Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.04.2013, 20:24   #1
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Возможно ли программирование на ISaGRAF

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кодесис. +50 евро к каждому выпущенному контроллеру. Не важно, есть в нём кодесис или нет. Лицензированию подвергается валовое производство, а не каждый отдельно выпущенный контроллер.
Вариант с ISaGRAF Вы рассматривали? Инструмент не менее мощный чем CodeSys и появился раньше.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:00   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вариант с ISaGRAF Вы рассматривали? Инструмент не менее мощный чем CodeSys и появился раньше.
Давно уже коллеги из Фиорда внедрили
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:25   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вариант с ISaGRAF Вы рассматривали? Инструмент не менее мощный чем CodeSys и появился раньше.
А вот кстати, почему IsaGraph не очень то любят программисты? Я в нем не работал и поэтому сравнить с CodeSys не могу... (CoDeSys я пробовал - в принципе понарвилось )
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 21:18   #4
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А вот кстати, почему IsaGraph не очень то любят программисты?
Не знаю, нашему асушнику она (среда программирования IsaGraph) очень даже нравится.
Но он кодесис не пробовал использовать.
Сам я не использовал ни то, ни другое, но беглое знакомство с кодесис в очередных "ближайших планах".
Полагаю, нелюбовь к IsaGraph кроется в затратах на её покупку.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:02   #5
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Вы готовы продавать контроллеры с ISaGRAF?
Можно на одной котельной попробовать.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:15   #6
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вы готовы продавать контроллеры с ISaGRAF?
Можно на одной котельной попробовать.

Котельную не жалко для подобных экспериментов?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 17:05   #7
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение

Котельную не жалко для подобных экспериментов?
Котельная не пострадает. В крайнем случаеп можно будет заменить 2Gi с Isagraf на 2Gi обычный.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 17:57   #8
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Котельная не пострадает.
Я не о том, что она "пострадает".
Вот у меня есть две "свои" котельные, на которых я могу экспериментировать, почти сколько захочется, особенно после окончания и до начала отУпительного сезона. Вот их мне тоже "не жалко", они "под боком", если что вдруг заглючит, смогу очень быстро среагировать.
А вот на "чужих" котельных, до которых, если какая фигня случится, добираться проблематично и по расстояниям, и по транспортной схеме, я бы экспериментами заниматься не стал. Лично мне их "жалко". Да даже не их, а себя, в конечном итоге.

В чём конкретно лично Вы видите преимущество Isagraf перед СМЛоджиком для разработки программы котельной?


__________________
BANNED

Последний раз редактировалось SMH, 30.04.2013 в 18:09
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 19:46   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Я не о том, что она "пострадает".
Вот у меня есть две "свои" котельные, на которых я могу экспериментировать, почти сколько захочется, особенно после окончания и до начала отУпительного сезона. Вот их мне тоже "не жалко", они "под боком", если что вдруг заглючит, смогу очень быстро среагировать.
А вот на "чужих" котельных, до которых, если какая фигня случится, добираться проблематично и по расстояниям, и по транспортной схеме, я бы экспериментами заниматься не стал. Лично мне их "жалко". Да даже не их, а себя, в конечном итоге.
Если контроллер с Isagraf продаст компания Сегнетикс, то больших проблем там не будет, так как компания Сегнетикс имеет обыкновение тестировать свои разработки.
Если глюки будут, то компания Сегнетикс так же имеет обыкновение быстро их исправлять.
Принцип построения системы автоматизации нами так же предполагает выход контроллеров из строя, в связи с этим возможно ручное управление некоторыми процессами, а так же автономная работа систем.
Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
В чём конкретно лично Вы видите преимущество Isagraf перед СМЛоджиком для разработки программы котельной?
Преимущество в скорости разработки программ.
Не хватает языков SFC и ST. В связи с этим затруднительно применять автоматный подход. Да и текстом можно некоторые вещи написать гораздо быстрее и проще чем блоками. На сегодняшний день низкая стоимость контроллера полностью съедается при наладке. Если конечно объекты не в рамках конструктора.
Много еще чего можно написать, но думаю только этого факта вполне достаточно.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 12:57   #10
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Если контроллер с Isagraf продаст компания Сегнетикс, то больших проблем там не будет, так как компания Сегнетикс имеет обыкновение тестировать свои разработки.
Ну да, ну да...
Лично мне хватит даже вероятности возникновения "маленькой проблемы", чтобы не заниматься дурацкими экспериментами на чужом объекте за свои деньги.
Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Преимущество в скорости разработки программ.
Не хватает языков SFC и ST..... .... Много еще чего можно написать, но думаю только этого факта вполне достаточно.
В ST быстрее, чем в FBD? Ну-ну.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 11:53   #11
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Ну да, ну да...
Лично мне хватит даже вероятности возникновения "маленькой проблемы", чтобы не заниматься дурацкими экспериментами на чужом объекте за свои деньги.
В ST быстрее, чем в FBD? Ну-ну.
suum cuique. Что в переводе означает "Каждому свое".


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:23   #12
DrBrain
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможно ли программирование на ISaGRAF

Коллеги, а кто пробовал данную связку (2Gi+ISaGRAF)? Поделитесь пожалуйста методикой работы, опытом - как это в принципе делается. Ну и впечатлениями заодно
DrBrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 11:28   #13
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможно ли программирование на ISaGRAF

Цитата:
Сообщение от DrBrain Посмотреть сообщение
Коллеги, а кто пробовал данную связку (2Gi+ISaGRAF)? Поделитесь пожалуйста методикой работы, опытом - как это в принципе делается. Ну и впечатлениями заодно
Никто не пробовал. Была реклама на сайте ISAGraf. Хотя буду очень рад если ошибаюсь.
Как принято в России выполнили план-график ППР, что в расшифровке пришли, по.....ли, разошлись.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024