Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 52
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление ПЧ LG iC5 или iG5

Господа, нет ли у кого готового макроса для управления по модбасу частотником от LG iC5 или iG5? Был бы очень признателен.
Intagar вне форума  
Старый 23.10.2019, 19:56   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ LG iC5 или iG5

Вот таким пользуюсь. Подходит как для iG5, так и iC5. Разве что расшифровка слова аварии чуть-чуть различается.
На скриншоте - подключение и карта адресов.
Изображения
Тип файла: png 2019-10-23_18-54-09.png (73.1 Кбайт, 328 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl ЧП iG5 v04.msl (46.4 Кбайт, 150 просмотров)
младшой вне форума  
3 благодарности(ей) от:
Старый 17.03.2021, 13:41   #3
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ LG iC5 или iG5

Год назад нужно было прочитать переменные и составить карту с типами, диапазонами данных и пр для программистов Carel. Частотник был iG5A.

За основу взял данные из скриншота в этой теме. Только у меня заработала немного другая конфигурация переменных.
Изображения
Тип файла: png iG5A Map.png (46.7 Кбайт, 120 просмотров)
Вложения
Тип файла: map iG5A.map (2.5 Кбайт, 54 просмотров)
voltel вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024