Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.04.2019, 22:54   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Глюки панели на объекте

Панель, с двумя новыми модулями FMR была установлена в шкаф, и протестирована в цеху. Все работало, отлаженная панель, за исключением вот этой проблемы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4025, была отправлена на объект.

После того, как ее установили на объекте, пошли вот такие глюки. см. видео. Что делать?
Как буд-то кто-то нажимает кнопки, или же нажатие происходит не в точке касания.
Питание панели 220 АС. Все заземлено. RS 485 подключен через витую пару.
Вложения
Тип файла: avi Новый проект.avi (2.12 Мбайт, 62 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 11:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюки панели на объекте

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Панель, с двумя новыми модулями FMR была установлена в шкаф, и протестирована в цеху. Все работало, отлаженная панель, за исключением вот этой проблемы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4025, была отправлена на объект.

После того, как ее установили на объекте, пошли вот такие глюки. см. видео. Что делать?
Как буд-то кто-то нажимает кнопки, или же нажатие происходит не в точке касания.
Питание панели 220 АС. Все заземлено. RS 485 подключен через витую пару.
Думаю, это тот случай: http://forum.segnetics.com/showthrea...FD%EA%F0%E0%ED


Как показательный случай упомянуть недавно прошедшую выставку в Мск. Там под нашим стендом проходила кабельная разводка зала. Тачи глючили на всех наших телефонах, у ноутбуков тачпады просто не работали. Но Трим5 себя чувствовал уверенно. Поэтому у вас реально сильный уровень помех.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 19:42   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюки панели на объекте

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
После того, как ее установили на объекте, пошли вот такие глюки. см. видео.
Вот поэтому на объекте я никогда не поставлю панель с емкостным тачем.
И даже у панели с резистивным тачем для оперативного управления будут использоваться механические кнопки.


P.S.
Если рядом есть злой частотник - попробуйте сменить на нем частоту ШИМ: иногда помогает.
Если же рядом что-то "дуговое" (нет, не люм.лампы - слишком низкая частота) или искрящее - то мои вам соболезнования.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024