При запуске ККБ приточка уходит в аварию "угроза заморозки" , "низкая температура притока". Режим работы-лето , уставка 15 градусов; температура в канале успевает понизиться с 24 до 21 градуса . Почему?
Aleksey 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 11:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Aleksey 1982 Посмотреть сообщение
При запуске ККБ приточка уходит в аварию "угроза заморозки" , "низкая температура притока". Режим работы-лето , уставка 15 градусов; температура в канале успевает понизиться с 24 до 21 градуса . Почему?
Потому что температура в канале становится ниже, чем задано в уставке аварийной температуры в канале.

Как-то так. Лучше фразу построить не смог.


PS. Вы, случаем, не забыли ещё одну запись из журнала отписать здесь? Например, про термостат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2014 в 14:04
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 19:17   #3
Aleksey 1982
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Каппилярный термостат выставлен на 5 градусов .Размыкает контакты. Можно игнорировать как то размыкание его контактов , или придется на лето накрутить его в минус ?
Aleksey 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 00:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Aleksey 1982 Посмотреть сообщение
Каппилярный термостат выставлен на 5 градусов .Размыкает контакты. Можно игнорировать как то размыкание его контактов , или придется на лето накрутить его в минус ?
Почему он срабатывает, если в канале 21 градус?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 19:30   #5
Aleksey 1982
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему он срабатывает, если в канале 21 градус?
Может быть датчик канальный из за инертности не успевает показать истинную температуру , а каппилярка уже отрубает приточку ?
Aleksey 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 20:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Aleksey 1982 Посмотреть сообщение
Может быть датчик канальный из за инертности не успевает показать истинную температуру , а каппилярка уже отрубает приточку ?
Вам виднее, вы же рядом находитесь)

А может капиллярка где-то пережата. Может быть что угодно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 20:45   #7
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам виднее, вы же рядом находитесь)

А может капиллярка где-то пережата. Может быть что угодно.
Доброго дня суток!
А у меня другая проблема
ТОЖЕ выскакивают сообщения в ЖУРНАЛЕ:

- низкая Т притока
- термостат калорифера
- угроза заморозки
- работа невозможна...

Хотя Тобратки +60С, Тканала +32, термостат выставлен на +5.
Понять не могу почему выскакивают сообщения???

И ещё вопрос: у нас правильно ли установлен термосопротивление канала??? на фото в красном кружке?!
Изображения
Тип файла: jpg P_20180223_105710.jpg (508.5 Кбайт, 655 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 03:17   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго дня суток!
А у меня другая проблема
ТОЖЕ выскакивают сообщения в ЖУРНАЛЕ:

- низкая Т притока
- термостат калорифера
- угроза заморозки
- работа невозможна...

Хотя Тобратки +60С, Тканала +32, термостат выставлен на +5.
Понять не могу почему выскакивают сообщения???

И ещё вопрос: у нас правильно ли установлен термосопротивление канала??? на фото в красном кружке?!
Проблема абсолютно та же - срабатывает термостат. Разбирайтесь с ним.

Датчик установлен далековато от калорифера. На вашу проблему не влияет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 04:22   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго дня суток!
А у меня другая проблема
Сталкиваюсь с таким с завидной регулярностью.
Автоматика, как правило, вообще ни причем тут.
В 99% случаев причины следующие:

* Неправильно подобран калорифер под расход воздуха

* Часто встречается на корфонедовских установках.
Площадь заслонки наружного воздуха намного меньше площади калорифера и расположена она конструктивно близко к калориферу, из-за этого основной поток воздуха летит только через небольшую часть его площади и вымораживает её. Могу показать видео с тепловизора, как это выглядит.

P.S. Проблема не про автоматику вообще, и не про оборудование Сегнетикса в частности
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 21:39   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Так бывает, когда резкое изменение сечения или поворот перед калорифером. Поток воздуха локально пробивает калорифер. Лечится установкой рассекателя или выпрямителя потока.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Сталкиваюсь с таким с завидной регулярностью.
Могу показать видео с тепловизора, как это выглядит.
Покажите пожалуйста. если можно.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.02.2018 в 23:29
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 22:01   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Покажите пожалуйста. если можно.
Поддерживаю. Оченно интересно!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 22:42   #12
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Оченно интересно!
Согласен! Очень Интересно посмотреть!)
Спасибо за ответы!)
А как можно это вылечить программно, не производя перестройки приточной камеры???
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:03   #13
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Согласен! Очень Интересно посмотреть!)
Спасибо за ответы!)
А как можно это вылечить программно, не производя перестройки приточной камеры???
Выехали вы зимой на обледенелую дорогу на лысой летней резине вместо шипованой - как это можно вылечить настройкой карбюратора?

А вот и видосик
В кадре только 60%, примерно, калорифера по высоте, нижняя часть. Видно, что выше остается горячей.
Обвязка - прямоток. Подача сверху. Тподачи ~80-85 градусов, перепад 1.2 очка.
На улице -7~-10, точно не помню.
Снято со стороны улицы.
Разгон вента частотником с 0 до 50 Гц - 30 секунд, поэтому довольно медленно все происходит

Последний раз редактировалось ViS, 26.02.2018 в 23:19
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:15   #14
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Пасиб. Давно хотел увидеть калорифер на тепловизоре.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:34   #15
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Ну так, для разнообразия

1. SMH2Gi на шкафу в ИТП.
flir_20161225T171458.jpg

2. MR-ки в том же шкафу
flir_20161225T171540.jpg

Это еще в щадящем варианте - в ИТП не очень жарко было, позже месяца полтора в том ИТП около 40-45 градусов была атмосферка.
Проверка на жароустойчивость пройдена, то был 2016 год, неделю назад там был, все работает норм.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:47   #16
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

45 кВт электрокалорифер , полная нагрузка. Перегрев провода.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (39.6 Кбайт, 296 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:58   #17
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Я в таких щитах никогда не ставлю контроллер над толстыми силовыми автоматами и пускателями, жарковато там.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 00:05   #18
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

По результатам термосъемки сечение провода увеличили.
Сами автоматы холодные.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 00:13   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Сами автоматы и пускатели потихоньку греются при работе. На вашей же термограмме у них около 35 градусов, еще пускатели, и все это тепло идет вверх на Пиксель, который и сам его выделяет. Да еще все в пластике, который ни фига тепло не пропускает. Там Пиксель через полдня работы в закрытом щите градусов до 45, а то и 50, наверняка, прогрет будет. Они, конечно, живучие, у меня выживали при хз какой температуре, что аж экраны синими становились, но ресурс электронных компонентов при такой эксплуатации выработается быстрее на порядок.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 00:28   #20
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Вроде не перегревалось, если в помещении не слишком жарко. Ящик 3х18 мод. Каедра рассеивает 45 Вт тепла ( на память).
Случалось, чернели индикаторы у Пикселей в ящиках 3х12 мод. , установленные в венткамерах водяных приточек. Но таких случаев, мне известных, немного.
................
Сейчас так не делаю, чтобы хорошо нагруженные детали и слаботочка были в одном корпусе. На силу - отдельный металлический ящик.
..............
отошли от темы ТС
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 09:35   #21
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Выехали вы зимой на обледенелую дорогу на лысой летней резине вместо шипованой - как это можно вылечить настройкой карбюратора?

А вот и видосик
В кадре только 60%, примерно, калорифера по высоте, нижняя часть. Видно, что выше остается горячей.
Обвязка - прямоток. Подача сверху. Тподачи ~80-85 градусов, перепад 1.2 очка.
На улице -7~-10, точно не помню.
Снято со стороны улицы.
Разгон вента частотником с 0 до 50 Гц - 30 секунд, поэтому довольно медленно все происходит
Очень познавательно! СПАСИБО!
Я так понимаю, что капилярный термостат промерзает с краёв радиатора, от куда поддувает холодный воздух???
может температуру изменить, на нем? например на 0 поставить?)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:15   #22
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
может температуру изменить, на нем? например на 0 поставить?)
Этого делать не надо. Можете разморозить калорифер. Если у Вас двигатель приточки управляется частотником, то как вариант можно понизить обороты двигателя. Проток воздуха через калорифер уменьшится и соответственно калорифер будет не так сильно охлаждаться. Конечно очень странно, что при температуре Тобратки +60С, Тканала +32, термостат выставлен на +5 у Вас срабатывает защита. Я на фото не вижу циркуляционного насоса. На фото тёмным цветом это 3-ходовой кран или насос? Если это насос, то скажите, с какой стороны у него вход. И ещё, скажите, где у Вас установлен датчик "обратной воды". В каком месте?


__________________
Спасибо
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 11:09   #23
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
Этого делать не надо. Можете разморозить калорифер. Если у Вас двигатель приточки управляется частотником, то как вариант можно понизить обороты двигателя. Проток воздуха через калорифер уменьшится и соответственно калорифер будет не так сильно охлаждаться. Конечно очень странно, что при температуре Тобратки +60С, Тканала +32, термостат выставлен на +5 у Вас срабатывает защита. Я на фото не вижу циркуляционного насоса. На фото тёмным цветом это 3-ходовой кран или насос? Если это насос, то скажите, с какой стороны у него вход. И ещё, скажите, где у Вас установлен датчик "обратной воды". В каком месте?
Прикрепляю фото с обозначениями!
Датчик обратки на трубе в 40 см от радиатора!
В том то и дело, что на входе в радиатор +70С, а на выходе +60С потеря 10градусов... почему срабатывает термостат?! голову сломал
Изображения
Тип файла: jpg P_20180223_105710.jpg (484.2 Кбайт, 196 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 11:39   #24
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
В том то и дело, что на входе в радиатор +70С, а на выходе +60С потеря 10градусов... почему срабатывает термостат?! голову сломал
Вы во время работы попробуйте калорифер рукой по всей площади. Возможно часть трубок забита. Вы сразу это почувствуете. Тогда там, где забито будет проскакивать холодный воздух. Он и будет охлаждать трубку термостата. Но при этом в обратке будет высокая температура. И ещё (это не шутка). Нам монтажники один раз трубку термостата прикрепили ПЕРЕД калорифером. И ещё я не пойму, что это у Вас за вертикальная труба прямо под насосом?


__________________
Спасибо
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 06:42   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
Вы во время работы попробуйте калорифер рукой по всей площади. Возможно часть трубок забита. Вы сразу это почувствуете. Тогда там, где забито будет проскакивать холодный воздух. Он и будет охлаждать трубку термостата. Но при этом в обратке будет высокая температура. И ещё (это не шутка). Нам монтажники один раз трубку термостата прикрепили ПЕРЕД калорифером. И ещё я не пойму, что это у Вас за вертикальная труба прямо под насосом?
врядли что-то забито - уже бы все поперемерзло давно, скорее щели между т/о и корпусом. как вариант просто запенить. или иным способом остановить переток из - в +
и не исключено вариант промаха с мощностью т/о


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 11:02   #26
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: контур охлаждения

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скорее щели между т/о и корпусом. как вариант просто запенить. или иным способом остановить переток из - в +
и не исключено вариант промаха с мощностью т/о
Я с Вами согласен. Похоже часть холодного воздуха проходит миную теплообменник, или он не правильно подобран. Но на фотке приточка похожа на "ВЕЗА". Там щелей между стенкой и теплообменником не должно быть (конечно если правильно собрано). Удивляют при этом температуры в прямой и обратке (60 и 50). Практически нет съёма тепла. А так же температура притока 33 градуса. У них там теплица что ли. Или помещение со сквозняками? Интересно, когда снимались эти показания: сразу после аварии, во время работы, в дежурном режиме или после прогрева?


__________________
Спасибо

Последний раз редактировалось mkv, 28.02.2018 в 11:19
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 22:25   #27
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ну так, для разнообразия
.
Скажите пожалуйста, каким тепловизором пользуетесь ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 23:23   #28
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, каким тепловизором пользуетесь ?
Смартфон с теплофизором CAT S60.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 23:31   #29
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

Спасибо
А эти термограммы где flir yнаписано, на что снимались ?

Последний раз редактировалось Iroha, 04.03.2018 в 23:58
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 07:00   #30
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)

На него и снималсоь, и фото и видео. В нем флировский тепловизор и есть.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024