|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.07.2008, 15:00 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по симистору
Купил я значит Pixel, подключил твердотельное реле через симистор, подал питание и понял что реле все время включено при запертом симисторе. Замерил напряжение на нем китайским мультиметром - ~36В (питание реле - ~220В). Скажите - так и должно быть или это дефект симистора? По паспорту твердотельное реле срабатывает при напряжении выше ~35В Теперь сижу и не знаю что делать
|
31.07.2008, 18:31 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Можно попробовать дополнительно зашунтировать вход реле резистором. С симисторами были какие-то тонкости с утечками или приоткрыванием при малых нагрузках, сейчас точно не скажу.
|
01.08.2008, 13:26 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
я брал твердотелки с аналоговым управлением 3..36В. одну твердотелку аналоговый выход пихселя тянет. на две - лепил сверху транзистор по ОЭ и на питание +24В.
сначала тож хотел встроенным триаком её щелкать, потом подумал и не рискнул. |
04.08.2008, 14:39 | #4 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Заменить твердотелку нет возможности - она прикручена вместе с радиатором прямо к калориферу, калорифер на высоте 5 метров от пола, все зашито фальш-потолком. От твердотелки к щиту проложены провода управления и питания. Что можно сделать?
|
04.08.2008, 14:50 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Цитата:
Вопрос когда они появятся в продаже? или прикрутить по модбас типа МДВВ (Овен), хотя тогда дешевле перейти на SMH. |
|
04.08.2008, 19:31 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
просто подключить параллельно цепи управления твердотелки дополнительную нагрузку, для проверки даже лампочка сойдет.
|
04.08.2008, 21:23 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Цитата:
|
|
07.08.2008, 16:12 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Цитата:
|
|
07.08.2008, 16:19 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
и еще вопросик какие твердотелки использовали?
тоже предстоит на пиксель вешать. |
08.08.2008, 13:46 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
а без разницы. у пихселя суммарный ток по АО ограничен 6мА.
твердотелки - кетайские, космо, ksd на 25 и 40Ампер |
11.08.2008, 10:48 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Как правильно уже замечали - нагрузка на симистор маловата, вот его и "расколбасило". Нужно нагрузку на симистор увеличить до нескольких мА любым способом: резистором, лампочкой...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2008, 17:31 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Симистор Pixel
Здравствуйте. Может кто нибудь ответить на такой вопрос - имеет ли симиторный выход Pixel опторазвязку?
|
18.11.2008, 17:43 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
Да, имеет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2008, 13:34 | #14 |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Аналогичный случай был на днях с коммутацией контактора с катушкой 220В. Он включался но не отключался. Поставил резюк на 27кОм, стало работать, но резюк грелся сильно. В связи с отсутствиемп од рукой каких-либо мощных резисторов вышел из положения перекоммутировав это выход на управление соленоидом а контактор повесил на релейный. В общем проблема есть, запасайтесь резисторами.
|
01.12.2008, 10:47 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Понятно, я передал информацию инженерам, надеюсь в ближайшее время разберутся, откуда у этой проблемы ноги растут...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2009, 11:54 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
- Стала доступна модификация контроллера с оптореле вместо симистора. Она имеет номер: ХХ13-ХХ-Х
в новой инструкции пикселя ненашел ничего про это. |
26.05.2009, 17:25 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
хотел заказать, а их есчо НЕТ!
|
26.05.2009, 19:34 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по симистору
Цитата:
|
|
01.06.2009, 18:24 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
Цитата:
|
|
02.06.2009, 16:37 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
Мне пообещали в этом месяце
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2011, 14:41 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
ШИМ симистора Pixel
Вчера подбирал замену вышедшему из строя уникальному блоку с PWM-выходом и задумался, может записать в хотелки пользователей возможность ШИМа у симистора Пикселя?
Ну хотя бы с периодом в полсекунды с точностью задания 2% и коммутацией полных полуволн фазы. Имхо, самое сложное будет прикрутить к АТмеге датчик перехода фазы через ноль. Программно в ядре сделать ШИМ гораздо проще. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
05.04.2011, 19:52 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: ШИМ симистора Pixel
Цитата:
|
|
05.04.2011, 23:09 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ШИМ симистора Pixel
Цитата:
Можно,конечно, какой-нибудь диммер с входом 0-10В приколхозить, но я ничего подходящего в промышленном исполнении не нашел... __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
06.04.2011, 00:57 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: ШИМ симистора Pixel
Цитата:
частотники щас стоют невеликих денег. то чего вам хочется называется не шим, а фим. да и оно не поможет т.к. триак дохлый и ему нужен "брат" сверьху. кроме того есть твердотелки 4-20мА -> фим |
|
06.04.2011, 11:20 | #25 | ||||
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ШИМ симистора Pixel
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
||||
06.04.2011, 11:58 | #26 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: ШИМ симистора Pixel
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
06.04.2011, 12:08 | #27 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
LordN, а Вы, случайно, со спинбрейновскими регуляторами (SB0031) не работали? Хотелось бы Ваше мнение о них узнать.
__________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 06.04.2011 в 12:27 |
06.04.2011, 13:18 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
Цитата:
|
|
06.04.2011, 15:53 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Симистор Pixel
Цитата:
|
|
06.04.2011, 16:07 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ШИМ симистора Pixel
Цитата:
Хотя Брезенхем лучше. Помню, в отрочестве баловался с К155ИЕ8 __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|