|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.05.2017, 16:15 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ремонт SMH2010 аналоговые выходы
Арсений, добрый день!!!
На SMH2010 1321-01-5 отказались работать аналоговые выходы. Вскрытие показало расколотый корпус D18 и явный перегрев D17. Прошу Вас, по возможности конечно, подсказать марку данных микросхем т.к. на принципиальной схеме она не указана и подобных тем на форуме я не нашёл. ссылка на фотографию D18 http://www.picshare.ru/view/8103989/ В любом случае, спасибо!!!!! |
23.05.2017, 17:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ремонт SMH2010 аналоговые выходы
Цитата:
Похоже на то, что в них приехала переменка 24В и некоторое долгое время там поплясала... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.05.2017, 10:06 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт SMH2010 аналоговые выходы
Арсений, большое спасибо за информацию!!!
|