|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.04.2020, 18:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
SMH4 COM2 и FMR (нет проблемы)
Добрый день.
Связка SMH4(COM1)<->FMR(COM1) параметры 115200,n,8,2 Проблем нет. При подключении SMH4(COM2)<->FMR(COM1) блок Device(Link) показывает большое количество потерянных пакетов, и неправильных контрольных сумм. По факту SMH4(COM2) не видит вообще дискретных входов. Скажите пожалуйста, есть какая то особенность применения COM2? |
13.04.2020, 18:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.04.2020, 18:41 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Я правильно понимаю что это 232 интерфейс и его надо преобразовать в 485?
|
13.04.2020, 18:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Цитата:
Да, это RS232. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.04.2020, 18:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Никогда не применял COM2. Теперь буду знать, спасибо Арсений.
Тогда следующий вопрос. SMH4(Master COM1)+ FMR(Slave COM1). Будет еще и SCADA со временем по интерфейсу 485. Возможно ли сделать такую конфигурацию SCADA(Master для SMH4)<-> SMH4(Slave для SCADA и Master для FMR)<->FMR(Slave для SMH4) на одном COM? Или все таки два мастера на одном СОМ порту невозможно? |
13.04.2020, 19:00 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Вы меня извините, но похоже вы документацию вообще никакую не читаете...
Какое "всё таки"? Это не "всё таки", это без вариантов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.04.2020, 19:02 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Спасибо.
Я уже понял что нужно сперва читать а потом делать. |