27.01.2022, 05:45 | #31 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Всем спасибо за помощь). Остался ещё один вопрос. Я так понимаю, если в эту сеть ещё ПЧ через МКОН модем. То панель будет является мастером и для ПЧ, следовательно в панели нужно будет прописать макрос для управления ПЧ. И соответственно добавить в панель слейв устройство МКОН модем.
Добавлено через 4 минуты Нет ли возможности по RTU подключить ПЧ к матриксу. Хотя есть понимание что в сети может быть один мастер, а все остальные устройства слейвы. |
27.01.2022, 06:02 | #32 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Weintek
У матрикса базово два независимых СОМ порта. Каждый из них может быть как слейвом, так и мастером.
Я бы подключил панель к СОМ2, а частотник к СОМ1. Тогда в СМЛоджике надо к СОМ1 привязать устройство с картой адресов частотника. Он будет производить опрос в качестве мастера. А СОМ2 оставить, как было - пустым. Он там будет работать, как слейв. Добавлено через 5 минут По части МКОН модема ничего точного сказать не могу. Не вполне понятно, зачем он вам. И является ли он "прозрачным" для устройств, работающих по Модбус РТУ. |
27.01.2022, 09:34 | #33 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Подключение состоит из панели которая связана с матриксом по tcp/ip. Через плату расширения портов N/A 17. К матриксу подключены модуль fmr 1010, а fmr подключён mrl 3000. По внутренней шине mbus. Fmr подключён на com 2. Я понимаю вас так, что на com 1 я подключаю ПЧ с картой адресов. Com 2 системная шина Mbus, а по ethernet панель. И все будет работать?
|
27.01.2022, 09:44 | #34 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Такая конфигурация рабочая.
Я вешал на Матрикс 2 отдельных Modbus RTU соединения, где Матрикс - мастер (COM1 и COM3 на модуле). Плюс модули FMR по их шине на COM2. И этот же Матрикс как слейв опрашивался панелью через Ethernet по Modbus TCP. |
27.01.2022, 09:51 | #35 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.01.2022, 10:05 | #36 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Можете рассказать по подробнее про мультимастера.
|
27.01.2022, 10:12 | #37 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Через Ethernet к одному контроллеру могут подключаться много мастеров и он может подключаться ко множеству слейвов.
Ничего специального для этого делать не нужно. Просто прописываете в Ethernet порт нужные вам слейвы с нужными параметрами подключения. Ну и переменные Модбас, которые сам контроллер должен отдавать. Как обычно. В приложении - пример, о котором писал выше. Тут контроллер не только через COM порты опрашивает слейвы и модули расширения, но и еще 6 других матриксов через Ethernet. Сам же является слейвом для панели вайнтек и системы диспетчеризации, опять же через Ethernet. |
27.01.2022, 10:41 | #38 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Думаю сейчас вам не стоит об этом думать, а выполнить задачу через ком-порт. Написал это к тому, чтобы в будущем вы не были уверены, что в сети ethernet только один мастер может быть.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.01.2022, 01:08 | #39 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Вопрос состоит в том, что я создал модбас переменные. Всё работает. Но при добавлении ещё переменных панель просто перестала их опрашивать и записывать в них значения. Можете подсказать в чем причина?
|
31.01.2022, 11:12 | #40 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Можете прикрепить два проекта, где опрашивает и где не опрашивает?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.01.2022, 19:17 | #41 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Илья, спасибо за вашу помощь! Не могли бы мы с вами созвонится? Так будет проще показать по видео связи.
|
01.02.2022, 11:41 | #42 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Weintek
В техподдержке нет телефона. Запишите видео и покажите.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |