Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наверняка это можно как-то у оператора отключить. Или просто автоматически поддерживать баланс положительным.
Эти псевдозвонки никак не тарифицируются. Забейте.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 15:22   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Эти псевдозвонки никак не тарифицируются. Забейте.
Насколько я понял, человека напрягает сам факт звонков.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 17:45   #33
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Насколько я понял, человека напрягает сам факт звонков.
Не правильно поняли.
Месяц перешел , часть услуг на симке оплатилась часть нет.
В этот момент и попала настройка связки:
ВНС нет, СМС нет, только звонки непонятные.

Сейчас с оплатой разобрались, с IP разобрались (ВНС не доконца).
СМС пока нет.

по звонкам- пусть звонит при отрицательном балансе.
звонок- пополни баланс, если забыли.
Причина звонков ясна , работаем дальше
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 18:58   #34
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)

Попытка отправить СМС.
Данные модема
https://disk.yandex.ru/i/1NioTEal0_wZ8g

Срабатывание условия срабатывания СМС
https://disk.yandex.ru/i/3zHxE5uBrlCt4g

Настройка СМС оповещения
https://disk.yandex.ru/i/qZnpcBXwHO2AVw

Отправленных СМС нет в статусе модема. ошибок нет .СМС не приходит.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 20:01   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Настройка СМС оповещения
https://disk.yandex.ru/i/qZnpcBXwHO2AVw

Отправленных СМС нет в статусе модема. ошибок нет .СМС не приходит.
Условиям, созданным в смконфиг я доверяю меньше, чем созданным в проекте. Но в проекте у вас вроде тоже всё хорошо.

Смутило в настройках смконфига, что вы номер задается через 7, а не через 8 или +7. И точка доступа у вас изменена на свою, но тут это не должно роли играть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 20:50   #36
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
8 или +7.
Ввел номер через "8" (8906*******) СМС отправляются. Спасибо.

Появилась ошибка:
https://disk.yandex.ru/i/YBhfxelzB6fDtw

Поступить стандартно, форматировать и т.д.?
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 22:07   #37
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)

Спасибо всем.
Проект заработал как задумано.

Для себя сделал бы такую методичку по быстрому запуску.

1.0 Настройка модема по справке лоджика , проверка по совету Руслана
указываете в проекте для контроллера:
- нужную точку доступа в настройках smconfig раздел операторы
- постоянный канал доступа в интернет модем
Загружаете проект
Ждете пару минут, чтобы контроллер через модем вышел в интернет
Ethernet или usb не отключаете при этом, чтобы соединение было и можно по внутреннему ip зайти в браузере
Открываете в браузере по ip контроллер и там будет указан ваш выделенный ip


1.1 Проверка оплаты всех услуг, если СИМ карта корпоративная и недоступен личный кабинет. В частности короткие дозвоны от оператора Мегафон показывают о не облаченных услугах.

2.Ввод номера при СМС информировании, в моём случае, через "8"

Работы на час, провозился несколько дней с привлечением техподдержки

Задачи проекта :
технологическое оборудование 4 сушильных камеры (сушка древесины) 1 котельная на твердом топливе.

СМШ4 опрашивает группу СМН2 по RS-485, для контроля и ведения исторических графиков технологических процессов.

СМШ4 делает рассылку СМС ,при нарушении в технологии и аварий, всем заинтересованным лицам.

Доступ по VNC к СМШ4 определенного круга лиц ,из административного персонала.

Выборку в процессе санобработки(соблюдение температуры санобработки), по запросу от контролирующих органов.

Арсений тему можно подчистить.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024