Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не, отправляет туда же.
Часом внешний IP не из локалки за роутером смотришь?

И снаружи вот так https://имя.keenetic.link:8083

У меня работает
Переадресация.png


Вопросик появился. Удаленные контроллеры к этому серверу CMConnect хоть раз подключались?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 11.01.2024 в 20:07
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 09:00   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Часом внешний IP не из локалки за роутером смотришь?
прям на роутере, в статусе егойном
https://disk.yandex.ru/i/zn6lDcVu4z4cSw

Цитата:
И снаружи вот так https://имя.keenetic.link:8083

У меня работает
Вложение 12336
Спасибо!
Теперь понял!


Цитата:

Вопросик появился. Удаленные контроллеры к этому серверу CMConnect хоть раз подключались?
конешн, эт мой основной смсервер, через него все идёт, в т.ч. и 10.168.0.61


Добавлено через 7 минут


чет подумалось, а м.б. кинетик умеет выдавать/назначать доменные имена "второго" уровня? а я просто не знаю какое заклинание сказать?
а! ё! понял!
так же порт прописываешь и ага. точно же?
кстати, а какие диапазоны портов можно использовать?


Добавлено через 10 минут


и опять вопрос - а как в этом случае в такой плк достучаться из лоджика?
пока никак. обидно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 10:58   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Теперь понял!
Работает?

Цитата:
эт мой основной смсервер, через него все идёт, в т.ч. и 10.168.0.61
У него же белый статический.


Цитата:
а м.б. кинетик умеет выдавать/назначать доменные имена "второго" уровня?
Четвертого может, он изначально третий дает.

Там просто добавить домен https://имя4.имя3.keenetic.link


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.01.2024 в 11:09
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 11:37   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Работает?
да!
Цитата:
У него же белый статический.
да, белый, статический, но какая разница? с серым динамическим тоже будет работать наверняка, счас проверю, отпишусь.

Цитата:
Четвертого может, он изначально третий дает.
"второй" = в смысле "после себя"


Цитата:
Там просто добавить домен.
точно!
https://disk.yandex.ru/i/oWsJin3fI-cMqw


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там просто добавить домен https://имя4.имя3.keenetic.link
да, надо вот тут кнопку добавить нажать и выбрать плк
Доступ к веб-приложениям домашней сети


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 11:54   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
надо вот тут кнопку добавить нажать и выбрать плк
Доступ к веб-приложениям домашней сети
Да я в курсе - репитер так подключен.

Цитата:
да, белый, статический, но какая разница? с серым динамическим тоже будет работать наверняка
Для чистоты эксперимента тогда лучше принудительно работу через облако включить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 12:06   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да я в курсе - репитер так подключен.


Для чистоты эксперимента тогда лучше принудительно работу через облако включить.
оно и так через облако включено


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 16:33   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отдельные. у каждого есть выход в инет. единой локалки нет.
Вот эти отдельные контроллеры как в интернет попадают?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 17:53   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот эти отдельные контроллеры как в интернет попадают?
а хрен их знает. локалка воткнута, а дальше сами как-то.
сейчас они на мой сервер настроены, но грядут времена когда им придётся самостоятельно работать...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 18:03   #39
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Добрый день!
Доступ по VPN к matrix и trim долго работал, сейчас нет. Т.е. VNC Client пропал, SMConfig вижу но только на 2 trim. На matrix нет. Сам роутер показывает что видит matrix и 2 trim. Адреса правильные, но smlogix их никак не видит через VPN, если подключится к локальной сети тогда всё нормально(((
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 18:21   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от GJM Посмотреть сообщение
Добрый день!
Доступ по VPN к matrix и trim долго работал, сейчас нет. Т.е. VNC Client пропал, SMConfig вижу но только на 2 trim. На matrix нет. Сам роутер показывает что видит matrix и 2 trim. Адреса правильные, но smlogix их никак не видит через VPN, если подключится к локальной сети тогда всё нормально(((
а передёрнуть питание если?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 18:36   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от GJM Посмотреть сообщение
Доступ по VPN к matrix и trim долго работал, сейчас нет. Т.е. VNC Client пропал, SMConfig вижу но только на 2 trim. На matrix нет.
Бессвязно. Какой VPN? Какой клиент VNC? Ничего не ясно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2024, 08:47   #42
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

а передёрнуть питание если?
Не совсем понял. Выключить и включить?
Бессвязно. Какой VPN? Какой клиент VNC? Ничего не ясно.
Обычное VPN по протоколу PPTP, с статическим адресом.
Удаленный рабочий столь.
по клиенту VNC, имею ввиду на веб странице контроллера, там либо страница SMConfig либо VNC


Добавлено через 3 минуты


Понятно что скорее всего проблема не в matrix, trim и т.д. а в роутере. поэтому задаю вопрос на форуме а не техподдержке. Хотя проблемы появились мне кажется после обновления
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 13:42   #43
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от GJM Посмотреть сообщение
скорее всего проблема не в matrix, trim и т.д. а в роутере.
Однозначно в роутере. Но Вы так ничего и не рассказали про настройки VPN в роутере.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2024, 10:32   #44
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно в роутере. Но Вы так ничего и не рассказали про настройки VPN в роутере.
2024-04-02_09-30-48.png

По протоколу PPTP, подключаюсь к роутеру, а дальше либо через SMLogic либо через веб-страницу к контроллеру.
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2024, 11:58   #45
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от GJM Посмотреть сообщение
Вложение 12608

По протоколу PPTP, подключаюсь к роутеру, а дальше либо через SMLogic либо через веб-страницу к контроллеру.
ваапще ничего не понял
у вас и локалка и впн с одной подсети?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2024, 12:30   #46
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у вас и локалка и впн с одной подсети?
Вот именно. И это уже совсем нехорошо. Лучше было оставить по умолчанию.

И не думаю что пул адресов такой нужен. Не думаю что столько клиентов по VPN.
А если еще и у клиентовского компа такая сетка то совсем труба.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 02.04.2024 в 12:41
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024