|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.07.2014, 17:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчеризация по LON
Добрый день. Есть 10 контроллеров Pixel работающих через Lectus MODBUS OPS сервер с MasterScada. Заказчик (по известным только ему соображениям ) хочет, чтобы диспетчеризация была через LON(о котором имеется только поверхностное представление).
Понимаю,что кроме установки модуля LON в контроллер и переходника LON-USB для компьютера нужно добавить переменные(уже найденные где-то на просторах форума) в программу контроллера, какой-то другой OPC сервер и...возможно что-то еще... Прошу пнуть в нужном направлении, желательно с более подробными указаниями дальнейших поползновений с моей стороны. Также, буду благодарен за совет по выбору подходящего OPC сервера для LON (желательно подешевле )... |
28.07.2014, 18:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Цитата:
Диспетчеризация сделана с помощью Автоскады? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.07.2014, 19:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
|
28.07.2014, 21:29 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Слово подешевле с Lon плохо совместимо.
Чтобы связать 2 устройства нужен Lon Maker. Это примерно 150 килорублей. Плюс каждая связь (один кредит) это примерно 5 зеленых денег. про OPC сервер отдельно не знаю. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
29.07.2014, 06:22 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Как вариант использовать i.LON® SmartServer 2.0. Позволяет без испльзования Lon Maker сгенерить сеть в рамках одного сегмента. Имеет выход ModBus RTU/TCP. Так что подключить к MasterScada возможно. Формально требования заказчика будут соблюдены.
|
29.07.2014, 10:34 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Цитата:
Думаю, это будет наилучшим вариантом __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.07.2014, 17:42 | #7 | ||
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Цитата:
Цитата:
Нашел вот такой сервер http://casey.at.ua/index/lon_opc_server/0-19 и вот такую плату http://www.echelon-lon.ru/news/pci-adapter.ahtm Похоже, то что надо...А вот что с этим всем делать, пока не знаю Главное дотащить до скады переменные.... |
||
29.07.2014, 17:51 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Цитата:
Вам ещё нужно купить лонмейкер - это программка, которая сеть строит и настраивает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2014, 10:56 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Цитата:
OPC сервер такой вряд-ли подойдет. В LON нужны лицензионные решения. Я бесплатных не видел. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
21.08.2015, 12:31 | #10 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
Интересна данная тема.
Как дела у топикстартера. Какое принято решение. Как продвигается реализация. |
27.08.2015, 21:52 | #11 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация по LON
мда, годом ошибся.
|