У меня такая задача. Уже подобная была осенью, когда мне не хватало 1 контура, а макрос Процессора оказался "удачно" запаролен. Поскольку надо было срочно и решение напрашивалось - я добавил еще один макрос Процессор, куда сдублировал нужные сигналы и присоединил дополнительный контур, благо он просто насосный и все. Но вот теперь у меня таких контуров может быть 10 и это помимо собственно контура отопления. И тут уже одним дополнительным Процессором не обойтись. Так вот вопрос - раз уж нельзя иметь открытый макрос Процессор, в котором можно было бы просто по аналогии добавить нужное число контуров, то как можно корректно объединить дополнительные макросы Процессор с исходным? Или пусть они так и работают независимо, благо контуры независимые же?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 14:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Число контуров, большее чем в Конструкторе

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Или пусть они так и работают независимо, благо контуры независимые же?
Если контуры независимы, то да, можно просто параллельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024