|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.06.2012, 16:18 | #31 | ||
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Думаю, есть ряд способов... Ну, я точно знаю, что это можно делать через сайты операторов связи. И я не вижу аппаратного ограничения в данном случае. Компьютер со SCADA-системой получил информацию об аварии и отправил её в Интернет в любом виде, который воспримет оператор... Другое дело, что операторы, наверное, не предоставляют такой услуги... но, во-первых, этого я не знаю (поэтому и спрашиваю), а во-вторых, это уже не аппаратное ограничение, а скорее политическое... Кроме того, есть сайты, с которых можно как-то за деньги отправлять СМС на телефоны любых операторов. Я так понимаю, это какие-то мелкие частные конторы. Думаю, с ними можно было бы как-то договориться... Цитата:
Наверное, я как-то неправильно представляю себе структуру сети... |
||
19.06.2012, 17:59 | #32 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.06.2012, 18:28 | #33 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Но аппаратная-то возможность есть... вот я и подумал: а вдруг есть и прецеденты реализации? Но нет - так нет. А можно с компом соединяться по проводу, но при этом всё-таки воткнуть модем, и слать СМСки? |
|
20.06.2012, 10:37 | #34 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2012, 11:03 | #35 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Зачем он там? |
|
20.06.2012, 11:21 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.02.2013, 15:55 | #37 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
как настроить в контроллере интернет через 3g usb модем? при этом протокол обмена будет modbus tcp?
|
25.02.2013, 17:07 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2013, 15:12 | #39 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
организовать VPN возможно через USB модем? |
|
26.02.2013, 16:46 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Ну вы ссылочку-то почитайте, там как раз о модемах и написано...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2013, 00:42 | #41 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Здравствуйте! Прошу посоветовать в подборе оборудования и ПО.
Необходима удалённая диспетчеризация приточной вентустановки. Поскольку дело для меня новое, могу ошибиться в выборе оборудования. Предполагаю: на стороне объекта - контроллер Pixel, Сетевой модуль PNA - 023 ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T), Выделенный IP (сисадмин обещает дать). На стороне диспетчера - компьютер с выходом в интернет, из ПО программы, любезно предоставленные компанией segnetics, MasterSCADA Demo( необходимо показать начальству, что уже хватит работать по старинке, давно пора переводить объекты на современное оборудование). Если ошибся в выборе - поправьте, посоветуйте. |
03.04.2013, 10:51 | #42 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Либо опрашивать Pixel через порт RS-485, либо вместо Pixel ставить SMH2Gi с поддержкой множества TCP-соединений. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь Последний раз редактировалось Sergey Cherevko, 03.04.2013 в 11:04 |
|
03.04.2013, 13:08 | #43 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
2. Контроллер SMH2Gi, если не шибаюсь, не может самостоятельно управлять приточной установкой. Его нужно дополнять модулем расширения либо тем же Pixel.(Мне на начальном этапе очень важен бюджет, начальство очень скупое на нововведения). |
|
03.04.2013, 13:25 | #44 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
2) Его нужно дополнить модулем МС. Или Пикселем, но эта связка уже сложнее и дороже __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.04.2013, 13:47 | #45 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Sergey Cherevko, Arsie Большое спасибо
|
04.06.2013, 16:42 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
хочу на удаленном объекте иметь возможность мониторить установки автоскадой.
вопрос такой, есть несколько удалённых установок. на объекте все установки могу объединить по езернету на один роутер с gsm-модемом. поскольку никогда ранее ничего такого делать не доводилось, нужны подсказки. первое - получится ли в таком железе организовать какбы gsm-удлинитель моей локалки? чтоб иметь возможность мониторить установки своим раб. компом. вопрос второй - какой железо, роутер и модем, посоветуете? вопрос третий - или я принципиально не правильно собираюсь это делать? p.s. если это важно, часть установок на пихселях и часть на дважэи |
05.06.2013, 00:53 | #47 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
В данном применении контроллер ничем не отличается от компьютера. Обычная локалка, обычный выход в инет. Если бы не Пиксели, в роли "модемного роутера" мог бы выступить SMH-2Gi. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.06.2013, 09:05 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
|
05.06.2013, 09:51 | #49 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
к обычному компу я, зная айпи роутера и прописав в нём переходы по внешним портам на локальные айпи, получаю доступ пройдя авторизацию. а тут как? ведь тотже ОПС-сервер будет крутиться на моей машине, ему придется прописать в поле "IP адрес или имя узла" что-то вроде xxx.xxx.xxx.xxx:yyy а порт оставив без изменения 502 - он поймёт такое обращение? |
|
05.06.2013, 10:26 | #50 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
В вашей задаче абсолютно аналогично.
Цитата:
Однако запись вида xxx.xxx.xxx.xxx:yyy - этот самый "yyy" и есть номер порта. В вашем роутере xxx.xxx.xxx.xxx:yyy должен преобразовываться в zzz.zzz.zzz.yyy:502, АйТишник всё это знает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.06.2013, 10:27 | #51 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Да, можно и так. 2Gi связать через SMConnect, а Пиксели опросить по RS485.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.06.2013, 12:06 | #52 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
а в роутере LAN_IP:502 - так? |
|
05.06.2013, 12:21 | #53 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
На показанной вами картинке порт задаётся в отдельном поле.
Роутер подойдёт не всякий. Должен уметь переименовывать порты. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.06.2013, 13:07 | #54 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
они же вроде счас все умеют переименовывать или можно нарваться на какойнить эксклюзив? |
|
05.06.2013, 16:44 | #55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
"По поводу актуальных модемов и роутеров - найдите АйТишника в своём районе, он всё сделает или посоветует железо." (c)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.06.2013, 13:17 | #56 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
а как быть с программированием в этом случае? для удалённого программирования мне нужно будет использовать см-конфиг и больше никак? |
|
17.06.2013, 13:29 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Можно и через SMConfig и обычным способом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.06.2013, 07:52 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
новый вопрос неожиданно всплыл: а сколь траффика понадобится для поддержания связи?
вот такие тарифы есть у мтс-са, пойдут? автоскада для четырех установок + удаленное програмирование 2gi |
25.06.2013, 11:44 | #59 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Цитата:
Простите? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.07.2013, 08:08 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок
Нет ли у вас развернутой "шпаргалки" по настройке удаленного доступа к 2gi для ламеров?
есть следущая схема: модем gsm Huawei E620/E155x/E1750 роутер KEENETIC 4G внутр. ip = 192.168.1.2 на нём прописан ddns xxx.dyndns-work.com к роутеру подключен 2GI с IP=192.168.1.240 в роутере проброшены порты 502 и 443 на IP=192.168.1.240 в 2GI прописан шлюз 192.168.1.2 ping xxx.dyndns-work.com не идёт... в конечном итоге мне хотелось бы получить возможность удалённо загружать проекты в 2GI а также мониторить его и еще три пикселя автоскадой читаю про smconfig/smconnect и понимаю что там нет чего-то важного, без чего я, все написанное, просто не понимаю. |