По умолчанию Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском

Ну подключите ради смеха USB-RS485.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:49   #32
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
.....

Решение - разнести УПП и ПЧ по разным портам. Либо попробовать на линию к УПП поставить повторитель типа i7510. Или на линию к ПЧ. Либо одно из двух))
Arsie!
Я с серией I-7000 от ICP-DAS) дело никогда не имел - но вот там в документации на I-7510 четко написано: "Формат данных: 1 стартовый бит + 8 бит данных + 1 стоповый бит + без битов контроля четности = 10 бит;"

Т.е. пакет из 10 бит, включая только один стоповый!
Я правильно все понимаю, что они в конфигурации 8N2 (одиннадцать бит получается) работать не будут? Или документация путано написана?

У вас же есть, наверное, практический опыт работы с ними конкретно - тем более вы по умолчанию в контроллерах всегда 8N2 ставите?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 12:01   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Arsie!
Я с серией I-7000 от ICP-DAS) дело никогда не имел - но вот там в документации на I-7510 четко написано: "Формат данных: 1 стартовый бит + 8 бит данных + 1 стоповый бит + без битов контроля четности = 10 бит;"

Т.е. пакет из 10 бит, включая только один стоповый!
Я правильно все понимаю, что они в конфигурации 8N2 (одиннадцать бит получается) работать не будут? Или документация путано написана?

У вас же есть, наверное, практический опыт работы с ними конкретно - тем более вы по умолчанию в контроллерах всегда 8N2 ставите?
Не знаю, всё работает)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 12:14   #34
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не знаю, всё работает)
8 данных плюс два стоповых?

Тогда OK!

Спс.! )
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 12:26   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну подключите ради смеха USB-RS485.
Всё жду, когда же эту рекомендацию испытают)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 20:32   #36
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском

Отделил через I-7510 сегмент сети с источником помех - и связь со всеми слэйвами стала без обрывов даже с текущим сопливым 485-м кабелем, ну и форма сигнала на забитом раньше помехами порту УПП теперь вообще ступенчатоидеальная! Сейчас тестируем на время.

Всем спасибо за мысли!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024