|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.05.2010, 12:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Преобразователь USB=>RS485
В связи с переводом Лоджика на правильный MODBUS, мои шнурки-преобразователи USB=>RS485 отказываются работать со стандартными параметрами задержек в настройках драйвера. Время загрузки проекта возросло в два раза. Посему возник вопрос приобретения "правильного" преобразователя USB=>RS485. Может есть перечень рекомендованного, гарантированно рабочего оборудования?
|
06.05.2010, 15:30 | #2 |
Юнга
Регистрация: Jul 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Мы советуем ICP-CON. Для преобразования USB->RS485 - конвертер 7561. Можно купить в том числе и у нас, но это вам лучше к менеджерам обратиться.
|
08.05.2010, 05:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
а мы пользуемся ковнерторами Moxa Uport. Самая удобная для наладчика мобель - Uport1150. Данный конвертор имет софтовое переключение между RS232 и RS485. Кроме того у него разъем DB9, но в комплекте поставлятся переходник с DB9 на клеммы. Очень удобная и компактная вещь, которую всегда можно держать у себя в сумке с ноутбуком
|
09.05.2010, 03:40 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Поддерживаю, MOXA надежней и компактней.
|
10.05.2010, 16:42 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.05.2010, 01:44 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
у MOXA даже есть платы PCI с RS-485 портами сразу...
|
11.05.2010, 11:00 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Пользуюсь 2-х портовым Moxa. Проблем нет.
|
14.05.2010, 13:18 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
МОХА 1150 - переодически связь теряет, работать можно....
|
14.05.2010, 13:49 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Поскольку в новой версии Лоджика опять заработали мои шнурки, тема стала не актуальна. Хотя, на всякий случай, договорился о закупке пары ICP-CON 7561 за счет фирмы.
Пока работают, буду ность с собой свои облегченные шнурки. |
31.05.2010, 19:58 | #10 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
А я пошёл в Радио магаз, потратил 250руб, и собрал себе USB<=>232<=>485.
|
31.05.2010, 21:19 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
|
|
07.09.2011, 05:48 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
MOXA U-port 1150. Программно переключается RS-232, RS-485 4W, RS-482 2W. Работает уже около года. Недавно еще один купили за 1500 руб примерно. Единственно пока не разобрался с установкой под Линукс, а под WIN7 работает нормально.
Сделал себе рабочий комплект - преобразователь U-port 1150, удлинитель RS-232, укороченные переходники c DB-9 на разные контроллеры (примерно по 5 см). Плюс перекрестный шнурок Ethernet и перекрестный же переходник. |
07.09.2011, 10:58 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.09.2011, 11:35 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
Для вас хорошие скидки делают или цены так подскочили? __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
07.09.2011, 14:28 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
|
|
07.09.2011, 18:18 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
У оф.дилеров Moxa в Москве (Ниеншанц и IPC2U) - сейчас больше 2500 руб.
__________________ RTFM |
08.09.2011, 07:02 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
|
|
08.09.2011, 11:26 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
Потому что по деньгам 1*цена + 2*цена выйдет тоже самое, что дважды 1,5*цена __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
20.09.2011, 13:47 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
|
|
20.09.2011, 17:10 | #20 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Попробуйте преобразователь от "DELTA" model VFD-USB01. Современный компактный дизайн, вставляется непосредственно в порт USB и не требует дополнительного источника питания. Поддерживаемые скорости передачи – от 75 до 115200 бит/с. Ниодного глюка за все время работы.
|
20.09.2011, 17:36 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
Загружать программы - да, но не более. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.09.2011, 18:23 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
овен рулит: ац4, полкелометра говнопровода на 115200 бод волокёт как нефик делать. |
|
20.09.2011, 18:35 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
Сознаюсь, прыжки, ужимки и "там-там" присутствовали в полной мере, однако 57600 и 10% ошибок PS. ICPCON. Хотя, как я понимаю, у них всех всё равно одни и те же микросхемы-драйверы на выходе стоят, поэтому это сравнение тёплого с мягким __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.09.2011, 11:21 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
|
|
20.07.2012, 07:22 | #25 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Попробовал преобразователь USB->RS485 от BOLID работает отлично и дрова есть под W7 и приобрести его можно в магазинах где торгуют оборудованием для пожарной сигнализацией http://bolid.ru/production/devices/devices_162.html
|
06.01.2014, 11:45 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Извините за флуд, но еще поспрашиваю:
Вот куплю я этот ICP CON i7561 (USB <> RS-485), он точно будет работать под виндой восьмеркой? На сайте производителя в даташите написано: Driver Supports Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32/64-bit)/7 (32/64-bit)/Linux и не слова про Windows 8 Сейчас посмотрел на сайте производителя инфу про Moxa Uport1150, там написано что у него есть драйвера под Windows 8. Какой все-таки лучше выбрать преобразователь? |
06.01.2014, 11:51 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2014, 10:56 | #28 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
|
|
25.02.2014, 16:51 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Купили мы Moxa Uport 1150 установил драйвера и перевел преобразователь в режим RS-485 2W. Запустил Smlogix и в диагностика и поиск начал искать контроллер, контроллер нашелся, но при попытке считать с контроллера информацию выдается ошибка "Ошибка при получении системной страницы" (в контроллер программа тоже не заливается).
Как бороться с такой ошибкой? |
25.02.2014, 17:08 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Преобразователь USB=>RS485
Цитата:
Для начала вы можете попробовать уравнять потенциалы компьютера и контроллера. Затем сменить скорости на более мелкие. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|