|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.02.2024, 17:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Pixel 2511, странный глюк
Поймал я странный глюк на этом пикселе,
последний проект был загружен в июле сего года, версия 3.34.248 этот пиксель опрашивается SMH4, он выполняет роль что-то типа ПДУ и монитора. связь по эзернет в локалке. в субботу как-то вдруг пропала связь на объекте, где установлен пиксель, пока разбирался куда она делась, включил-выключил питание пикселя, передернул пикселевский хвост эзернета из коммутатора, что-то еще похожее сделал пока не нашел, что выдернут хвост из "главного" роутера в другом здании. связь вроде восстановилась, лампочки на сетевой карте мигают как обычно и т.д. потом, через пару часов смотрю - показания на smh4 не меняются, подключился отладкой - запросы на пиксель, он слейв, идут, а ответа - нету. все по нулям. сперва грешил на smh4. но это был не он. проверил, подключив другой пиксель - запросы идут, все читается и пишется. сегодня уже, снял "неисправный" пиксель, слил с него проект через МП на другой, исправный, пиксель, проверил - связи нет. тогда взял "неисправный" пиксель, перезалил рабочий проект из 293го лоджика и все заработало, связь появилась. а, да, сперва конечно пробовал дать отлежаться без питания, вытаскивал батарейку и т.д. - ничего не помогало. сетевая карта пикселя мигала светодиодами как обычно, линк - светится, акт - мигает. что это было или могло быть, ждать ли повторения? https://photos.app.goo.gl/a5vVwoRii6ghaBYR8 серийники пикселя и карты + там еще МП на 128 установлен, обычный, не фрам. к пикселю подключены МР 120, 504 и 800 |
05.02.2024, 10:46 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Цитата:
Хотя, опять же думаю, что от версии лоджика тут ничего не зависит. Скорее от версии ядра. А она уже оооочень давно не изменялась. И ваш случай пока что единственный. Похоже это будет что-то вроде того, что выдаёт немецкий софт с немецкими ЭБУ. Спорадическая_.jpg __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.02.2024, 11:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Не стал новую тему делать, но у меня тоже странный глюк и тоже на Pixel:
вчера решил доработать свой проект для ИТП, скачал последнюю версию Лоджика, из неё прошил контроллер, подключаюсь к отладке = "разорвано соединение" (или как-то так). Т.е. видно, что он подключается, иногда даже вроде успевает написать, но потом разрывает соединение. Т.е. отладки нет. При этом ищется и прошивается нормально. В проекте же нельзя ничего сделать, чтобы к отладке не подключалось? В проекте связь никак не используется по RS-485, но в контроллер установлен сетевой модуль (тоже не используется, просто подключен). Контроллер старый. |
05.02.2024, 11:15 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.02.2024, 11:26 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
тогда же, видимо, и ядро было обновлено Добавлено через 3 минуты если вам переправить МП с тем глючным проектом - это как-то поможет? |
||
05.02.2024, 11:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Все дома на столе. Это мой отладочный контроллер. От прошлых отладок отличается только новой версией Лоджика и установленным сетевым модулем. Вечером модуль удалю, посмотрю, поможет ли.
|
05.02.2024, 11:43 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Цитата:
Можно попробовать, но я не уверен, что это что-то даст. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.02.2024, 19:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, странный глюк
Глюк вроде устранился обновлением ПО. При этом интересно то, что я изначально убрал сетевой модуль из контроллера и он сразу подключился к отладке, после обновления. Однако, когда я для проверки вставил сетвой модуль, то контроллер мне сказал что проект отличается (хотя только что подключался) и заставил перепрошить проект и только потом подключился.
Но в целом видимо дело было в обновлении. Хотя это странно, я наверняка обновлял его уже. |