Добрый день,

возникло недопонимание принципа работы записи в энергонезависимую память..

В справке SMLogic :
"Операция записи нового значения начинается после получения фронта на входе start_wr"

эксперимент такой был: на вход start_wr подается импульс раз в 5 минут, на входе int: выход счетчика минут + выход int eeprom, но на выходе блока значения изменяются каждую минуту, а не каждые 5 минут, как ожидалось.

Подскажите, что я не правильно понимаю?
Изображения
Тип файла: png работа eeprom.PNG (29.6 Кбайт, 57 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl itp_v10.psl (1.27 Мбайт, 8 просмотров)
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 18:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе EEPROM

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Добрый день,

возникло недопонимание принципа работы записи в энергонезависимую память..

В справке SMLogic :
"Операция записи нового значения начинается после получения фронта на входе start_wr"

эксперимент такой был: на вход start_wr подается импульс раз в 5 минут, на входе int: выход счетчика минут + выход int eeprom, но на выходе блока значения изменяются каждую минуту, а не каждые 5 минут, как ожидалось.

Подскажите, что я не правильно понимаю?
Каково установленное время цикла программы? 100 мсек. Поэтому счётчик 11 отсчитывает 6 секунд, а не 60. Период записи 6*5= 30 секунд.

Сигнал со счётчиков снимайте с EQ, иначе будут ошибки + 1 отсчёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 18:49   #3
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе EEPROM

понятно, спасибо!!

тогда еще вопрос: получается максимальное число которое можно записать в одну ячейку eeeprom (long) это 2^16? А что делать, если нужно записывать сотни тысяч (до 300 000 где-то)?
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 19:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе EEPROM

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
тогда еще вопрос: получается максимальное число которое можно записать в одну ячейку eeeprom (long) это 2^16?
2^30


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
А что делать, если нужно записывать сотни тысяч (до 300 000 где-то)?
Ничего не нужно делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024