Использование SMH в щитовых
Приветствую вас
Возможно ли использовать SMH в щитовой для отслеживания качества напряжения и тока |
23.07.2008, 10:42 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Какой-то очень уж широкий вопрос... Побольше бы исходных данных.
Сам по себе SMH может измерять постоянное напряжение до 10 вольт и постоянный ток до 20 мА. Плюс он может это дело отслеживать (архив, передача данных "наверх"). Т.е. вопрос пока что больше в применяемых вами датчиках тока/напряжения и прояснении термина "отслеживать", а не возможностях контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.07.2008, 10:52 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Цитата:
В щитовой использовать можно. Отслеживать напряжение и ток тоже можно. А вот насчет "качества" следует уточнить - что именно отслеживать: косинус фи? форму кривой тока/напряжения? или еще что? И с каким "качеством"? Быстродействие у SMH ведь не бесконечное... |
|
23.07.2008, 18:24 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2008
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Добрый день.
Исходные данные таковы: щитовая с двумя вводами,секционником Неоходимо: 1. контролировать напряжение на каждой фазе до и после ввода ,ток в каждой фазе в каждой секции,мощность 2.в случае перекоса фаз,слипания фаз и прочих гадостей отключать ввод 3.контролировать состояние вводов и секционника Есть анализаторы качества электроэнергии типа CVM-NRG96(circutor), но в будущем светит вентиляция и отопление и хотелось бы иметь единую систему |
23.07.2008, 19:19 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Шаг 1: необходимое количество входов-выходов
Цитата:
если без хитростей, у SMH и Пиксела в 2 раза меньше Шаг 2: согласование входов необходимо будет изолировать входы контроллера от сетевого напряжения и аккуратно выпаять из контроллера несколько резисторов Цитата:
не знаю, насколько актуально в Вашем случае измерять 15 гармонику напряжения, как это умеет делать CVM-NRG96, но контроллеру потребуется делать 12*15*100=18000 выборок в секунду и их обработать. Теоретически, если правильно написать программу и ограничиться хотя бы 7 гармоникой, то быстродействия хватит Итог: сделать можно, но несколько геморройно... |
||
18.10.2008, 20:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Итог: сделать можно, но несколько геморройно...
вот и напишите, что не зря производители дерут три шкуры за свои анализаторы цепи и их коммуникационные возможности |
11.11.2009, 18:53 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Тут действительно смотря что надо отслеживать. Специалисты другой фирмы (МЗТА) сами предложили нам использовать электросчетчик меркурий-230 (могу ошибаться) с сом-портом, они умели с него вытаскивать через этот порт все параметры сети (ток, напряжение, мощность, реактивную мощность, косинус), нам это нужно было для удалённой диспетчеризации и формирования аварии
Если для сигнетика написать похожий макрос, будет своя фишка . Есть еще теплосчетчики, счетчики газа, газоанализаторы (тоже было бы неплохо кстати). |
17.11.2009, 20:35 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
+1. Мне тож надо меркурий привязать
|
19.02.2010, 16:15 | #9 | |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Цитата:
|
|
27.02.2010, 13:54 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование SMH в щитовых
Видел конвертер протоколов Меркурий->Modbus. Макросами при подключении счетчиков Меркурий не обойтись, т.к. протокол свой невтандартный, хоть и похожий на Modbus.
|