать один раз в час, а то за менее часа работы расходуются все USSD.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 10:41   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
У киевстара
Проверка денег *111#
Na rahunku: 0.47 grn. Info pro bonusy na *112# i *118#.
Проверка бонусов *110#
Zalyshok: 5.18 bonusnyh grn vid 'Domashnij Internet' (dijsni do 08-06-2014); 'Mayachok': 0 zapytiv

Вписал в поле положительного баланса Zalyshok.
Через браузер в SMConfig цифры остатка 0 руб, а тестом – квадратики.
При отладке GPRS status/Balance тоже ноль.
Вы сделали две ошибки.

Первая. Я не знаю украинского, но гугл-транслейт мне намекнул, что баланс - это "Na rahunku:".

Вторая. Двоеточие нельзя пропускать. Т.е. не "Na rahunku", а именно "Na rahunku:".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 00:19   #86
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Проделал такие манипуляции
Открыл новый пустой проект и залил его.
Включил-выключил контроллер.
Создал новый проект, отправка смс при нажатии кнопки F3, настроил SMConfig.
Залил проект.
Включил-выключил контроллер.
Проверил отправку смс через комп. Отправляет.
Включил отладку.
Вставил модем.
После инициализации модема, нажал 4 раза кнопку F3 с интервалом 10 сек.
Смс не отправляются.
Проект и логи прилагаю.
Почему раньше смс отпралялись, а теперь нет?
Что я делаю не так?
Изображения
Тип файла: jpg Проект.JPG (47.7 Кбайт, 54 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz 20140529_2144.tgz (243.1 Кбайт, 16 просмотров)
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 09:43   #87
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Почему раньше смс отпралялись, а теперь нет?
Что я делаю не так?
Возможно Вы лоджик другой поставили или ядро в контроллере обновили и где-то появилась несовместимость. В логе нет попыток отправки смс.
Попробуйте установить вложенный файл через СМЛоджик. В нем внесены небольшие изменения по работе с Мем переменными.
Вложения
Тип файла: deb logix_0.264.81_armel.deb (442.1 Кбайт, 49 просмотров)
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 11:33   #88
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
В нем внесены небольшие изменения по работе с Мем переменными.
Нескромный вопрос: как именно изменилась работа с мем-переменными?
Ранее адреса переменных имели смещение на разницу между объемами из файла load_files.srv и полученным от функции shmop_size. Это осталось или подправили?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 12:10   #89
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Нескромный вопрос: как именно изменилась работа с мем-переменными?
Маленький бажок совместимости 25й и 26й версий СМЛоджика.
Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Ранее адреса переменных имели смещение на разницу между объемами из файла load_files.srv и полученным от функции shmop_size. Это осталось или подправили?
Это осталось. Мы для доступа к мем-переменным используем библиотеку rllib. В ней в начале разделяемой памяти присутствует объект мутекс, который добавляет пару десятков байт к общему объему памяти. Библиотека нам делает отступ. Тем кто пользуется напрямую памятью надо вручную добавлять отступ.
Можно было бы перенести мутекс в конец памяти, но так сложилось исторически и менять сейчас сложновато.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.05.2014 в 14:08
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 13:16   #90
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Den
Заработало, спасибо.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024