Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Прошу прощения, никогда так не делал. А что такое 26-1,26-2,26-3,26-4. Это один сми2? почему тогда 4 int? Честно говоря поддержка у овна супер!
Посмотрите документацию на СМИ2 на странице 27, раздел "Широковещательная команда записи".
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 15:23   #422
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Посмотрите документацию на СМИ2 на странице 27, раздел "Широковещательная команда записи".
+1


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 15:40   #423
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Прошу прощения, никогда так не делал. А что такое 26-1,26-2,26-3,26-4. Это один сми2? почему тогда 4 int? Честно говоря поддержка у овна супер!
26-х
27-х
28-х

это три сми2 с адресами 26, 27, 28 в которые все пишется по нулевому адресу одной посылкой.


да, вспоминается что-то такое что при запаси по одному были какие-то проблемы с тормозами, потом или кто-то подсказал или сам увидел широковещание, попробовал, и понял что это то что надо. сми2 именно под такой режим и заточены были насколь я понял


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 17:44   #424
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
26-х
27-х
28-х

это три сми2 с адресами 26, 27, 28 в которые все пишется по нулевому адресу одной посылкой.


да, вспоминается что-то такое что при запаси по одному были какие-то проблемы с тормозами, потом или кто-то подсказал или сам увидел широковещание, попробовал, и понял что это то что надо. сми2 именно под такой режим и заточены были насколь я понял
Спасибо огромное, буду пробовать. Что 26,27,28 адреса это понятно, почему на каждый адрес по 4 int не понял. Будем изучать, еще раз спасибо!
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 18:18   #425
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Спасибо огромное, буду пробовать. Что 26,27,28 адреса это понятно, почему на каждый адрес по 4 int не понял. Будем изучать, еще раз спасибо!
для того чтобы запрос был один, а не три.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 16:31   #426
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день. Я прошу прощения, но что-то я наверно недопонимаю. Создал как у вас слэйв с адресом 0, прописал все сми2 с адресами от 50-57. Но видит только 53 по 57, а 50-52 не видит хоть убейся. Никогда не пользовался широковещательным запросом. Причем 53 физический адрес почему-то попадает на 51-2 в карте

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:18
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 16:42   #427
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Добрый день. Я прошу прощения, но что-то я наверно недопонимаю. Создал как у вас слэйв с адресом 0, прописал все сми2 с адресами от 50-57. Но видит только 53 по 57, а 50-52 не видит хоть убейся. Никогда не пользовался широковещательным запросом. Причем 53 физический адрес почему-то попадает на 51-2 в карте
проверьте адреса самих СМИ2, подключайте по одному и проверяйте.
первый д.б. с адресом 50, если я ничего не путаю, и т.д.
и что-то в карте у вас не так..
для СМИ2 адр 50 регистры r/w 1050-1051-1052-1053
для СМИ2 адр 51 регистры r/w 1054-1055-1056-1057
и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 11:25   #428
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проверьте адреса самих СМИ2, подключайте по одному и проверяйте.
первый д.б. с адресом 50, если я ничего не путаю, и т.д.
и что-то в карте у вас не так..
для СМИ2 адр 50 регистры r/w 1050-1051-1052-1053
для СМИ2 адр 51 регистры r/w 1054-1055-1056-1057
и т.д.
Добрый день LordN. Нашел у себя ошибку в карте памяти и все заработало, но ошибки в сети так и остались. Снизил скорость как у вас до 9600 - не помогло, уменьшил скорость опроса до 1000 мс - не помогло. В итоге посмотрел в Device (Link) количество ответов мастеру превышает количество запросов. То есть эти сволочи (СМИ2) продолжают обрабатывать чужие запросы? На этом порту еще сидит модуль аналового ввода M-7017RC. Как вы решили эту проблему с ошибками?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 22:14   #429
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Доброе время суток! Arsie скажите пожалуйста, функция R/W пишет и читает одновременно? Просто ситуация: на порту оставляю одну СМИ2 и в Device (link) наблюдаю как количество ответов в 2 раза больше количества запросов! Соответственно половина из них выпадает в ошибки.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 22:22   #430
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Angry Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста, функция R/W пишет и читает одновременно?
Одновременно.
Двумя последовательными командами Modbis: первая - записать, следом за ней - прочитать.
Вариант только записи отсутствует.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 08:09   #431
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Ага.
Мало того, что канал захламляется лишними запросами.
Так еще и некоторые устройства не дают читать записанное по этому адресу.
Видимо, это не противоречит "идеологии Modbus".
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 08:46   #432
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ага.
Мало того, что канал захламляется лишними запросами.
Так еще и некоторые устройства не дают читать записанное по этому адресу.
Видимо, это не противоречит "идеологии Modbus".
Уважаемый Arsie, нельзя ли сделать только запись.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 11:21   #433
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ага.
Мало того, что канал захламляется лишними запросами.
Так еще и некоторые устройства не дают читать записанное по этому адресу.
Видимо, это не противоречит "идеологии Modbus".
Чтение происходит по недействительным адресам или вы написали это чисто чтобы хоть что-то написать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 11:21   #434
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Уважаемый Arsie, нельзя ли сделать только запись.
Нельзя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 11:39   #435
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нельзя.
У меня ответов мастеру в 2 раза больше чем запросов. И понятно что Овен что-то накосячил с СМИ но еслтбы не было чтения (совместно с записью) мне бы это помогло.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 11:40   #436
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
У меня ответов мастеру в 2 раза больше чем запросов. И понятно что Овен что-то накосячил с СМИ но еслтбы не было чтения (совместно с записью) мне бы это помогло.
Всё равно нельзя...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 11:50   #437
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё равно нельзя...
Вот так, и е.... (мучайся) с этим овном как хочеш. Ладно шутка, я уже с ними всех достал, пойду выкину их! (в шкаф до лучших времен - на ПЛК прицеплю).
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:21   #438
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чтение происходит по недействительным адресам или вы написали это чисто чтобы хоть что-то написать?
Модуль ОВЕН МУ110-16Р.
Запись по адресам идет, но для чтения они недоступны.

А написал я потому что раздражает непоследовательность, нелогичность, придумывание лишних сложностей, там где можно было сделать проще.

Никто нигде из Сегнетикса логично не объяснил, зачем вообще производить операцию чтения сразу после записи. В каких таких стандартах модбаса написано о том, что такая последовательность обязательна или рекомендуется?
С моей точки зрения эта операция чтения совершенно бесполезная и даже вредная. Никакой новой информации она не дает, зато занимает канал. А в случае с такими ОВЕНовскими изделиями время тратится еще и на ожидание ответа, посылку повторных запросов и т.п. И, конечно, мы все знаем, что ОВЕН не ОК. Но не будь лишних запросов на чтение, этой проблемы тоже не возникло.
С другой стороны, нужная функция записи в Holding Registers из FBD в вашем мире "противоречит идеологии modbus".
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:24   #439
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
С другой стороны, нужная функция записи в Holding Registers из FBD в вашем мире "противоречит идеологии modbus".
Вы о чём?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:29   #440
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы о чём?
Об том: http://forum.segnetics.com/showpost....9&postcount=14
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:34   #441
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да, это противоречит.

В рамках Trim5/SMH4 можно обратиться к самому себе, как к localhost: 127.0.0.1, это уже не противоречит.

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Никто нигде из Сегнетикса логично не объяснил, зачем вообще производить операцию чтения сразу после записи. В каких таких стандартах модбаса написано о том, что такая последовательность обязательна или рекомендуется?
С моей точки зрения эта операция чтения совершенно бесполезная и даже вредная.
Если вам это реально интересно, воспользуйтесь поиском по форуму. Если эти темы (с объяснениями) не ушли в архив, то вы сможете увидеть причины и следствия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 14:28   #442
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, это противоречит.
В рамках Trim5/SMH4 можно обратиться к самому себе, как к localhost: 127.0.0.1, это уже не противоречит.
А можно с самого начала сделать удобно, не ограничиваясь linux-овыми контроллерами, даже для которых приходится в программе городить костыли.
На Trim5/SMH4 не пробовал, на 2Gi запросы на 127.0.0.1 не проходят.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вам это реально интересно, воспользуйтесь поиском по форуму. Если эти темы (с объяснениями) не ушли в архив, то вы сможете увидеть причины и следствия.
У вас есть замечательный раздел ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы
Напишите, пожалуйста, свое объяснение такому поведению модбас мастера в контроллерах сегнетикс.
Отправлять искать иголку в стоге сена, которой может уже и не быть там, как-то не гуманно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 14:31   #443
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
На Trim5/SMH4 не пробовал, на 2Gi запросы на 127.0.0.1 не проходят.
Я не проверял, но по идее, 2Gi должен уметь опросить сам себя, если у него будет слейв со своим ip-адресом... Просто у не конфигурирован локалхост, как это сделано в триме и четвёрке.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 15:09   #444
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я не проверял, но по идее, 2Gi должен уметь опросить сам себя, если у него будет слейв со своим ip-адресом... Просто у не конфигурирован локалхост, как это сделано в триме и четвёрке.
По своему IP опрашивает.
Однако (вот сюрприз!) в лоджике нет способа получить свой IP адрес (или его успешно скрывают). Следовательно, либо IP адрес контроллера должен быть определен на века на стадии программирования. Либо придумывать в меню задание IP адреса самого себя для опроса самого себя, а в инструкции писать "вы поменяли адрес контроллера в сервисном меню, не забудьте поменять еще и вон там".
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 15:14   #445
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
По своему IP опрашивает.
Однако (вот сюрприз!) в лоджике нет способа получить свой IP адрес (или его успешно скрывают). Следовательно, либо IP адрес контроллера должен быть определен на века на стадии программирования. Либо придумывать в меню задание IP адреса самого себя для опроса самого себя, а в инструкции писать "вы поменяли адрес контроллера в сервисном меню, не забудьте поменять еще и вон там".
2Gi снят с производства, поэтому прыгать на его костях смысла нет никакого. А для Trim5/SMH4 эти рассуждения неактуальны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 15:24   #446
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2Gi снят с производства, поэтому прыгать на его костях смысла нет никакого. А для Trim5/SMH4 эти рассуждения неактуальны.
Ок. 2Gi похоронили.
С Pixel'ем изначально такое не провернуть.
А что с Pixel2? Там можно будет писать в 127.0.0.1?

Но один черт, просто взять и писать в регистр нельзя



Надо регулировать запись, обустраивать все это дополнительными блоками. Вопщем, костыли вместо логичного решения "из коробки".

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:19
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 15:33   #447
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ок. 2Gi похоронили.
Думаю, на этом можно остановиться. Метод работы официальный вы знаете.

Я, как программист, не вижу раздуваемой вами проблемы. Либо не понимаю, что вы мне объясняете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 15:50   #448
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, на этом можно остановиться. Метод работы официальный вы знаете.

Я, как программист, не вижу раздуваемой вами проблемы. Либо не понимаю, что вы мне объясняете.
Хорошо, обьясните почему нельзя сделать только запись без чтения, или дайте ссылку где это вы уже объясняли на форуме. НУ РЕАЛЬНО НАДО!
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 15:57   #449
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Хорошо, обьясните почему нельзя сделать только запись без чтения, или дайте ссылку где это вы уже объясняли на форуме. НУ РЕАЛЬНО НАДО!
Вы сейчас атакуете меня с двух сторон двумя различными и не связанными между собой функциями.

Причём самое интересное, что мои ответы одному человеку, почему на свой счёт принимает и второй человек. А ответы второму - первый.

Поэтому предлагаю закрыть тему двумя тезисами:

1) Контрольное чтение всегда выполняется после записи. Так было всегда. Так есть сейчас.

2) Значимость записи самого в себя сильно переоценена.




Хотите обсуждать далее - открывайте самостоятельные темы. Там вы хотя бы сами себя путать перестанете. И перестанете лезть друг к другу в разговор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 16:05   #450
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы сейчас атакуете меня с двух сторон двумя различными и не связанными между собой функциями.

Причём самое интересное, что мои ответы одному человеку, почему на свой счёт принимает и второй человек. А ответы второму - первый.

Поэтому предлагаю закрыть тему двумя тезисами:

1) Контрольное чтение всегда выполняется после записи. Так было всегда. Так есть сейчас.

2) Значимость записи самого в себя сильно переоценена.





Хотите обсуждать далее - открывайте самостоятельные темы. Там вы хотя бы сами себя путать перестанете. И перестанете лезть друг к другу в разговор.
Ок,шас тему закроем (зачем другие плодить). По 1) вопросу. Я так понял возможности обойти ( ) нет? И ещё: соответственно в результате мы получаем N количество ошибок в результате несостоявшегося чтения, как они влияют на работу порта и всех остальных приборов на нем! Тема закрыта.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024