Старый 14.09.2016, 19:27   #31
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Только 2Gi находится и программируется по езернету. Ни 2G ни пиксель по езернету не находятся/программируются.
Зы. Ну почитайте уже мануалы!!!
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 19:38   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Каким получится)
Это не ответ.

Что конкретно вы делаете и что конкретно хотите получить?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 19:39   #33
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 16:15   #34
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

[OFFTOPIC]
Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Ну почитайте уже мануалы!!!
Мануалы для лохов! Реальные пацаны сперва высушат свой мозг, потом вынесут окружающим, и только когда живых уже не останется - придется таки сесть за ман, от скуки.

[/OFFTOPIC]
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 15:44   #35
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правым глазом или левым?
Пользуясь возможностью общения в онлайн, хотелось бы вернуться к этой теме.
Опрашивая SMH2 по порту СОМ2 я вижу, что происходит по порту СОМ1 с MODBUS-устройствами. Какие именно настройки Ethernet нужно "залить" в SMH2 или в комп, или все же это возможно через ОРС-сервер?
Вот честно, глаз не хватает, чтоб увидеть
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 15:56   #36
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
[OFFTOPIC]


Мануалы для лохов! Реальные пацаны сперва высушат свой мозг, потом вынесут окружающим, и только когда живых уже не останется - придется таки сесть за ман, от скуки.

[/OFFTOPIC]
Для обострения восприятия информации рекомендую прочесть мануалы от 2-3 производителей
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 16:02   #37
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Что такое SMH2?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 16:08   #38
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Что такое SMH2?
http://segnetics.com/smh_2g
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 16:17   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Пользуясь возможностью общения в онлайн, хотелось бы вернуться к этой теме.
Опрашивая SMH2 по порту СОМ2 я вижу, что происходит по порту СОМ1 с MODBUS-устройствами. Какие именно настройки Ethernet нужно "залить" в SMH2 или в комп, или все же это возможно через ОРС-сервер?
Вот честно, глаз не хватает, чтоб увидеть
Я не понял вопроса, если честно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 10:17   #40
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не понял вопроса, если честно.
Попробую нагляднее. Возился я Пикселем и при загрузке программы из лоджика не видел, как себя ведет Modbus. Как выяснилось, это невозможно сделать по одной шине. Затем возился с SMH2G здесь удалось "увидеть" через лоджик, что творится на Modbuse - Связь между компом и контроллером по одному порту, между Modbus и контроллером по другому.
Вот хотелось бы узнать, можно ли проделать то же самое используя Ethernet модуль, ведь он есть и у Пикселя и у SMH2G (разумеется как опция).
Хотелось бы получить более подробные инструкции для установки соединения с компом, типа: возьмите адреса компа (в этом поможет администратор, если не сможете это сделать сами) и забейте их в контроллер или наоборот. Откройте порт компа (если он закрыт) для работы с контроллером. В мануале же рекомендуется обратиться к админу и все, никакой конкретики.
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 11:02   #41
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Что вы имеете в виду, говоря "увидеть через лоджик, что творится на модбасе" ?
Вы хотите подключиться к пикселю в отладочном режиме, когда он работает со слейвами на другом интерфейсе?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 18:51   #42
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Что вы имеете в виду, говоря "увидеть через лоджик, что творится на модбасе" ?
Вы хотите подключиться к пикселю в отладочном режиме, когда он работает со слейвами на другом интерфейсе?
Именно так, как в случае с SMH2G, когда он с компом на одном порту, Modbsы на другом.
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 09:32   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Именно так, как в случае с SMH2G, когда он с компом на одном порту, Modbsы на другом.
Отладка по эзернету для этого и придумана - дать RS485-му работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 22:02   #44
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отладка по эзернету для этого и придумана - дать RS485-му работать.
Снова вернулись в никуда. Как подключиться-то? Какую роль выполняет админ? Какие цифры куда вбивать?
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 22:34   #45
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Снова вернулись в никуда. Как подключиться-то? Какую роль выполняет админ? Какие цифры куда вбивать?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719 так быстрее получиться

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 22.02.2019 в 21:18
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 22:42   #46
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Прям даже как-то неловко спрашивать кем же вы работаете, что не можете соединить два устройства по эзернету?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:48   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Прям даже как-то неловко спрашивать кем же вы работаете, что не можете соединить два устройства по эзернету?
в первый раз чтонить понять очень сложно. почти невозможно. я также мучался примерно.
в доках крайне не хватает простых схем-картинок.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 00:54   #48
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Прям даже как-то неловко спрашивать кем же вы работаете, что не можете соединить два устройства по эзернету?
Я нигде не работаю

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в первый раз чтонить понять очень сложно. почти невозможно. я также мучался примерно.
в доках крайне не хватает простых схем-картинок.
Когда все знаешь, руководящие документы пишешь соответсвенно

Последний раз редактировалось Arsie, 17.10.2016 в 10:49
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 10:47   #49
kuzaleksandr
Member
 
Аватара для kuzaleksandr
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Региональный менеджер ответил клиенту на все вопросы по телефону.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.10.2016 в 11:08
kuzaleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.11.2016, 18:20   #50
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Для закрытия темы попробую дополнить ответ.
Ваш вопрос понятен. Давайте рассмотрим два вида подключения.
Есть только контроллер с Ethernet модулем и компьютер с сетевой картой, у которого разъем RJ45 (у сетевого модуля контроллера такой же разъем). К контроллеру по RS-485 подключены дополнительные устройства. В этом случае для загрузки программы в контроллер подключаемся к порту RS (как и обычно), а вот для отладки по Ethernet придется выполнить нуль-кабель (в интернете найдете тип кроссировки). В свойствах сетевой карты компьютера задаете статический адрес, к примеру, 192.168.1.100. В свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес, к примеру, 192.168.1.110 (первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.1.ххх). В опции программы SMLogix «Параметры связи» установить: загрузка – COM, отладка – Ethernet.
Второй вариант, есть контроллер с Ethernet модулем, компьютер и роутер. Связь компьютера с роутером проводная (кабель стандартный с разъемами RJ45) или посредством WiFi. Необходимо на компьютере, в свойствах (или состоянии) локальной сети, посмотреть, какой IP адрес присвоен подключению. К примеру, роутер присвоил компьютеру IP адрес 192.168.0.43 (при этом не важно, какое соединение, кабельное или WiFi). В этом случае, в свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес 192.168.0.53 (еще раз повторюсь, первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.0.ххх). В опции программы SMLogix «Параметры связи» установить: загрузка – COM, отладка – Ethernet.
Если разберетесь с IP адресацией и назначением портов, то в дальнейшем легко можете строить дистанционное управление.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 20:37   #51
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Есть только контроллер с Ethernet модулем и компьютер с сетевой картой, у которого разъем RJ45 (у сетевого модуля контроллера такой же разъем). К контроллеру по RS-485 подключены дополнительные устройства. В этом случае для загрузки программы в контроллер подключаемся к порту RS (как и обычно), а вот для отладки по Ethernet придется выполнить нуль-кабель (в интернете найдете тип кроссировки).
Если точнее то кроссоверный (перекрестный) кабель.
Хотя уже давно многие Ethernet устройства поддерживают Auto-MDI(X) и могут работать с любым кабелем, обычным или кроссоверным.

Цитата:
В свойствах сетевой карты компьютера задаете статический адрес, к примеру, 192.168.1.100. В свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес, к примеру, 192.168.1.110 (первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.1.ххх).
Про первые три цифры не совсем достаточное условие. Для маски подсети 255.255.255.0 правильно и последняя цифра может быть от 1 до 254.
А вот при маске 255.255.255.248 указанные адреса 100 и 110 попадут в разные подсети и связи между ними не будет. И естественно маски должны быть одинаковыми.

IP калькулятор
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 13:09   #52
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Для закрытия темы попробую дополнить ответ.
Ваш вопрос понятен. Давайте рассмотрим два вида подключения.
Есть только контроллер с Ethernet модулем и компьютер с сетевой картой, у которого разъем RJ45 (у сетевого модуля контроллера такой же разъем). К контроллеру по RS-485 подключены дополнительные устройства. В этом случае для загрузки программы в контроллер подключаемся к порту RS (как и обычно), а вот для отладки по Ethernet придется выполнить нуль-кабель (в интернете найдете тип кроссировки). В свойствах сетевой карты компьютера задаете статический адрес, к примеру, 192.168.1.100. В свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес, к примеру, 192.168.1.110 (первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.1.ххх). В опции программы SMLogix «Параметры связи» установить: загрузка – COM, отладка – Ethernet.
Второй вариант, есть контроллер с Ethernet модулем, компьютер и роутер. Связь компьютера с роутером проводная (кабель стандартный с разъемами RJ45) или посредством WiFi. Необходимо на компьютере, в свойствах (или состоянии) локальной сети, посмотреть, какой IP адрес присвоен подключению. К примеру, роутер присвоил компьютеру IP адрес 192.168.0.43 (при этом не важно, какое соединение, кабельное или WiFi). В этом случае, в свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес 192.168.0.53 (еще раз повторюсь, первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.0.ххх). В опции программы SMLogix «Параметры связи» установить: загрузка – COM, отладка – Ethernet.
Если разберетесь с IP адресацией и назначением портов, то в дальнейшем легко можете строить дистанционное управление.
Спасибо, в ближайшее время как раз займусь этим вопросом.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 13:12   #53
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если точнее то кроссоверный (перекрестный) кабель.
Хотя уже давно многие Ethernet устройства поддерживают Auto-MDI(X) и могут работать с любым кабелем, обычным или кроссоверным.

Про первые три цифры не совсем достаточное условие. Для маски подсети 255.255.255.0 правильно и последняя цифра может быть от 1 до 254.
А вот при маске 255.255.255.248 указанные адреса 100 и 110 попадут в разные подсети и связи между ними не будет. И естественно маски должны быть одинаковыми.

IP калькулятор
Спасибо, калькулятор в тему.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024