|
SMConstructor (насосные станции) Вопросы о работе Конструкторов насосных станций |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.08.2023, 11:44 | #91 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
УПП и ПЧ запускаются одним и тем же выходом. На картинке всё верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2023, 12:01 | #92 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
А висит там нолик. Странно.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.08.2023, 12:07 | #93 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Верно. Но эти единички будут в любом случае - макрос универсален. А вот почему не идёт сигнал запуска - с этим надо разбираться. По картинке это сделать нереально. Придётся опять догадываться.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2023, 12:17 | #94 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
И только старый попугай громко крикнул из ветвей: - Жираф большой - ему видней!
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.08.2023, 13:32 | #95 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Для чего выход "DOUT(пускКМ)? Я подключил выход к нему и работает.
|
08.08.2023, 15:15 | #96 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Т.е. проблема не с выходами как таковыми, а что не те выходы задействуются. Т.е. выход поставлен верно, но Конструктор его использует неправильно. И простого решения нет, ибо схема "УПП + КМ" работать тогда перестаёт в принципе. Добавлено через 22 секунды Да, в вашем случае если так сделать, всё будет работать правильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.08.2023, 23:48 | #97 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Подскажите что поменять. Два насоса, оба в авто. Первый наработал 25 часов, а переключаться на второй не хочет.
|
10.08.2023, 11:29 | #98 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
n_rotate.doc из документации.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.08.2023, 15:15 | #99 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.08.2023, 21:25 | #100 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
|
10.08.2023, 23:18 | #101 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
В папке программы
C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (PumpStation)\Документация\Шаблоны инструкции __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.08.2023, 23:15 | #102 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Спасибо. Прочитал. Установил период, поставил 12 часов. Но второй насос не запустился. У первого насоса 63 часа у второго 0. Сегодня запустил станцию заново. Запустился второй насос. Настройки вступают в силу после перезапуска станции?
|
12.08.2023, 09:33 | #103 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
сделать ротацию час, поставить исторический блок, завести вывод отчета, включить через день скачать отчеты и посмотреть как оно работает на сам деле
|
12.08.2023, 09:58 | #104 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Я так хорошо не знаю лоджик, поэтому понял только "сделать ротацию час". Что должен увидеть в отчёте, если по наработка вижу что работает один насос.
|
12.08.2023, 10:24 | #105 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
в отчет можно вывести все что вам захочется там увидеть
|
13.08.2023, 19:23 | #106 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Цитата:
Документ нужно было весь прочесть, а не только короткую главу про периодическую ротацию. Там в начале объяснение, "ху из ху" и зачем оно всё вообще надо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
21.08.2023, 13:48 | #107 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
А всё таки будет поддержка других контроллеров?
|
21.08.2023, 14:04 | #108 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.08.2023, 14:09 | #109 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Это уже радует, а когда
|
21.08.2023, 14:10 | #110 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.08.2023, 15:23 | #111 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Да оно и так на четверочке крутится. Основной экранчик не на все окно.
Но на самом деле с периферией Матрикс оптимален. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.08.2023, 01:37 | #112 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Монитор 24", разрешение экрана 1680*1050 |
|
22.08.2023, 11:28 | #113 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Не знаю, что с этим можно сделать, если честно. Попробуйте запустить эту программу и пришлите её скриншот. Может быть что-то прояснит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2023, 11:34 | #114 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2023, 00:10 | #115 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Если выбрать мелкий (по умолчанию ) - то все ок. просто стало неожиданностью отсутствие прокрутки в окне конструктора. |
|
23.08.2023, 01:10 | #116 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
В Wn10/11, кстати, проблем нет при масштабировании, даже перезапускать Конструктор не нужно. На Win7 я наверное и не тестировал даже...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2023, 12:24 | #117 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.08.2023, 12:33 | #118 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.02.2024 в 17:45 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
04.09.2023, 08:40 | #119 |
Новичок
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Добрый день , ответьте пожалуйста на несколько вопросов, хочу применить конструктор насосных станций для реализации проектного решения на SMH4 а не на Matrix , возможно ли это ? Второй вопрос , по воле проектировщика на один SMH4 c 6 блоками расширения FMR приходится 2 идентичные насосные станции по 3 насоса с частотными преобразователями на каждый насос. Была мысль создать в конструкторе одну насосную станцию и потом ее размножить в Logike.Эта мысль не бред?Или есть какие то другие варианты .Или пользоваться конструктором в данном случае невозможно?
|
04.09.2023, 11:28 | #120 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|