Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.01.2018, 07:05   #1
bajenovpetr
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подсушивать приточный воздух за счет электронагревателя

Здравствуйте, объект ЦОД приточно-вытяжная установка требуется поддерживать температуру (20-22) и влажность <50%, при повышении влажности предполагается подсушивать приточный воздух за счет электронагревателя, условие работы приточки Тнаруж<Тпом. На сколько это реально?
Имеем электронагреватель 2 ступени по 6квт, первая ступень ТТР управляется дискретным сигналом, вторая через контактор. Контроллер Pixel-2511-02-0. Стоят датчики: Влажность и температура помещения, температура канала, наружная температура, реле перепада давления на фильтре.
Управление: 2 ступенями электронагревателя, заслонки притока и вытяжки, вентиляторы притока и вытяжки.
Возникли вопросы: на сколько ниже температуру притока дуть в помещение относительно температуры помещения, на 10 градусов или больше?
Попытался конструктор собрать, и продолжил его изменять, по итогу ничего дельного не вышло. На данный момент трудность с логикой включения ступеней, долго дует приток холодным воздухом, как оптимально использовать предпрогрев? Пытаюсь в ручную собирать, возможно посоветуете блоки или макросы?
Изображения
Тип файла: jpg цод.jpg (325.4 Кбайт, 40 просмотров)
bajenovpetr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 07:19   #2
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени электрокалорифера без плавного регулирования.

Цитата:
Сообщение от bajenovpetr Посмотреть сообщение
объект ЦОД приточно-вытяжная установка требуется поддерживать температуру (20-22) и влажность <50%, при повышении влажности предполагается подсушивать приточный воздух за счет электронагревателя, условие работы приточки Тнаруж<Тпом. На сколько это реально?
1. По заявленным требованиям (температуру (20-22) и влажность <50%) однозначно определяется абсолютная влажность.
2. Сушить воздух в помещении подачей наружного воздуха можно только если абсолютная влажность уличного воздуха меньше комнатного. Это бывает в зимний период.
3. Нагреватель не изменяет абсолютную влажность приточного воздуха, он его нагревает.
4. По заявленным требованиям (температуру (20-22) и влажность <50%) однозначно определяется температура точки росы, ниже этой температуры приточный воздух лучше не подавать, может образовываться конденсат.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 12:55   #3
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсушивать приточный воздух за счет электронагревателя

Да, в зимний период осушать воздух не нужно.
А в летний период его осушают предварительным переохлаждением (нужна секция охладителя) до точки росы (порядка 13-15 С) и последующим догревом до уставки. Это умеет штатная программа Конструктора.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024