По умолчанию Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Здравствуйте, мы организовали информационный связь между контроллером pixel и панель ZL-HV60AR . Но контроллер не сможет обмениваться данными (вкл,откл ,уставку поменять) а так в панели показывает что связь есть.Может вы подскажете нашу ошибку ? я ниже инструкцию. к этому панелью скину.Спасибо заранее!
Вложения
Тип файла: pdf ZL-HV60AR_en_A1.0_171011_181119.pdf (332.4 Кбайт, 43 просмотров)
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 11:40   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Здравствуйте!

Лектусом опрашивали?

https://forum.segnetics.com/showthre...ghlight=lectus - может поможет настроить связь с лектусом.

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.05.2019 в 12:38
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 11:41   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
контроллер не сможет обмениваться данными (вкл,откл ,уставку поменять) а так в панели показывает что связь есть.Может вы подскажете нашу ошибку ? я ниже инструкцию. к этому панелью скину.Спасибо заранее!
Значит вы не по правильным адресам работаете, раз связь есть, а данных нет. Данные в пустоту улетают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:06   #4
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Лектусом опрашивали?

https://forum.segnetics.com/showthre...ghlight=lectus - может поможет настроить связь с лектусом.
а как опрашивать когда у меня переменные добавленные вот по таким образом(на картине)?
Изображения
Тип файла: jpg 121121.jpg (245.5 Кбайт, 67 просмотров)
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:20   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
а как опрашивать когда у меня переменные добавленные вот по таким образом(на картине)?
Панель у вас в роли мастера или слейва?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:20   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

При чем тут ваш скрин?
Мне неизвестно, все ли правильно у вас настроено в лоджике, поэтому я бы сначала проверил связь с панелью лектусом, чтобы убедиться, что данные улетают(или нет) в пустоту.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:35   #7
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При чем тут ваш скрин?
Мне неизвестно, все ли правильно у вас настроено в лоджике, поэтому я бы сначала проверил связь с панелью лектусом, чтобы убедиться, что данные улетают(или нет) в пустоту.
как проверить связь с панелью лектусом ?
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:38   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

У вас панель выступает в роли мастера или слейва?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:53   #9
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас панель выступает в роли мастера или слейва?
В РОЛИ МАСТЕРА.
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:58   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Как вы это определили? Потому что в вашем проекте панель в роли слейва.
Если ваш ответ верный, то причина скорее всего в этом.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 13:58   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
В РОЛИ МАСТЕРА.
Значит у вам панель мастер и контроллер тоже мастер. Всё честно, данные и не должны никакие никуда передаваться.


https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 14:13   #12
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как вы это определили? Потому что в вашем проекте панель в роли слейва.
Если ваш ответ верный, то причина скорее всего в этом.
ИЗВИНИТЕ ПАНЕЛЬ В РОЛИ СЛЕЙВА ПО УМОЛЧАНИЮ.Я ОШИБСЯ
ЭТОТ ПАНЕЛЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В РОЛИ СЛЕЙВА
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 14:39   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Сделайте у контроллера и панели отличные modbus адреса.

Как вы убедились, что она в роли слейва? Какие настройки modbus стоят на панели? Какое поведение блока Slave(link)?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 14:49   #14
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сделайте у контроллера и панели отличные modbus адреса.

Как вы убедились, что она в роли слейва? Какие настройки modbus стоят на панели? Какое поведение блока Slave(link)?
я же вам вверху скинул документ про этот панель там написано все .за счет
того что он может быть только слейв производители так сказали.
И еще один момент там на той же документе указано настройка стартовый бить ,а в контроле отсутствует такой настройки
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 15:09   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR

Ок, принимаем за истину, что панель может быть только слейвом. Вы поменяли адреса? Какие настройки на панели? В контроллере вы поставили скорость слейва 9600 - какое обоснование? Какое поведение блока Slave(link)?

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.05.2019 в 15:48
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024