Помогите новичку. Три режима: "лето", "зима" и "лето +режим_1" как три сигнала (один смешанный) преобразовать в код (0, 1, 2) на FB-блоках?
Rrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 15:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные сигналы в код

Цитата:
Сообщение от Rrom Посмотреть сообщение
Помогите новичку. Три режима: "лето", "зима" и "лето +режим_1" как три сигнала (один смешанный) преобразовать в код (0, 1, 2) на FB-блоках?
bool->int, PRCD. Для преобразований можно потом через MUX пропустить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 16:20   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные сигналы в код (решено)

Цитата:
Сообщение от Rrom Посмотреть сообщение
Помогите новичку. Три режима: "лето", "зима" и "лето +режим_1" как три сигнала (один смешанный) преобразовать в код (0, 1, 2) на FB-блоках?
если задатчик сигнала переключатель-флажок с двумя дискретными выходами и сигналом 0-1 0-0 1-0
тогда
Изображения
Тип файла: png 2022-08-17 19-19-25 SMLogix - [Mode].png (11.0 Кбайт, 92 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 18:46   #4
neproger
Новичок
 
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные сигналы в код (решено)

кто подскажет где по термодатчикам по рыться
neproger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 19:13   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные сигналы в код (решено)

Цитата:
Сообщение от neproger Посмотреть сообщение
кто подскажет где по термодатчикам по рыться
В поиске. Так и набираете, "термодатчик". Для более конкретного ответа нужно понимать, с чем вы работаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024