Уважаемые господа!
Приобрел панельку Зентек для новой вентиляшки. Ну и начал писать программку для опробования связи контроллера и панели.
После долгих панель и контроллер упорно не хотят связываться.
Адреса задал правильно (пиксель №1, панель №2, скорость 19200N2 - выбрал наугад, на других тоже попробовал).
Проверил связь Tester Modbysом - она есть с контроллером и панелью.
Компьютер подключен через Icpcon 7561.
На экранчике пикселя упорно горят 0. Панель пишет ошибку Ln.
При нажатии на кнопку панель гасит ошибку и выводит штатную информацию. Контроллер же 0 и 0.
При подключении в отладке - везде нолики. Кнопки однако нажимаются (в 1).
При прослушке Tester-ом при нажатии кнопок никакой информации в модбасе нет. Но ошибка связи на панели пропадает.
Отключение конвертера на связь панели и контроллера не влияет.
Подключил джампер терминатора - результат тот же.
Очевидно я что-то не так сделал в программе?
Линия связи - два провода 0,75мм длиной 30 см......
Изображения
Тип файла: png Тестер модбус.PNG (14.0 Кбайт, 171 просмотров)
Тип файла: png карта.PNG (28.2 Кбайт, 133 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Проект.psl (7.2 Кбайт, 91 просмотров)
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 07:55   #2
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

ПС: полгода назад цеплял Пиксель 12 и частотник LS SV008 кажется.
Всё работало прекрасно, только адреса были смещены на 1 (не помню у кого).
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 10:37   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
ПС: полгода назад цеплял Пиксель 12 и частотник LS SV008 кажется.
Всё работало прекрасно, только адреса были смещены на 1 (не помню у кого).
Да, про адреса - это верное замечание. У панелей (как у зентека - не знаю), обычно есть настройки контроллеров, что-то типа таблицы тегов или как там они ещё это обзовут. С вайнтеком помогла конфигурация "zero-based plc". - это значит, что адресация модбас регистров начинается с нуля.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 10:49   #4
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Parity: Even
StopBits: 1
Byte Size: 8
Скорость: 38400
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:59   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

У вас период опроса 0. Это так нужно?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 23:19   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Почитай тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=449
Когда я подключал панель (было давно года два назад) тоже были проблемы, у них несколько версий прошивок (версий), пошла только она.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 18:35   #7
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Parity: Even
StopBits: 1
Byte Size: 8
Скорость: 38400
Попробовал - безрезультатно
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 18:36   #8
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
У вас период опроса 0. Это так нужно?
Это опрашивается/передаётся однократно по сигналу "1" из программы.
Если поставить 100 или другое число - будет опрашиваться с периодом, который указали.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 18:43   #9
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Почитай тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=449
Когда я подключал панель (было давно года два назад) тоже были проблемы, у них несколько версий прошивок (версий), пошла только она.
Я начал как раз с этой темы.
И все программы опробовал.
И, если не трудно, подскажите насчёт прошивки: какая и как "заливается" в панель?
И КР142ЕН8Б мне в помощь, джедаи!!!

Последний раз редактировалось Пятница, 02.10.2016 в 18:55
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 06:15   #10
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Панель zentec не перепрошивается.
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 06:18   #11
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Могу скинуть рабочий проект.
Есть панель Z033 а есть Zt033. Они немного отличаются.
В целом использовал эту панель раз 5 с пикселем. Не сказать чтоб просто, но получалось настроить.

Работало при
Скорость 9600
8N2
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 06:47   #12
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Цитата:
Сообщение от Voronov_Maksim Посмотреть сообщение
Панель zentec не перепрошивается.
Понятно. Ковыряюсь далее.
Интересно, если ставить в параметрах связи бит контроля чётности в N, то Пиксель в поиске находится. Если Е или О, то не могу дозвониться с Лоджика....
Снифер же ловит все.(если биты одинаково настроить).
Сейчас только заметил: после нажатия клавиши на Пикселе, спустя некоторое время появляется какой-то мусор на Модбасе
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 06:54   #13
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Цитата:
Сообщение от Voronov_Maksim Посмотреть сообщение
Могу скинуть рабочий проект.
Есть панель Z033 а есть Zt033. Они немного отличаются.
В целом использовал эту панель раз 5 с пикселем. Не сказать чтоб просто, но получалось настроить.

Работало при
Скорость 9600
8N2
Не хочет на этой скорости, зараза!
У меня Z033 от 12-го года. Ну хорошо, посмотрю с вашим проектом.
Правда на форуме были проекты, я их все опробовал. Результата нет.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 19:31   #14
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

Нашёл ответ:
Вкладка устройства->СОМ1->по панели Зентек правой кнопкой мыши->Свойства-> Открыть правую вкладку (>>)
Стояла не та скорость!
Чётность нужна та же, что и на панели и контроллере.
Число стоповых бит на праздник не влияют.
Всем спасибо за помощь!

Даже Арсению - за его мудрое молчание!
Я это понял, как знак для дальнейших поисков.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 05:55   #15
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Zentec

На контроллере параметры связи выставляются для связи с компом(лучше 115200).
А в проекте можно(нужно) поставить совсем другие параметры. Но они обязательно должны совпадать с параметрами на панели.
Эх, скорей бы пятница!
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024