|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.01.2010, 21:37 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчирезация интернет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я плохо в этом разбираюсь. Но возможно ли создать систему диспетчеризации вент. установок на Сигнетиксе по интернет хотябы одного города?
|
25.01.2010, 10:48 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчирезация интернет
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.01.2010, 13:54 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчирезация интернет
А где про диспетчирезацию через интернет можно узнать по подробнее?
|
25.01.2010, 17:19 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчирезация интернет
Цитата:
Вам проще найти знающего вопрос человека (сисадмина), чтобы он задал конкретные два вопроса, необходимые ему для настройки. Сложного ничего нет, но нужно знать множество всякой мелочи, о которой с нуля написать и дня не хватит. Если коротко, то: вам нужно будет получить выделенный IP для контроллера. При этом у провайдера должен быть открыт 502 порт для приёма и передачи. Как только это будет сделано, нужно удостовериться, что у компьютера и провайдера, с которого будет доступ, 502 порт также открыт. Далее указываете в сервере соединение Modbus-TCP и задаёте IP-адрес контроллера и вуаля - всё работает. Обратите внимание, работа в основном идёт с провайдерами, поэтому я про сисадмина и писал. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2010, 17:56 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчирезация интернет
Арсений, а если на объекте порядка 35-ти. установок то для каждой установки надо выделить свой IPадрес, или ставится 1 контроллер (мастер), а к нему подключаются все остальные и на него выделяется IPадрес?
|
27.01.2010, 06:32 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Диспетчирезация интернет
Цитата:
|
|
27.01.2010, 11:48 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчирезация интернет
Цитата:
Цитата:
А правильно написал ЛордН: ставится роутер, в котором по номеру порта идёт переадресация на контроллер во "внутренней сети" и обратно. Только роутер должен быть достаточно умным, чтобы умер не только адреса переназначать, но и порты. В общем, без сисадмина никуда. Все операции несложны, но нужно понимать, что происходит. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||