Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.01.2022, 21:59   #1
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Зависание интерфейса

SMH4
Logix_3.34.0091
Отформатирован
Дополнительно стоит:
VNC
Телеграм бот
Исторический блок

После обновления лоджика отработал проект примерно три дня. Сейчас Программа работает, но кнопки контроллера и экран не реагируют на нажатия. Как физически, так и через VNC.
До этого проект работал относительно нормально. При обновлении добавил Телеграм и историю.
Есть мнение, что я накосячил с историей... Опыта работы с этим блоком нет. Для формирования отчетов в контроллер вставил USB-флешку на 2 Гб.
Подключиться к контроллеру в режиме отладки могу.
Загрузка процессора 22%
ОЗУ 73-74% - может здесь проблема?
ПЗУ 14%
Такое первый раз. Ночью буду перезаливать проект.
Изображения
Тип файла: png SMH4 интерфейс.png (122.6 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: png SMH4 инфо.png (22.4 Кбайт, 7 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 22:23   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Картина странная, но посторонних пожирателей ресурсов не видно.

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Ночью буду перезаливать проект.
Радикально. Но я бы для начала reboot попробовал по ssh.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 23:16   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Похоже сам виноват. Указал местом хранения данных внутреннюю память, хотя специально для этого взял флешку...

Могло из-за этого зависнуть?
ПЗУ - 14%
В архив пишутся три переменные один раз в минуту. Контроллер работает почти трое суток.


Добавлено через 58 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Радикально. Но я бы для начала reboot попробовал по ssh.
Хорошо, попробую.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 00:44   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Перезагрузка контроллера через SSH вернула его к жизни.
Что было не знаю.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 01:01   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Перезагрузка контроллера через SSH вернула его к жизни.
Что было не знаю.
Логи скачать не забыли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 09:10   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логи скачать не забыли?
Запись логов была отключена, поэтому решил, что они не пишутся.
Поясните, если в контроллере отключена запись логов они не создаются?

Сейчас включил запись логов.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 10:38   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Запись логов была отключена, поэтому решил, что они не пишутся.
Поясните, если в контроллере отключена запись логов они не создаются?

Сейчас включил запись логов.
Обычные логи пишутся всегда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 12:13   #8
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Обычные логи через сайт SMConfig скачать можно?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 12:15   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Обычные логи через сайт SMConfig скачать можно?
Нет, только ftp/ssh. var/log.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 13:31   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Обычные логи через сайт SMConfig скачать можно?
Если смконфиг новый, то можно. В разделе оборудование - диагностика. Там же можно и включить расширенные.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 16:00   #11
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Ситуация повторилась.
В дополнение в журнале аварий появились ошибки. В прошлый раз их точно не было.
Приложил логи и скрин ошибок. Ошибки пока не сбрасывал.
Модема на контроллере нет. В проекте модем есть (Телеграм бот тестирую). Откуда появилась ошибка, что модем не поддерживается?

Такое чувство, что завис примерно в момент возникновения ошибки "модем не поддреживается". Но это не точная инфомация.
Изображения
Тип файла: png SMH4 журнал аварий.png (57.8 Кбайт, 19 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_202201251444.tgz (385.9 Кбайт, 2 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 16:03   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Приложил логи и скрин ошибок.
А проект? Ну, чтобы не гадать, что и как там у вас настроено и что с историей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 16:14   #13
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А проект?
Отправил вам на почту, тема "Зависание интерфейса"

P. S. Извините, за размытие обсуждения на форуме и почте.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:00   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Отправил вам на почту, тема "Зависание интерфейса"

P. S. Извините, за размытие обсуждения на форуме и почте.
Пока мы смотрим... Вы пробовали использовать другую флешку?

Цитата:
Указал местом хранения данных внутреннюю память
А что вас смущает? Думаете забили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:11   #15
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы пробовали использовать другую флешку
Еще не пробовал.
Думаете флешка того? Она новая была, правда это ничего не значит...

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что вас смущает? Думаете забили?
Вряд ли, но мало ли. Там данных пишется всего ничего. Это пока для теста, проект в стадии разработки, но в дальнейшем надеюсь писать в разы больше.


Добавлено через 3 минуты


Зашел в сисменю по F10, но навигация по меню не работает и выйти из него не могу.
И сам не выходит, уже минут 20 как. Вроде автовыход должен был сработать уже.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:20   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Зашел в сисменю по F10, но навигация по меню не работает и выйти из него не могу.
И сам не выходит, уже минут 20 как. Вроде автовыход должен был сработать уже.
После того, как вы не можете выйти из сисменю, вы можете передвигаться по его пунктам?

Поясню. Нужно чётко отделять не выход из сисменю и не работу экранов лоджика. При выходе из сисменю вы можете видеть застывшее изображение, которое ядро лоджика попросту не обновляет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:39   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Еще не пробовал.
Думаете флешка того? Она новая была, правда это ничего не значит...
Был случай, при этом интерфейс начинал дико тормозить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:48   #18
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
После того, как вы не можете выйти из сисменю, вы можете передвигаться по его пунктам?

Поясню. Нужно чётко отделять не выход из сисменю и не работу экранов лоджика. При выходе из сисменю вы можете видеть застывшее изображение, которое ядро лоджика попросту не обновляет.
Нет, по пунктам сисменю тоже не могу передвигаться, ни мышкой, ни клавишами управления курсором.
В экране лоджика (проекта) тоже нельзя было передвигаться по пунктам.

В прошлый раз сотрудник был на месте и пробовал физически нажимать на кнопки экрана и контроллера, никакой реакции не было. Сегодня на месте потыкать не кому, но думаю, что ситуация аналогичная.


Добавлено через 6 минут


SMConfig работает.
Сбросил все аварии. Через некоторое время вылезла снова "Модем не поддерживается".

Отчет сформировать не получается, задумывается на некоторое время и все. Отчета нет. Такое бывает, когда задаешь несуществующий диапазон по времени.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:59   #19
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Все, бобик сдох.
Изображения
Тип файла: png Ядро остановилось.png (4.9 Кбайт, 4 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_202201251657.tgz (380.9 Кбайт, 4 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:00   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Нет, по пунктам сисменю тоже не могу передвигаться, ни мышкой, ни клавишами управления курсором.
В экране лоджика (проекта) тоже нельзя было передвигаться по пунктам.
Снимите видео следующий раз. Ничего не понятно из объяснений.

На видео нужно поперемещаться по меню или экранам проекта, зайти в сисменю, поперемещаться, выйти из сисменю, поперемещаться, обратно зайти в сисменю, поперемещаться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:18   #21
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Снимите видео следующий раз. Ничего не понятно из объяснений.

На видео нужно поперемещаться по меню или экранам проекта, зайти в сисменю, поперемещаться, выйти из сисменю, поперемещаться, обратно зайти в сисменю, поперемещаться.
Видео тоже ничего не прояснит. Попробую подробнее:
Работаю с контроллером удаленно.
"Завис" интерфейс. Открыт последний экран с которым работали, ни выйти, ни переместиться на другой пункт при помощи нажатий мыши (аналог нажатия на экран) или клавиш управления курсором (вверх, вниз) не получается. Данные на экране не обновляются. Застыл как статичная картинка.

Зайти в сисменю удалось, но перемещаться там или выйти из сисменю не получилось.

Сам проект при этом выполняется.

Что еще требуется пояснить?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:21   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Видео тоже ничего не прояснит. Попробую подробнее:
Работаю с контроллером удаленно.
"Завис" интерфейс.
Удалённо - это через VNC? Это важное уточнение. VNC нагружает контроллер и, возможно, может сам являться причиной краха. Нужно повторить ваш тест без VNC, чтобы исключить его влияние. Иначе непонятно, в каком направлении искать баг.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:35   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Удалённо - это через VNC? Это важное уточнение. VNC нагружает контроллер и, возможно, может сам являться причиной краха. Нужно повторить ваш тест без VNC, чтобы исключить его влияние. Иначе непонятно, в каком направлении искать баг.
Да, через VNC. Клиент от Real VNC.
До сих пор такого не было. На этом объекте, на этом контроллере и примерно на этом же проекте.

Писал раньше, но еще раз обращаю внимание, что дополнил проект Телеграм ботом и модулем истории. VNC там стоял уже давно. После этих изменений начались трудности. Наверное в эту сторону нужно копать.
С историей раньше практически не работал, может тут чего наворотил.
Логи есть, проект есть, мячик на вашей стороне.

P.S. Илья предположил может флешка г...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:37   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Писал раньше, но еще раз обращаю внимание, что дополнил проект Телеграм ботом и модулем истории. VNC там стоял уже давно. После этих изменений начались трудности. Наверное в эту сторону нужно копать.
С историей раньше практически не работал, может тут чего наворотил.
Логи есть, проект есть, мячик на вашей стороне.
Ну вот пригрузили контроллер историей и понеслось.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
P.S. Илья предположил может флешка г...
Г она или не Г - ядро падать не должно. Авария появляться - да, это можно при Г флешке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:42   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Еще предположение - проблемы с модемом провоцируют проблему с флешкой.

У вас именно флешка или сд карта? По логам видно, что контроллер примерно каждые 40 мин перезагружает контроллер в попытках найти модем, при этом флешка тоже отключается, а ведь в неё может что-то записываться. У вас же модем - это резервный канал?

Итого, я бы сначала отключил функции, связанные с флешкой и модемом, проверил бы повторение. Если повторится, то ищем дальше. Если нет, то потихоньку возвращаем участников.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 18:45   #26
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вот пригрузили контроллер историей и понеслось
Да там шесть параметров пишутся один раз в минуту. Это и не нагрузка вроде.
В планах раз в десять увеличить, не вариант?

Надеюсь на ваше лого-расследование. Может картинка прояснится.


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Еще предположение - проблемы с модемом провоцируют проблему с флешкой.

У вас именно флешка или сд карта? По логам видно, что контроллер примерно каждые 40 мин перезагружает контроллер в попытках найти модем, при этом флешка тоже отключается, а ведь в неё может что-то записываться. У вас же модем - это резервный канал?

Итого, я бы сначала отключил функции, связанные с флешкой и модемом, проверил бы повторение. Если повторится, то ищем дальше. Если нет, то потихоньку возвращаем участников.
Похоже мы на правильном пути.
Модема нет физически, он только в проекте присутствует. Это недокументированная возможность использования Телеграм бота.
Флешка USB

Похоже, что контроллер ищет модем, которого нет и периодически "дергает" USB, в котором живет флешка... К которой как раз в самый неподходящий момент может идти обращение модуля истории...

Вижу два варианта:
1. Не проверять модем (как это можно сделать? через SMConfig?)
2. Поставит микро-SD.

Что скажете?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:07   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Похоже мы на правильном пути.
Модема нет физически, он только в проекте присутствует. Это недокументированная возможность использования Телеграм бота.
Флешка USB

Похоже, что контроллер ищет модем, которого нет и периодически "дергает" USB, в котором живет флешка... К которой как раз в самый неподходящий момент может идти обращение модуля истории...

Вижу два варианта:
1. Не проверять модем (как это можно сделать? через SMConfig?)
2. Поставит микро-SD.

Что скажете?
Разумно. Поставьте mSD, если возможно.

Флешка + модем через хаб - это изначально провальная затея. Рано или поздно модем нужно будет дёрнуть, а дёрнется абсолютно всё. Ещё и файловая система на флешке погибнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:12   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вижу два варианта:
1. Не проверять модем (как это можно сделать? через SMConfig?)
2. Поставит микро-SD.

Что скажете?
Поставьте микро-сд, как я понимаю, модемные сервисы всё равно будут активные при работе бота.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:43   #29
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Возможно через SMConfig отключить сброс модема?
Или поставить сброс модема не через USB, а через Dout?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 20:01   #30
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вот пригрузили контроллер историей и понеслось.
Также и у меня было На трим был установлент пульт HEAT все работало без нареканий.
Как только в место штатных трендов (удалил) добавил в прошивку SMHistory, начались зависания.
Проблему решил отказавшись от SMHistory полностью, хотя штука полезная.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.